logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Czy falownik powinien teoretycznie ładować magazyn energii prądem 154 A po przewodzie 90 mm2?

Yahreck 11 Cze 2024 22:10 2112 6
  • #1 21115824
    Yahreck
    Poziom 11  
    Posty: 31
    Ocena: 1
    Nie bijcie, jeśli piszę bzdury.

    Mam:
    - panele 10 x 395 Wp = 3950 Wp, napięcie mocy maksymalnej 40,9 V, prąd mocy maksymalnej 9,66 A.
    - magazyn energii 24VDC
    - falownik Y&H MPS-VIII ECO 4,2 kW, max prąd ładowania 120 A, max prąd AC ładowania 100 A, napięcie paneli 90-500 VDC, napięcie wejściowe 24 VDC.

    Skoro falownik ładuje magazyn energii 24 V maksymalną mocą 3950 W, to prąd ładowania w szczycie teoretycznie maksymalnie wyniesie: 3950 W / 25,6 V = 154 A. Dla takiego natężenia prądu stałego zalecany przekrój przewodu wynosi 95mm2! Nie wiem czy bym go w ogóle wcisnął do falownika. Poza tym standardowe wyłączniki nadprądowe typu S są zazwyczaj do 125 A. Trzeba by kombinować z jakimś nietypowym topikowym. Ale jeśli max prąd ładowania mojego falownika wynosi 120 A, więc nie wykorzysta pełnej mocy paneli, które w tym przypadku i tak są jeszcze niedowymiarowane. Maksymalna moc przy tym napięciu to: 120 A * 25,6 V = 3072 W czyli 78% mocy szczytowej moich paneli. A przy prądzie roboczym 120 A przekrój przewodu wynosi 70mm2.

    Mógłbym użyć falownika z możliwością podłączenia magazynu energii 48 V, żeby zmniejszyć natężenie prądu, tylko, że jego moc to już 6,2 kW. A skoro zalecane jest przewymiarownie paneli, to do takiego falownika musiałbym podłączyć panele większej mocy. Zatem gdy podłączę panele powiedzmy 6000 Wp, to przy napięciu ładowania 51,2 V też mam niemałe natężenie prądu: 6000 W / 51,2 V = 117 A. A tu zalecany przekrój przewodu to 70mm2, więc sytuacja jest podobna, jak wyżej.

    To wszystko teoria, która w praktyce raczej nie zadziała, ale teoretycznie trzeba się zabezpieczyć na maksymalną moc i natężenie.

    Czy coś liczę nie tak?
  • #2 21115847
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #3 21115870
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3387
    Pomógł: 342
    Ocena: 892
    Teoretycznie tak ale w praktyce 4mm też da radę. Wszystko zależy od ustawień falownika. To falownik ustala prąd ładowania a nie panele.


    Jak było wspomniane różnica falownika pomiędzy panelami będzie wysłana w kosmos. Zmiana przewodów do optymalnych jest zalecana ale bez przesady skoro nie zostanie i tak wykorzystana na 24V tak jak by była przy 48V magazynie .
  • #4 21116009
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • Pomocny post
    #5 21116114
    k_pec
    Poziom 34  
    Posty: 1772
    Pomógł: 271
    Ocena: 561
    Yahreck napisał:
    Czy coś liczę nie tak?

    • 1. w doborze okablowania przede wszystkim warunkują cię: maksymalny prąd, określany przez producenta magazynu, którym można bezpiecznie ładować magazyn
      maksymalny prąd, które będziesz czerpał z magazynu
    więc jakie to mają być prądy?

    2. pamiętaj, że maksymalna moc rzeczywista generowana przez panele to nie jest ta podawana dla warunków STC, a jakaś zawierająca się pomiędzy mocami dla STC i NOCT. Bezpiecznie można przyjąć, że maksymalna moc, w środku lata, będzie co najwyżej 0.9 mocy podawanej wg STC. To tak a propos przewymiarowania falownika.

    3. Max moc ładowania magazynu określa max prąd ładowania dla falownika, czyli w tym przypadku 120A. I więcej z paneli, do ładowania magazynu, nie potrzeba. Natomiast ładowanie a standardowa generacja mocy przez falownik na wyjściu AC (także w czasie ładowania) to dwie odrębne kwestie. I to one wskazują na ilość mocy w panelach - zwykle i tak równej mocy falownika, czasami z przewymiarowaniem 10...30%.

    3. I dopiero na końcu dobiera się przekrój i typ kabli połączeniowych, zwykle na jak najmniejsze spadki napięć -wg tabel albo kalkulatorów w założonych prądów ładowania / rozładowania.
  • #6 21116769
    Yahreck
    Poziom 11  
    Posty: 31
    Ocena: 1

    Przekroje przewodów podaję na podstawie kalkulatora egalnetsoftwares.com, który znalazłem w poszukiwaniu informacji o przekrojach, bo w Internecie jest masa różnych tabelek, a każda co innego podaje.
  • #7 21116786
    Yahreck
    Poziom 11  
    Posty: 31
    Ocena: 1
    Zamykam temat: Wszelkie moje wątpliwości rozwiał k_pec dwa posty wyżej, pięknie w punktach opisane co i jak.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy teoretycznego prądu ładowania magazynu energii przez falownik Y&H MPS-VIII ECO 4,2 kW. Użytkownik oblicza, że przy maksymalnej mocy paneli 3950 W i napięciu 25,6 V, prąd ładowania mógłby wynosić 154 A, co wymagałoby przewodu o przekroju 90 mm2. Uczestnicy podkreślają, że falownik ustala prąd ładowania, a nie panele, co oznacza, że maksymalny prąd ładowania wynosi 120 A, co ogranicza wykorzystanie pełnej mocy paneli. Wskazano również na znaczenie doboru przewodów oraz spadku napięcia, który powinien być poniżej 1% dla minimalizacji strat. Użytkownicy sugerują, że dla bezpiecznego ładowania magazynu należy uwzględnić maksymalne prądy określone przez producenta oraz rzeczywistą moc generowaną przez panele.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA