Dzień dobry,
Mam zasymulowaną sieć rozdzielczą w ATP:
- 2 linie 110kV -WN
- 2 otwarte szyny zbiorcze,
- 2 transformatory 110/15kV, YNd11 -SN
- 2 otwarte szyny zbiorcze średniego napięcia,
- 3 transformatory 15/0,4kV, Dyn5 -nn
- 4 linii niskiego napięcia
I dlaczego przy odczycie napięć fazowych szczytowych z symulacji dla WN to 89kV, dla SN to 7kV a dla nn to 326V. Wiem ze po zastosowaniu poniższych wzorów te wartości się zgadzają ale dlaczego takie wzory, nie rozumiem czemu raz przez pierwiastek z 3 a czemu przez samo 3 się dzieli.
WN - 100kV*sqrt(2)/sqrt(3)=89kV
SN - 15kV*sqrt(2)/3=7kV
nn - 400V*sqrt(2)/sqrt(3)=326V