RafalM_77 20 Mar 2024 22:12 504 1
REKLAMA
  • #1 21012674
    RafalM_77
    Poziom 8  
    Posty: 7
    Witam
    Mam problem odnośnie wysterowania przez Arduino NANO falownika jako slave. HY02D223B(chyba najpopularniejszy i najtańszy chińczyk z RS485).

    Przyjmuje on komendy sterujące start i stop:
    Start: 0x05 0x03 0x01 0x01 CRC CRC
    Stop: 0x05 0x03 0x01 0x08 CRC CRC
    Ja uzywam do mastera<ModbusRtu.h>
    Wysyła się ramkę w nastepujący sposób:

    telegram[0].u8id = 5; // adres slave
    telegram[0].u8fct = 3; // function code
    telegram[0].u16RegAdd = 0x01;
    telegram[0].u16CoilsNo = 0; //number of elements (coils or registers) to read
    telegram[0].au16reg = au16data; // pointer to a memory array in the Arduino

    au16data[0]=0x01;

    Po przechwyceniu transmisji jaką wysyła master na linię RS485:
    0x05 0x03 0x00 0x01 0x00 0x01 i crc to jest D4 4E
    Jak zmienie u16RegAdd na u8RegAdd to podczas kompilacji jest błąd 'struct modbus_t' has no member named 'u08RegAdd'; did you mean 'u16RegAdd'?'
    Nie mogę zmienic biblioteki bo falownik jest dodatkiem do reszty slaveów które jużdziałają.

    CZY KTOŚ MOŻE MA POMYSŁ ODNOŚNIE TEJ BIBLIOTEKI?

    POZDRAWIAM
    RAFAŁ
  • REKLAMA
  • #2 21013058
    mpier
    Poziom 29  
    Posty: 818
    Pomógł: 153
    Ocena: 141
    Witam,
    sprawdź w instrukcji czy można włączyć modbus do komunikacji.

    Masz w tym układzie jakieś przyciski albo ledy, albo jakiegokolwiek inne urządzenia, które nie używają tej biblioteki.? Jeśli tak, to jedno więcej chyba nie zrobi różnicy.

    Pozdrawiam.