rafik73 03 Lis 2023 11:03 399 1
REKLAMA
  • #1 20797593
    rafik73
    Poziom 13  
    Posty: 473
    Ocena: 13
    Witam, nie wiem czy to problem czy norma. Klimatyzator LG S12ET. Załączone grzanie. Czemu jest tak, że jak ustawię 22 stopnie z automatycznym nawiewem, to działa jakby się zacięła. Dziś ustawiłem o północy na 22 stopnie, jest przed 11, a ona non stop dmucha z tą samą mocą ledwie letnim powietrzem. Zużycie na zdjęciu. Co ciekawe, jak ustawię 21 lub 23 stopnie działa bardziej elastycznie, tzn dogrzeje do zadanej i przechodzi w tryb czuwania i potem dogrzewa w miarę potrzeb, a przy 22 chodzi non stop. To jakaś dziwna przypadłość.

    LG S12ET - przy nastawie 22 stopnie nie reaguje na zmiany.Screenshot...a.nuts.jpg (157.19 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    LG S12ET - przy nastawie 22 stopnie nie reaguje na zmiany.Screenshot...a.nuts.jpg (176.72 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 20801544
    Ture11
    Poziom 39  
    Posty: 5420
    Pomógł: 573
    Ocena: 1130
    rafik73 napisał:
    jak ustawię 21 lub 23 stopnie działa bardziej elastycznie, tzn dogrzeje do zadanej i przechodzi w tryb czuwania


    Bo najpewniej nie doszła do 23 stopni, tylko je przestrzeliła.

    Klimatyzatory starają się nie wyłączać sprężarki tak długo, jak to możliwe. Jak ustawiłeś 22 stopnie, i grzanie cały czas działało, to znaczy, że z powodzeniem było w stanie utrzymywać 22 stopnie, a nie mniej czy więcej.