logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Kocioł Ariston Clas X - błąd 105 po czyszczeniu wymienników, co sprawdzić?

sławekgaz 22 Lis 2024 10:25 1881 9
REKLAMA
  • #1 21313902
    sławekgaz
    Poziom 2  
    Posty: 71
    Ocena: 11
    Kocioł Ariston Clas X wyłącza się i pokazuje błąd 105. Miesiąc temu był przeczyszczony wymiennik główny, wymiennik płytowy, filtr na powrocie, bo się wyłączał, ale wtedy błędu nie pokazywał. Miesiąc po tym zabiegu było ok, a teraz wyłącza i pokazuje 105. Co to może być?
  • REKLAMA
  • #3 21313937
    sławekgaz
    Poziom 2  
    Posty: 71
    Ocena: 11
    Co to znaczy
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #5 21313956
    sławekgaz
    Poziom 2  
    Posty: 71
    Ocena: 11
    Pochodzi chwile i wyłącza
  • REKLAMA
  • #7 21314055
    sławekgaz
    Poziom 2  
    Posty: 71
    Ocena: 11
    Wyczytałem, że w tym modelu jest również filtr co przy pompie w kotle. Ja czyściłem filtr skośny na instalacji co na powrocie.

    Dodano po 3 [godziny] 54 [minuty]:

    Czy to prawda? Co może być jeszcze ,gdzie mize być problem?
  • #8 21314867
    madyd
    Poziom 19  
    Posty: 281
    Pomógł: 34
    Ocena: 89
    Filtr w kotle jest. Zgadza się przy pompie. Wchodzi do niego manometr. Jakie jest ciśnienie w instalacji?
  • #9 21314924
    sławekgaz
    Poziom 2  
    Posty: 71
    Ocena: 11
    1.2 bara
  • #10 21315686
    sławekgaz
    Poziom 2  
    Posty: 71
    Ocena: 11
    Piec na CO chodzi ok, normalnie, ale po puszczeniu wody w kranie grzeje i po chwili leci ciepła, później chłodniejsza. Czasem wyłącza, wymiennik główny przeczyszczony, płytowy też, ale wylatywał syf, jakby grudki, kawałki małe blaszki, tak to wyglądało. Filtry czyste. Czy wina będzie konkretnie w wymienniku płytowym? Zawór trójdrożny działa.

Podsumowanie tematu

✨ Kocioł Ariston Clas X wyświetla błąd 105, co wskazuje na problem z obiegiem wody, który nie oddaje ciepła. Po przeczyszczeniu wymienników i filtrów, użytkownik zauważył, że piec działał poprawnie przez miesiąc, a następnie ponownie się wyłączał. Istnieje podejrzenie, że mogło dojść do ponownego zatykania, a także że filtr przy pompie w kotle może być zanieczyszczony. Użytkownik zgłasza, że ciśnienie w instalacji wynosi 1.2 bara, a po uruchomieniu ciepłej wody, temperatura wody zmienia się z ciepłej na chłodniejszą, co może sugerować problemy z wymiennikiem płytowym.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA