Rozłącznik izolacyjny iSW-2P 40A A9S65240 w instalacji 1-fazowej - jak podłączyć?

damiantutaj8 03 Paź 2024 17:55 438 4
  • #1 21249144
    damiantutaj8
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Witam.
    Czy Rozłącznik izolacyjny iSW- 2P 40A A9S65240 schnider mogę wpiąć w instalację 1 fazowa gdzie w jedno pole wpinam L a w drugie pole wpinam N.
    Czy po prostu może kupić rozłącznik 1P gdzie wepne tylko L
  • #2 21249205
    pawciu-1985
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Pomógł: 6
    Ocena: 25
    damiantutaj8 napisał:
    Czy Rozłącznik izolacyjny iSW- 2P 40A A9S65240 schnider mogę wpiąć w instalację 1 fazowa gdzie w jedno pole wpinam L a w drugie pole wpinam N.
    Czy po prostu może kupić rozłącznik 1P gdzie wepne tylko L


    To będzie zależało od tego, jaki jest układ instalacji, i czy tam rzeczywiście jest N czy PEN lub " stare zero " Nawet jeżeli jest TN-S i N, to w jakim celu chcesz stosować rozłącznik 2P, i rozłączać przewód N ?
  • #3 21249302
    damiantutaj8
    Poziom 2  
    Posty: 3
    >>21249205
    Układ sieci to TT
    Do mieszkania wchodzą 3 żyły L,N, i uziemienie
    Do głównej skrzynki przed wejściem nie mam dostępu, muszę dzwonić do PGE by się zorientować jak tam jest.
    Wiem jeszcze że jest zrobiony piorunochron
    Za rozłącznikiem chce dać SCHNEIDER Ogranicznik przepięć iPRD8 1PN T2+T3 8kA
  • #4 21249308
    pawciu-1985
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Pomógł: 6
    Ocena: 25
    damiantutaj8 napisał:
    Układ sieci to TT

    Więc zastosowanie rozłącznika 2P nie bedzię błędem.
  • #5 21249454
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17769
    Pomógł: 1227
    Ocena: 3479
    damiantutaj8 napisał:
    Układ sieci to TT
    Do mieszkania wchodzą 3 żyły L,N, i uziemienie
    Skąd wiesz że to układ TT ?
    damiantutaj8 napisał:
    Za rozłącznikiem chce dać SCHNEIDER Ogranicznik przepięć iPRD8 1PN T2+T3 8kA
    damiantutaj8 napisał:
    Wiem jeszcze że jest zrobiony piorunochron.
    Dlatego sam nie powinieneś tego robić - zaproś fachowca