Jak podłączyć nowy włącznik krzywkowy 2-biegowy do silnika 3-fazowego 5,5 kW?

basster1000 18 Sty 2025 08:13 543 4
REKLAMA
  • #1 21398056
    basster1000
    Poziom 9  
    Posty: 32
    Ocena: 13
    Witam. Mam problem z wymianą włącznika 2-biegowego w silniku 3-fazowym (ze starego na nowy). Na tabliczce znamionowej oznaczenie trójkąt, silnik 5,5 kW. W skrzynce na silniku jest 6 wyjść z silnika. Nie było tam żadnych mostków i na starym włączniku 0-1-2 działało poprawnie. (Wymiana na nowy, ponieważ zaczęło wybijać bezpiecznik - widać, że jest przydymione jedno wejście w kostce i od czasu do czasu wybija. Jest 7 mostków założonych na starym włączniku. Wszystkie kable ze skrzynki analogicznie były podłączone do włącznika. W1 z W1, V1 z V1 itp. Silnik załącza się na dwójce tylko. Jedynka nie reaguje. Na nowym włączniku jest również 7 zworek. (Ale inaczej rozłożone są wejścia w kostkach niż w starym włączniku.) Zarówno stary, jak i nowy włącznik jest krzywkowy. Ma ktoś jakiś może pomysł, co może być nie tak?
    Załączniki:
    • Jak podłączyć nowy włącznik krzywkowy 2-biegowy do silnika 3-fazowego 5,5 kW? IMG_20250115_191105.jpg (1.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć nowy włącznik krzywkowy 2-biegowy do silnika 3-fazowego 5,5 kW? IMG_20250117_215537.jpg (908.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć nowy włącznik krzywkowy 2-biegowy do silnika 3-fazowego 5,5 kW? IMG_20250115_191044.jpg (2.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć nowy włącznik krzywkowy 2-biegowy do silnika 3-fazowego 5,5 kW? IMG_20250117_212520.jpg (1.57 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć nowy włącznik krzywkowy 2-biegowy do silnika 3-fazowego 5,5 kW? IMG_20250117_212511.jpg (1.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć nowy włącznik krzywkowy 2-biegowy do silnika 3-fazowego 5,5 kW? IMG_20250117_212506.jpg (1.75 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć nowy włącznik krzywkowy 2-biegowy do silnika 3-fazowego 5,5 kW? IMG_20250117_212453.jpg (1.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć nowy włącznik krzywkowy 2-biegowy do silnika 3-fazowego 5,5 kW? IMG_20250117_212511.jpg (1.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 21398063
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15132
    Pomógł: 2003
    Ocena: 4624
    Co to znaczy dla ciebie silnik dwubiegowy, czy chodzi o zmianę prędkości obrotowej?
  • REKLAMA
  • #3 21398069
    basster1000
    Poziom 9  
    Posty: 32
    Ocena: 13
    Przepraszam, źle to ująłem. Na dwa razy załączany. Używany głównie do śrutownika. Sporadycznie do krejzegi.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 21398071
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15132
    Pomógł: 2003
    Ocena: 4624
    Łuk 25-33 to wyłącznik do zmiany prędkości silnika, ale nie tego. Ty potrzebujesz przełącznika o /λ /Δ, czyli 25-23
  • #5 21404133
    basster1000
    Poziom 9  
    Posty: 32
    Ocena: 13
    >>21398071
    Włączanie silnika zrobione. Zmiana włącznika na gwiazda-trójkąt załatwiła sprawę. (Tak właśnie podejrzewałem, że jest niewłaściwy włącznik, ale nie miałem pewności co do tego) 😀 Dzięki za naprowadzenie mnie na właściwe tory. Temat zamknięty.