Witam serdecznie. Mam dom murowany 120 m2 według nowych norm. Planuję ogrzewanie z piecem gazowym jednofunkcyjnym z zasobnikiem. Przez pierwsze 5 lat mam zamiar bywać w weekendy, potem przeprowadzę się na stałe. Planuję na początku korzystać z ogrzewania grzejnikowego, a potem, jak się przeprowadzę, przejdę na podłogowe.
Zaplanowane 4 rozdzielacze.
Parter:
1 rozdzielacz - 6 sekcji (pętle po 80 m. Rozstaw 10, 15, 20 cm)
2 rozdzielacz - 7 sekcji, 7 grzejników
Piętro
3 rozdzielacz - 4 sekcje (pętle po 80 m. Rozstaw 15 cm)
4 rozdzielacz - 4 sekcje (4 grzejniki)
Podłogówka PERT EVOH 16, grzejniki PEX16 (system rozdzielacze Kan-Therm)
Robię tak, ponieważ jak przyjadę, odpalę grzejniki i od razu zacznie robić się ciepło, a z podłogowym efekty widać dopiero po 1-2 dniach.
Proszę o pomoc, jakie rury mam doprowadzić z rozdzielaczy do kotłowni. I czy połączyć rozdzielacze do kotłowni szeregowo, czy równolegle?
Myślę nad takimi połączeniami:
Równoległe:
2 rozdzielacze - kotłownia PEX 25 (4x PEX25) i tak samo piętro 2 rozdzielacze - kotłownia PEX25 (4x PEX25).
Ze względu na duże przewężenia na złączkach/kolankach w rurach PEX rozważam też połączenie w wersji rur PP Stabi 32 w wersji szeregowej opisane jak niżej:
Połączenie szeregowo rura PP Stabi 32. Wtedy od rozdzielaczy do kotłowni 2x 32 PP Stabi, a przy rozdzielaczach trójnik i przejście na 25 PP. I tak samo połączyłbym na piętrze.
Proszę o doradztwo, który wybór najlepszy. Czy ktoś z Państwa mi doradzi?
AI: Czy możesz podać markę i model pieca gazowego, który planujesz zainstalować?
Bosch Condens GC2300iW 20P lub
Viessmann Vitodens 100-W 25 kW B1HF.
Zaplanowane 4 rozdzielacze.
Parter:
1 rozdzielacz - 6 sekcji (pętle po 80 m. Rozstaw 10, 15, 20 cm)
2 rozdzielacz - 7 sekcji, 7 grzejników
Piętro
3 rozdzielacz - 4 sekcje (pętle po 80 m. Rozstaw 15 cm)
4 rozdzielacz - 4 sekcje (4 grzejniki)
Podłogówka PERT EVOH 16, grzejniki PEX16 (system rozdzielacze Kan-Therm)
Robię tak, ponieważ jak przyjadę, odpalę grzejniki i od razu zacznie robić się ciepło, a z podłogowym efekty widać dopiero po 1-2 dniach.
Proszę o pomoc, jakie rury mam doprowadzić z rozdzielaczy do kotłowni. I czy połączyć rozdzielacze do kotłowni szeregowo, czy równolegle?
Myślę nad takimi połączeniami:
Równoległe:
2 rozdzielacze - kotłownia PEX 25 (4x PEX25) i tak samo piętro 2 rozdzielacze - kotłownia PEX25 (4x PEX25).
Ze względu na duże przewężenia na złączkach/kolankach w rurach PEX rozważam też połączenie w wersji rur PP Stabi 32 w wersji szeregowej opisane jak niżej:
Połączenie szeregowo rura PP Stabi 32. Wtedy od rozdzielaczy do kotłowni 2x 32 PP Stabi, a przy rozdzielaczach trójnik i przejście na 25 PP. I tak samo połączyłbym na piętrze.
Proszę o doradztwo, który wybór najlepszy. Czy ktoś z Państwa mi doradzi?
AI: Czy możesz podać markę i model pieca gazowego, który planujesz zainstalować?
Bosch Condens GC2300iW 20P lub
Viessmann Vitodens 100-W 25 kW B1HF.