Kocioł THERMAGEN SOLO 18 i termostat HONEYWELL T87RF2083 - OpenTherm czy on/off?

maciejdadej 05 Gru 2024 14:15 348 2
REKLAMA
  • #1 21334090
    maciejdadej
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Panowie. Może głupie pytanie, ale ile bym nie czytał, to nie uzyskałem odpowiedniej odpowiedzi. Mam kocioł THERMAGEN SOLO 18. Po Waszych poradach działa wyśmienicie. Wszystko jest extra. Kiedyś kupiłem sterownik/termostat HONEYWELL round T87RF2083. Nie mam do niego bramki internetowej. Czy po podłączeniu do mojego kotła bezpośrednio (udało mi się to podłączyć) ten termostat działa w oparciu o protokół OpenTherm, czy tylko on/off? Wiem, że ten kocioł ma w sobie odpowiednie sterowniki i doposażenie, ale czy dokładnie ten model będzie tak współpracował i jak to sprawdzić, czy faktycznie działa w protokole OT? Czy faktycznie po OT można spodziewać się większych oszczędności w porównaniu do on/off? A co będzie się działo, jak podłączę oba jednocześnie?
  • REKLAMA
  • #2 21336013
    Zvirek
    Poziom 27  
    Posty: 1059
    Pomógł: 81
    Ocena: 341
    1. Nie
    2. Zazwyczaj OT ma priorytet.
  • #3 21337988
    DoradcaThermagen

    Poziom 6  
    Posty: 17
    Ocena: 3
    Dzień dobry.
    1. Tak, kocioł będzie działał z regulatorem w protokole Open Therm.
    2. Nie podłącza się 2 jednocześnie regulatorów do kotła.