Modernizacja instalacji elektrycznej w starym domu - uziemienie i przewody PE

stevko 25 Lip 2024 21:55 603 6
REKLAMA
  • #1 21168129
    stevko
    Poziom 6  
    Posty: 3
    Dzień dobry!
    To mój pierwszy post na tym forum. Z góry zaznaczam, że nie jestem elektrykiem :)
    Chciałbym się poradzić/rozwiązać wątpliwości w kwestii remontu instalacji w starym domu. Budynek zastany ze starą instalacją z jednym bezpiecznikiem na cały dom.

    W związku z przebudową zmodernizowane zostało przyłącze. Według otrzymanych wytycznych umieszczono skrzynkę licznikową na zewnętrznej ścianie budynku, tam doprowadzony WLZ 3 fazy z TN-C. W skrzynce tej jest zabezpieczenie przedlicznikowe, RBK i tam też w podział PEN na PE+N.

    Punkt podziału uziemiony. Z uwagi na brak uziemienia, elektryk wykonujący przyłącze wbił szpilki w 2 punktach, które połączone zostały między sobą linką miedzianą 16mm² i taką linką uziemienie doprowadzone do punktu podziału PEN. Czy takie połączenie szpilek jest ok? Czy powinna być bednarka między nimi?

    Od tej skrzynki idzie kabel ziemny drut 5x16mm² do rozdzielnicy budowlanej w domu. Zabierając się za podłogi zastanawiam się, czy w podłodze nie powinienem ułożyć jeszcze jakiegoś kabla, patrząc na zakupiony do rozdzielni osprzęt, gdzie znajduje się min. Hager SPA931, który rzekomo ma ogarnąć przepięcia. Patrząc na to, że ochronnik ten ma dwa zaciski PE, chodzi mi po głowie, czy tutaj nie powinno się ułożyć jeszcze jednego przewodu PE między rozdzielnicą a skrzynką na zewnątrz lub szpilkami uziomu? Odległość to jakieś 6m.

    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i rady.
  • REKLAMA
  • #2 21170810
    roman_partyka
    Poziom 27  
    Posty: 1421
    Pomógł: 68
    Ocena: 293
    Elektryk wbił szpilki i nie zrobił pomiaru. Takie roboty można rozbić o kant d...
  • REKLAMA
  • #3 21170817
    stevko
    Poziom 6  
    Posty: 3
    >>21170810
    Zrobił pomiary, zrobił. Po dołożeniu ostatnich przedłużek do szpilek, rezystancja finalnie w okolicach 6 wyszła. Pod tym kątem złego słowa powiedzieć nie mogę :)
  • REKLAMA
  • #4 21170823
    roman_partyka
    Poziom 27  
    Posty: 1421
    Pomógł: 68
    Ocena: 293
    To zwracam honor :D
    Miedź zacznie korodować więc to nie za dobry pomysł aby tak zostawić.
  • #5 21171290
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Posty: 2042
    Pomógł: 193
    Ocena: 336
    1. Podział PEN najlepiej robić w rozdzielnicy głównej. Szkoda kasy na przewód 5 od ZK do domu.
    2. Fakt, rezystancja wyszła doskonale ale sond nie łączy się linką PE tylko bednarką. Linkę stosuje się tylko do połączenia sony z szyną PE.
  • #6 21171823
    stevko
    Poziom 6  
    Posty: 3
    Tak pewnie byłoby najlepiej, ale tutaj chyba WP nie pozostawiały zbyt dużego pola do popisu:

    "Zestaw zabudować na zewnętrznej ścianie budynku i wyposażyć: w rozłącznik bezpiecznikowy przedlicznikowy o wartości wkładki top. 32 A; tablicę licznikową; rozłącznik zalicznikowy. W zestawie pomiarowym należy wykonać uziemienie oraz rozdział przewodu PEN na PE i N. Instalację przystosować do nowych potrzeb, wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W obiekcie budowlanym wykonać główne połączenia wyrównawcze."
  • REKLAMA
  • #7 21171872
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2748
    Pomógł: 332
    Ocena: 1146
    Magic_moon napisał:
    1. Podział PEN najlepiej robić w rozdzielnicy głównej. Szkoda kasy na przewód 5 od ZK do domu...
    Jeśli szafka licznikowa jest umieszczona na ścianie budynku, budynek jest istniejący i nie posiada uziomu fundamentowego, to poprawnym jest wykonanie uziomu na zewnątrz budynku, rozdziału PEN w tej szafce licznikowej i w rezultacie poprowadzenie od niej pięciożyłowego przewodu do rozdzielnicy budynku.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy modernizacji instalacji elektrycznej w starym domu, w szczególności kwestii uziemienia i podziału przewodu PEN na PE i N. Użytkownik opisuje, że elektryk wykonał uziemienie poprzez wbicie szpilek i połączenie ich linką miedzianą 16mm², co wzbudziło wątpliwości co do poprawności tego rozwiązania. Uczestnicy forum podkreślają, że chociaż rezystancja uziemienia jest w normie, lepszym rozwiązaniem byłoby użycie bednarki zamiast linki do połączenia szpilek. Zwracają również uwagę na konieczność wykonania podziału PEN w rozdzielnicy głównej oraz na poprawność wykonania uziemienia w kontekście przepisów budowlanych.