[Rozwiązano] Wskazówki dotyczące okablowania domofonu Cyfral Smart-5PG z konfiguracją 6-przewodową

JamieDuck 13 Kwi 2024 19:39 2010 3
REKLAMA
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21044123
    JamieDuck
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Cześć,

    Mam problem z zainstalowaniem „Cyfral Household Intercom Smart-5PG” za pomocą 6-żyłowego kabla.

    Pierwszy obraz ze słowami to nowy, którego nie udało mi się zainstalować
    Płytka drukowana Cyfral Smart-5PG z podłączonymi kablami.

    Drugi obraz z liczbami to mój stary
    Widok wnętrza domofonu z podłączonymi przewodami.

    Czy mógłby ktoś doradzić jak prawidłowo ułożyć przewody w nowym telefonie?

    Dzięki

    Jamie
  • REKLAMA
  • #2 21045363
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Posty: 6933
    Pomógł: 1334
    Ocena: 2053
    Podłącz tak:
    MASA - niebieski
    RING- zielony
    SPK - biały od zielonego
    MIC- biały od niebieskiego
    SW1 - biały od pomarańczowego

    Zwory:
    ZW1 i ZW2 - wyjęte
    ZW3 - założona
    zwora RING 1-2 (Internal call generator)
  • REKLAMA
  • #3 21046041
    JamieDuck
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Zadziałało.

    Dla mnie to było raczej zewnętrzne niż wewnętrzne. Ale bez waszej pomocy nie udałoby mi się tego rozwiązać.

    Zworki:
    Zworka RING 1-2 (generator połączeń zewnętrznych)
  • #4 21046044
    JamieDuck
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Komentarz pomógł mi podłączyć wszystko poprawnie. Domyśliłem się, że jest to raczej zewnętrzne niż wewnętrzne, ale komentujący nie mógł tego wiedzieć.

    Dzięki dla komentującego i tego forum.