Przewód PE w obwodzie gniazd - czy można podpiąć do innego obwodu?

qwerty112888 12 Wrz 2024 15:09 525 4
REKLAMA
  • #1 21223907
    qwerty112888
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam i proszę o opinie.
    Po rozprowadzeniu instalacji elektrycznej okazało się że żyła PE jednego z przewodów zasilających obwód gniazd jest uszkodzona (Rezystancji izolacji żył L i N spełnia wymagania). Odcinek przewodu z uszkodzoną żyłą, znajduje się pod posadzką, pod podłogówką i pod ułożonymi płytkami. Gniazdo znajdujące się na opisywanym obwodzie znajduje się w podwójnej puszce z gniazdem z innego obwodu, co umożliwia podpięcie się do przewodu ochronnego tego „obcego” obwodu, zachowując ciągłość przewodów ochronnych na każdym z gniazd na obwodzie.
    Pytanie brzmi: Czy Państwa zdaniem takie rozwiązanie jest druciarstwem i bezwzględnie należy rozgraniczyć żyły ochronne różnych obwodów i należy dostać się do uszkodzonego przewodu? Czy rozwiązanie takie niesie ze sobą zwiększenie ryzyka porażenia?
    Układ sieci TN-C-S
  • REKLAMA
  • #2 21223921
    tyqva
    Poziom 37  
    Posty: 2797
    Pomógł: 338
    Ocena: 1188
    qwerty112888 napisał:
    Witam i proszę o poradę.
    Po rozprowadzeniu instalacji elektrycznej wykonałem pomiary rezystancji izolacji które nie wykazały uszkodzeń. Po wykonaniu prac przez ekipy innych branż oraz wykonaniu rozdzielnicy wystąpił problem z wyłącznikiem różnicowo-prądowym. W przedmiotowym wyłączniku różnicowo-prądowym przycisk testu nie wyzwalał wyłącznika oraz uruchomienie odbiornika z jakiegokolwiek obwodu zasilanego zza opisywanego wyłącznika wyzwalał aparat. Sprawa jasna zwarcie przewodów N i PE po odnalezieniu ‘’winnego’’ obwodu po odłączeniu przewodu ochronnego od szyny wyrównania potencjału wszystko działa jak należy. Niestety odcinek na którym występuje zwarcie znajduję się pod posadzką, pod podłogówką i pod ułożonymi płytkami. Sytuacja nie jest bez wyjścia bowiem gniazdo znajdujące się na opisywanym obwodzie znajduje się w podwójnej puszce z gniazdem z innego obwodu co umożliwia podpięcie się do przewodu ochronnego tego ‘’obcego’’ obwodu, zachowując ciągłość przewodów ochronnych na każdym z gniazd na obwodzie.
    Pytanie brzmi: Czy Państwa zdaniem takie rozwiązanie jest druciarstwem i bezwzględnie należy dostać się do uszkodzonego przewodu? Czy rozwiązanie takie niesie ze sobą zwiększenie ryzyka porażenia?
    Układ sieci TN-C-S

    Opisujesz wątek jako "Przerwany przewód PE..." pisząc dalej o zwarciu N z PE.
    Uściślij - jakie zrobiłeś pomiary? Jest ciągłość PE czy jest zwarcie N z PE?
  • REKLAMA
  • #3 21223933
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8490
    Pomógł: 386
    Ocena: 1053
    Ten "test co nie działa" - to wina braku zasilania aparatu, a nie jakiegoś zwarcia N-PE w instalacji, wg mnie masz pomieszane w rozdzielnicy.
  • REKLAMA
  • #4 21223943
    qwerty112888
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Test działa po odpięciu przewodu PE. Nie tego dotyczy pytanie.
  • #5 21224174
    tyqva
    Poziom 37  
    Posty: 2797
    Pomógł: 338
    Ocena: 1188
    qwerty112888 napisał:
    Test działa po odpięciu przewodu PE. Nie tego dotyczy pytanie.
    Może i zadałeś jasne pytanie, ale nie odpowiadasz na pytania do ciebie.
    Słabe to.
    Z twoich informacji wynika, że masz zwarcie pomiędzy N i PE. Ale czy to jest tylko zwarcie pomiędzy tymi żyłami w przewodzie, czy też zwarcie do jakiegoś innego elementu, np konstrukcji, zbrojenia itp.
    Czy wykluczyłeś to lub potwierdziłeś?
    Pytałem o pomiary.
    No i to zwarcie pomiędzy N i PE coś nie tentego.
    Bo jak odepniesz PE to mówisz, że wszystko OK.
    Jak podepniesz PE, to wyłącza RCD.
    Ale przecież przy zwarciu N do PE to nie jest możliwy taki objaw, skoro są zwarte razem, to odpięcie PE nie powinno nic zmienić.