Cześć
mam klimę Fujitsu w której monter podłączył w jednostce wewnętrznej zasilanie 230V na zaciski komunikacji z panelem ściennym.
Uszkodzona została płytka K06AK-070AHSE-C1. Wymieniłem na K06AK-1303HSE-C1. Teraz chwilę po uruchomieniu dostaję błąd 08 - nie ma takiego kodu w dokumentacji.
Dioda w jedn. zewnętrznej nie świeci - czyli brak błędu.
Jedyny mój trop to brak aktywności na linii serial out jedn. wewnętrznej (mierzyłem oscyloskopem na tasiemce do płytki zasilacza). Na serial in widać że jakieś dane idą. Linia serial out nie ma zwarcia do masy.
Model jedn. zewnętrznej AOYA30LFTL
Model jedn. wewnętrznej ARYA30LBTU
Szukam pomysłu co dalej. Sprzedawca (chińczyk) twierdzi że płytki K06AK-070AHSE i K06AK-1303HSE są zamienne i że powinno to działać.
mam klimę Fujitsu w której monter podłączył w jednostce wewnętrznej zasilanie 230V na zaciski komunikacji z panelem ściennym.
Uszkodzona została płytka K06AK-070AHSE-C1. Wymieniłem na K06AK-1303HSE-C1. Teraz chwilę po uruchomieniu dostaję błąd 08 - nie ma takiego kodu w dokumentacji.
Dioda w jedn. zewnętrznej nie świeci - czyli brak błędu.
Jedyny mój trop to brak aktywności na linii serial out jedn. wewnętrznej (mierzyłem oscyloskopem na tasiemce do płytki zasilacza). Na serial in widać że jakieś dane idą. Linia serial out nie ma zwarcia do masy.
Model jedn. zewnętrznej AOYA30LFTL
Model jedn. wewnętrznej ARYA30LBTU