Kocioł Termet MiniMax nie uruchamia się, wyświetla błąd E 09 - co robić?

Methiu83 29 Sty 2024 18:11 813 5
REKLAMA
  • #1 20935122
    Methiu83
    Poziom 10  
    Posty: 137
    Ocena: 23
    Witam.Poaiadan piec Termet MiniMax. W dniu dzisiejszym przez godzinę czasu nie było prądu, i po włączeniu pieca wyskakuje błąd E 09 i nie można pieca uruchomić, pięć pokazuje 0,5 bara. Co się mogło stać z piecem ewentualnie proszę o pomoc jak mam uruchomić piec.
  • REKLAMA
  • #2 20935138
    Michal.KR
    Poziom 9  
    Posty: 5
    Pomógł: 2
    Ocena: 3
    Witam

    Nie było prądu układ się wychłodził ciśnienie spadło, i błąd E 09 zbyt niskie ciśnienie w układzie centralnego ogrzewania które od 0,5 bar już może się sygnalizować ten błąd, dobicie ciśnienia CO powinno pomóc i sprawdził bym naczynie przeponowe jeśli ciśnienie tak skacze w układzie.
  • REKLAMA
  • #3 20935141
    Methiu83
    Poziom 10  
    Posty: 137
    Ocena: 23
    Proszę jeszcze o radę gdzie się dobija to ciśnienie ?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 20935153
    Michal.KR
    Poziom 9  
    Posty: 5
    Pomógł: 2
    Ocena: 3
    Czarne pokrętło pod kotłem oznaczone czerwonym kółkiem. Czarne pokrętło pod kotłem w lewo delikatnie odkręcić i obserwować ciśnienie 1,5bara będzie ok i oczywiście w odwrotną stronę dość mocno z czuciem zakręcić, jak będzie problem ze znalezieniem dobijania CO polecam instrukcje obsługi kotła. [url=https://obrazki.elektroda.pl/5472062600_1706549431.jpg]
  • REKLAMA
  • #5 20935182
    Methiu83
    Poziom 10  
    Posty: 137
    Ocena: 23
    Dziękuję za pomoc zastosowałem się do rad które po podał i piec ruszył. Pozdrawiam
  • #6 20935193
    Michal.KR
    Poziom 9  
    Posty: 5
    Pomógł: 2
    Ocena: 3
    Super, zainteresował bym się jeszcze naczyniem przeponowym jak po podgrzaniu wody CO znacznie wzrośnie ciśnienie od zadanego.