Dzień dobry,
Buderus logamax U 004-24 - mam problem z tym kotłem.
Podczas pracy w trybie CO i włączeniu poboru CWU kocioł normalnie grzeje CWU, ale po zakończeniu poboru CWU kocioł nie wraca do trybu CO, ciągle pracuje pompka obiegowa (miesza wodę w kotle - tak jak by miał sygnał, że jest pobór CWU), po kilkunastu minutach takiej pracy zapala się pierwsza od góry czerwona kontrolka, pompa nadal pracuje, reset kotła naprawia jego pracę (ale tylko jak jest mocno wystudzony - jak jest ciepły, to jest problem z resetem).
Co było robione w kotle:
- wymienione oba czujniki CHT/DHT
- 2 lata temu wymieniona membrana na zaworze 3D
- 2 lata temu czyszczony wymiennik (nie był zarośnięty kamieniem)
- poczyszczone elektrody i oczyszczona komora spalania.
nie mam już pomysłu co jest nie tak z tym kotłem, na forum też brak podobnych błędów jak w moim kotle.
Kocioł jest sterowany sterownikiem pokojowym (nie wiem czy ma to znaczenie, ale uruchamia go bez problemu)
Dodatkowo podczas wymiany czujnika DHT (czujnik temperatury CWU zauważyłem, że nie ma tam ciśnienia, nie poleciała woda, ale to chyba normalne jak zamknie się dopływ i odbiór wody użytkowej)
Buderus logamax U 004-24 - mam problem z tym kotłem.
Podczas pracy w trybie CO i włączeniu poboru CWU kocioł normalnie grzeje CWU, ale po zakończeniu poboru CWU kocioł nie wraca do trybu CO, ciągle pracuje pompka obiegowa (miesza wodę w kotle - tak jak by miał sygnał, że jest pobór CWU), po kilkunastu minutach takiej pracy zapala się pierwsza od góry czerwona kontrolka, pompa nadal pracuje, reset kotła naprawia jego pracę (ale tylko jak jest mocno wystudzony - jak jest ciepły, to jest problem z resetem).
Co było robione w kotle:
- wymienione oba czujniki CHT/DHT
- 2 lata temu wymieniona membrana na zaworze 3D
- 2 lata temu czyszczony wymiennik (nie był zarośnięty kamieniem)
- poczyszczone elektrody i oczyszczona komora spalania.
nie mam już pomysłu co jest nie tak z tym kotłem, na forum też brak podobnych błędów jak w moim kotle.
Kocioł jest sterowany sterownikiem pokojowym (nie wiem czy ma to znaczenie, ale uruchamia go bez problemu)
Dodatkowo podczas wymiany czujnika DHT (czujnik temperatury CWU zauważyłem, że nie ma tam ciśnienia, nie poleciała woda, ale to chyba normalne jak zamknie się dopływ i odbiór wody użytkowej)