logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wyłączający się falownik fotowoltaiki - wysokie napięcie w sieci takze w nocy. Co robić?

DarekRz4 09 Lut 2025 22:08 2196 32
  • #1 21432646
    DarekRz4
    Poziom 24  
    Posty: 1472
    Pomógł: 20
    Ocena: 163
    Witam.
    Jesli juz było to proszę o skasowanie postu.
    Od kilku tygodni zauwazyłem że wyłacza mi się fotowoltaika. Mam ją 2 lata i nigdy mi się nie wyłaczał falownik. Teraz tak choć nie widzę zeby w okolicy pojawiły się nowe instalacje. Wziąłem miernik isprawdzam napiecie na fazach. 1faza - 258V , 2faza- 255V , 3faza-236V. Ten pomiar robilem wtedy kiedy falownik się wyłaczył z komunikatem "zbyt wysokie napiecie w sieci". Pomyslałem ze kurcze, ktos jednak musiał zalozyć nową instalacje , albo kilka i dlatego tak się dzieje. Jakie było moje zdziwienie kiedy zrobilem pomiar o godzinie 20 stej. Oto wynik pomiarów :
    Faza1 - 248V
    Faza2- 245V
    Faza3- 236V - czyli tyle ile wtedy kiedy swiecilo słońce .
    Potem powtorzyłem pomiar okolo 21.30
    Faza1- 246V
    Faza2-244V
    Faza3- 236V
    Dzisiaj sytuacja się powtarzai falownik się wyłacza. Napiecia powyzej 255V panują znowu na tych samych fazach , na trzeciej 236V
    Poszedlem wiec z miernikiem do dwoch sasiadow i zrobilem pomiar . Wyniki byly bardzo podobne jak u mnie. Na dwoch fazach napiecie sporo wyzsze niz na trzeciej. Czy ktos z kolegow moze odniesć się do sytuacji ? Wina transformatora ? Co z tym zrobic ?
  • #3 21432689
    Michał_74
    Poziom 34  
    Posty: 2990
    Pomógł: 184
    Ocena: 621
    Witam.
    Warto mierzyć jeszcze międzyfazowe.

    Podobna sytuacja była u mojej sąsiadki. Koledzy bardziej wprawieni w liczenie. Wyliczyli że jest gdzieś słaby styk. I to rzędu dziesiętnych oma.
    Pany od PV to spychali na Tauron a Tauton na panów od PV. Zawołała pana od "zwykłego prądu" Pomierzył, poszukał. i było słabe złącze na jakimś zacisku - nie wnikam. Działa.
    Poruszałem to tu kilka razy i ponoć pomogło.
    Tym bardziej że i w dzień i w nocy podobnie.

    P.S. Pomierz napięcie u sąsiadów. I porównaj - Ona od tego zaczynała i to dało do myślenia.

    Pozdrawiam.
  • #4 21432724
    DarekRz4
    Poziom 24  
    Posty: 1472
    Pomógł: 20
    Ocena: 163
    Witam.
    U sasiadow jest to samo. Pisalem to w pierwszym poscie😀
  • #5 21432787
    Michał_74
    Poziom 34  
    Posty: 2990
    Pomógł: 184
    Ocena: 621
    Przepraszam - przeoczyłem tych sąsiadów.
  • #6 21432905
    DarekRz4
    Poziom 24  
    Posty: 1472
    Pomógł: 20
    Ocena: 163
    Witam.
    Dodam jeszcze pomiar ktory zrobilem przed chwila. Godzina 6.30.
    Faza1- 242V
    Faza2- 242V
    Faza3- 229V
  • #7 21432970
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1856
    Pomógł: 202
    Ocena: 493
    W tej sytuacji wychodzi na to że operator OSD jedynie pomoże.
    Pismo ze zgłoszeniem, że sieć nie trzyma parametrów
    DarekRz4 napisał:
    1faza - 258V , 2faza- 255V

    Norma to 253V, może coś to da jak kol. napisał >>21432667
    Jednak w praktyce takie zmiany to raz na pół roku wykonują.
    A może specjalnie sieć podkręcona, żeby ograniczyć produkcję prosumentów bo sieć przeciążona a lokalny trafo na granicy możliwości pracuje.
    Wymiana trafo to już koszty.
    Druga możliwość jest taka, że jakiś prosument podkręcił falownik, żeby wepchnąć do sieci więcej. Jemu się nie wyłącza a innym tak.
  • #8 21433062
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5639
    Pomógł: 257
    Ocena: 1956
    techlock napisał:
    Druga możliwość jest taka, że jakiś prosument podkręcił falownik, żeby wepchnąć do sieci więcej. Jemu się nie wyłącza a innym tak.

    No ale w nocy? Zgłosić do operatora. A nie było ostatnio jakichś prac w sieci? Wyłączeń prądu?
  • #9 21433073
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1856
    Pomógł: 202
    Ocena: 493
    W nocy spada pobór to i napięcie niższe.
    Istnieje też możliwość, że producenci oddają energię z magazynów do sieci w nocy bo taryfy lepsze.
    Problem dotyczy dnia, wtedy falownik się wyłącza, skoro w tym czasie napięcie wynosi 258V to ktoś pompuje nielegalnie do sieci.
    Zgłoszenie do OSD, sprawdzą liczniki u prosumentów i wyjdzie kto ma podkręcony falownik na wyższe napięcie.
  • #11 21433531
    DarekRz4
    Poziom 24  
    Posty: 1472
    Pomógł: 20
    Ocena: 163
    Witam
    Jestem na samym końcu. Na mojej szafce kończy się linia. Transformator jest w odległosci 500m . Wieczorem i w nocy napięcie na dwóch fazach wahało się w okolicach 245-248V . Co do magazynów energii to nie sądzę , aby ktos w ogóle miał magazyn . Znajomy mieszka tuż przy tym transformatorze. Dziś rano miał 249V na 2 fazach , na trzeciej 245V. Zadzwoniłem rano do pogotowia energetycznego. Po dwóch godzinach przyjechali . Ja byłem w pracy , kolega co mieszka przy trafie wyszedl do nich i nimi gadał . Zrobili pomiary gdzieś zadzwonili i w końcu obnizyli napięcie chyba o 5-7V bo u kolego od razu spadło z 249 do 243V . U mnie tez spadło do z pracy obserwowałem co się dzieje z falownikiem . Przestał się wyłączać i rozpoczął normalną pracę . Napięcia pokazywał wcześniej 253-258V na fazach jak się wyłączał , potem po obniżeniu pokazywał 246-249V i pracuje normalnie , nie wyłącza się bo napięcie nie przekracza 250V. Nie wiem na ile prawdziwe sa te dane z aplikacji. Jak wróce z pracy to zrobię pomiary . Na pewno obnizyli . Nie wiem jak to zrobili bo nie wyłączali pradu nawet na chwilę . Ciekawi mnie jednak dlaczego to napięcie jest tak wysokie mimo to. Dzwoniłem do kolegi który mieszka w miecie i na ulicy gdzie mieszka jest pełno nowych domów wiec tez pewnie jest masa paneli i u niego dzisiaj ( bezchmurne niebo) miał o 11 rano po 232V na fazach .
  • #12 21433554
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1856
    Pomógł: 202
    Ocena: 493
    Zakładam, że przekrój przewodów na tym odcinku 500m odpowiedni; spadek napięcia przy 10A nie powinien być większy niż 2%, a przy 1A 0,2%
    Przy założeniu, że z trafo wychodzi np. 250V - 2% = 5V przy 10A natężenia i 0,5V przy 1A natężeniu dla 1 fazy.
    Bez obciążenia spadek praktycznie pomijalny.
    Z trafo wychodzi wyższe napięcie oraz dodatkowo PV generuje taką moc, że trafo nie daje rady wypchnąć dalej tej energii.
    Jak sytuacja się będzie powtarzać, dzwonić do OSD, urządzenia domowe nie są przystosowane do takich wysokich napięć i mogą się uszkadzać, w większości akceptowalny zakres do 250V.
  • #13 21433652
    DarekRz4
    Poziom 24  
    Posty: 1472
    Pomógł: 20
    Ocena: 163
    Witam.
    Wróciłem z pracy i zrobiłem pomiar w tablicy. Fotowoltaika już nie pracowała.
    Faza1- 237V
    Faza2-236V
    Faza3-229V
    Teraz napięcia są sporo niższe. Falownika już się nie wyłączył. Zastanawia mnie tylko dlaczego ciągle na tej jednej fazie jest sporo niższe napięcie. Wczoraj robiąc pomiary u sąsiadów zauważyłem, że czym byłem bliżej trafa tym różnica tych napięć miedzy tą jedną fazą a pozostałymi była mniejsza.
  • #14 21433655
    78db78
    Poziom 43  
    Posty: 10518
    Pomógł: 1790
    Ocena: 3223
    A jakie napięcie jest u pierwszej osoby od trafa? Teraz mierzyłem u siebie nie mam PV i jestem pierwszy od trafa 230V w największe słońce jak jest produkcja w lecie raz bylo 240V a tak przeważnie 234=237V. Sieć ziemna modernizowana z 10 lat temu z napowietrznej.
  • #15 21433767
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3164
    Pomógł: 449
    Ocena: 829
    DarekRz4 napisał:
    Wczoraj robiąc pomiary u sasiadów zauwarzyłem że czym byłem blizej trafa tym różnica tych napięć miedzy tą jedną fazą a pozostałymi była mniejsza.

    Czyli różnica napięć wynika z nierównomiernosci obciążenia poszczególnych faz i wynikających z tego nierównych spadków napięcia na linii.
    Obniżyli od ręki napięcie na trafo, więc temat masz załatwiony (przynajmniej na jakiś czas). Nie ma co drążyć, usterki raczej żadnej nie ma.
  • #16 21433895
    DarekRz4
    Poziom 24  
    Posty: 1472
    Pomógł: 20
    Ocena: 163
    U mnie po powrocie z pracy były napiecia takie jak napisałem powyzej.
    W tym samym czasie u znajomego mieszkajacego przy trafie :
    Faza1-240V
    Faza2-240V
    Faza3- 239V
  • #17 21451069
    DarekRz4
    Poziom 24  
    Posty: 1472
    Pomógł: 20
    Ocena: 163
    Witam.
    Wracam do tematu po 2 tygodniach. Niestety wczoraj znów napiecie przekraczało 256V. Falownik się oczywiscie wyłaczał co chwilę. Znów zadzwoniłem na pogotowie. Przyjechali po 30 minutach. Zadzwonili do mnie bo byłem w pracy. Gość mówi że ma złą wiadomość bo 2 tygodnie temu jak byli to obnìżyli napięcie na odczepach transformatora juz na maxa. Nizej się nie da . Na moje pytanie to dlaczego wtedy napięcie spadło żeby po dwoch tygodniach znow osiagać 256-258V odpowiedział że to dziwne bo oni tez mierzyli i faktycznie ciagle przekracza 250V. Kazał pisać pismo do PGE . Zapytalem a co jak ktoś ma falownik przestawiony i jemu się nie wyłacza. On na to że jak pismo wplynie to bedą mieli podstawę do zbadania sprawy. Na tym zakonczyła się rozmowa. Minęla godzina i dzwoni ten sam pani mówi żebym sobie teraz monitorował napiecie bo oni jednak cos zrobili i teraz powinno być już dobrze. Zdziwiłem się ,ale właczyłem aplikację i moim oczom ukazaly się genialne napięcia na fazach. Nie przekraczaly 240V podczas pracy paneli przy bezchmurnym niebie w okolicach godziny 13 stej. Przeważnie wahają się miedzy 232V a 238V. Dzisiaj od rana bezchmurne niebo i napiecia genialne miedzy 230 a 240V . Wczoraj wieczorem robilem pomiary to mialem na fazach miedzy 219 a 228 V. Moje pytanie brzmi . Co takiego oni jednak zrobili że napiecie teraz jest idealne i dalekie od wartosci maksymalnych kiedy godzinę wczesniej twierdzili że się nic nie da zrobić ?
  • #18 21451081
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1856
    Pomógł: 202
    Ocena: 493
    Zadzwoń do tego elektryka, który do Ciebie dzwonił i zapytaj wprost, najwyżej nie odpowie.
  • #19 21451133
    Michał_74
    Poziom 34  
    Posty: 2990
    Pomógł: 184
    Ocena: 621
    techlock napisał:
    Zadzwoń do tego elektryka, który do Ciebie dzwonił i zapytaj wprost, najwyżej nie odpowie

    Przestawili doczepy na podstacji trafo pomiędzy WN a SN.
    Bo na trafo SN/NN już się nie dało niżej.
  • #20 21451203
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17147
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6603
    Michał_74 napisał:
    Przestawili doczepy na podstacji trafo pomiędzy WN a SN.
    Poważnie? Na stacjach WN/SN są automatyczne, podobciążeniowe przełączniki zaczepów - w skrócie ARN lub ARST.
  • #21 21451213
    Michał_74
    Poziom 34  
    Posty: 2990
    Pomógł: 184
    Ocena: 621
    Nie na wszystkich.
    Dlatego szukali dalej bo też tak myśleli.
  • #22 21451230
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17147
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6603
    Michał_74 napisał:
    Nie na wszystkich.
    Dlatego szukali dalej bo też tak myśleli.
    To ty poszukaj i pokaż mi stację WN/SN bez ARN. Stację będącą w eksploatacji OSD (Energa, Enea, Tauron, PGE) a nie jakiejś firmy "Krzak i spółka", bo w tych krzakach faktycznie można spodziewać się wszystkiego.

    A tak ogólnie do wszystkich miłośników darmowej energii ze Słońca: zanim zainwestujesz w panele PV, zrób sobie rekonesans, spacerek po okolicy i popatrz na dachy i podwórka, ile tam już jest fotowoltaiki i zastanów się czy kolejna instalacja PV jest opłacalna, bo może się okazać że sieć energetyczna jest już wystarczająco nasycona tą "darmową energią" i już więcej jej nie przyjmie (w rozumieniu takim, że inni odbiorcy tego nadmiaru nie skonsumują).
  • #23 21451423
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5639
    Pomógł: 257
    Ocena: 1956
    Zbich, a u ciebie na stacji ARN się nie zacinał? Nie korbowałeś nigdy?
    Co faktycznie zrobili u kolegi? Czort wie ale możliwe są rozmaite przypadki.
  • #25 21451499
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3164
    Pomógł: 449
    Ocena: 829
    opornik7 napisał:
    Tylko nie mówcie mi, że chłopaki z pogotowia po wizycie u Odbiorcy pojechali na GPZ i przełożyli wajchę na trafo 110/15 kV.

    A później pojechali do kilkudziesięciu stacji SN/nN popodnosić napięcie (żeby było takie jak wcześniej) oprócz tej jednej stacji u zgłaszającego gdzie wystąpił problem :)
  • #26 21451607
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17147
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6603
    stomat napisał:
    Zbich, a u ciebie na stacji ARN się nie zacinał? Nie korbowałeś nigdy?
    Nie, nie "korbowałem" ani razu. Te transformatory, których utrzymanie było w zakresie moich obowiązków pracowały bezawaryjnie przez cały okres gdy nimi się opiekowałem. W tym zwłaszcza PPZ-y.

    Oczywiście co jakiś czas te trafa były odstawiane z ruchu i przechodziły przegląd (uproszczony lub generalny), ale nie ja robiłem te przeglądy, tylko dopuszczałem innych ludzi do pracy i odpowiadałem za ich bezpieczeństwo.
  • #27 21451617
    rtvserwisant
    Poziom 24  
    Posty: 511
    Pomógł: 59
    Ocena: 97
    Obecnie jest to bardzo duży problem z ARN przy działającej fotowoltanice.
    Pod koniec 2023 testowo znajomy z pracy wprowadzał dla kilku GPZ zmianę w algorytmie dobowym pracy ARN i wyniki były bardzo obiecujące. Z tego co wiem to napięcie nawet na końcach linii SN trzymało normy. Z tego co wiem to ma być wprowadzone w każdym GPZ-cie gdzie się da.
  • #28 21452681
    DarekRz4
    Poziom 24  
    Posty: 1472
    Pomógł: 20
    Ocena: 163
    No to co zrobili 3 dni temu to dla mnie jest cudo. Przez 3 dni mam sloneczną pogodę i maksymalne napięcie jakie zmierzyłem oraz podal falownik to 241,5V. Jestem na koncu linii, na mojej dzialce kończy się kabel. Mam teraz wieczorami od 219V do 227V na fazach wiec rewelacja. Napiecie spadło mniej więcej o 10V . Jeśli tak zostanie bedę szczęśliwy. Ciagle pozostaje zagadką dlaczego przez 2 lata nigdy falownik się nie wyłączył aż nagle od nowego roku wariacje. Nie zauważylem żeby pojawiły się jakieś nowe instalacje. Ciekawe. Tak na marginesie jak jeżdzę rowerem po okolicy ,widzę instalacje zamontowane w takich miejscach że jestem pewien iż 2/3 użytkowników nawet nie monitoruje tego czy instalacja działa czy nie. Bo jak można wytlumaczyć fakt postawienia instalacji w cieniu wielkich drzew, a kilka takich mam w okolicy.
  • #29 21452723
    Michał_74
    Poziom 34  
    Posty: 2990
    Pomógł: 184
    Ocena: 621
    Michał_74 napisał:
    Nie na wszystkich.
    Dlatego szukali dalej bo też tak myśleli.


    i
    zbich70 napisał:
    To ty poszukaj i pokaż mi stację WN/SN bez ARN. Stację będącą w eksploatacji OSD (Energa, Enea, Tauron, PGE) a nie jakiejś firmy "Krzak i spółka", bo w tych krzakach faktycznie można spodziewać się wszystkiego.


    i
    stomat napisał:
    Zbich, a u ciebie na stacji ARN się nie zacinał? Nie korbowałeś nigdy?
    Co faktycznie zrobili u kolegi? Czort wie ale możliwe są rozmaite przypadki.


    Wyjaśnia wszystko
  • #30 21478904
    LB64
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Witam.
    Nie wiem, czy dobry temat (szukałem i ten najbardziej pasuje). Czy ktoś miał sytuację, gdzie Tauron uznał reklamację RPV, obniżył napięcie, a po jakimś czasie znowu je podwyższył? U mnie w maju 2024 obniżyli (uznali reklamację), a następnie w listopadzie podwyższyli. Teraz problem zbyt wysokiego napięcia (dochodzi do 259 V-260 V) powraca i będzie częstszy. Czy mogą tak zrobić? Co mogę ewentualnie zrobić, żeby znowu trochę obniżyli, oprócz kolejnej reklamacji?

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy wyłączania falownika fotowoltaicznego z powodu zbyt wysokiego napięcia w sieci, mimo że problem występuje także nocą i na kilku fazach jednocześnie. Użytkownik mierzył napięcia rzędu 255–258 V w dzień oraz 244–248 V wieczorem, przy czym jedna faza miała stale niższe wartości. Wskazywano na możliwy słaby styk, nierównomierne obciążenie faz, zbyt wysokie nastawy transformatora oraz konieczność zgłoszenia sprawy do operatora OSD i złożenia pisma/reklamacji. Po interwencji pogotowia energetycznego obniżono napięcie na transformatorze, co czasowo przywróciło normalną pracę falownika. W dalszej części pojawiły się informacje o ponownym wzroście napięcia po kilku tygodniach, o możliwych zmianach nastaw w sieci SN/nN oraz o potrzebie ciągłych pomiarów jakości energii zgodnie z PN-EN 50160 i weryfikacji parametrów lokalnej sieci dystrybucyjnej.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA