logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Buderus GB 272-70H – kod 2982, cykliczna usterka blokady, piec wyłącza się co 2-3 tygodnie

e27 25 Kwi 2025 16:40 486 13
REKLAMA
  • #1 21530576
    e27
    Poziom 8  
    Posty: 8
    Dzień dobry,
    W piecu Buderus GB 272-70H obsługującym wspólnotę mieszkaniową (13 mieszkań), po roku pracy zaczął pojawiać się kod usterki "2982 - usterka blokady". Firma instalująca piec wymieniła płytę główną, ale bez rezultatu; co jakieś 2–3 tygodnie usterka wraca, piec się wyłącza i trzeba go resetować. Po resecie pracuje znowu 2–3 tygodnie i wyłącza się z tym samym kodem usterki. Firma nie ma pomysłu na dalsze działania. Być może to coś drobnego, jakiś czujnik czy złączka. Czy ktoś miał może podobny problem?
    Pozdrawiam,
    P. Kazior
    Wyświetlacz pieca Buderus pokazujący kod usterki 2982 oraz instrukcję odblokowania.
    AI: Czy oprócz wymiany płyty głównej były sprawdzane lub serwisowane inne elementy instalacji, takie jak czujniki, złączki, zasilanie, instalacja gazowa lub kominowa? Jeśli tak, to które i z jakim rezultatem?
    Serwisant zapewne wszystko to przejrzał, zanim wymienił płytę główną.
    AI: Czy przed pojawieniem się usterki (kod 2982) występują jakieś dodatkowe objawy, np. spadki ciśnienia, nietypowe dźwięki, zmiany w pracy pieca lub inne komunikaty na wyświetlaczu?
    Nie
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 21531070
    adamjur1
    Poziom 42  
    Posty: 7048
    Pomógł: 770
    Ocena: 998
    A jak robisz ten reset - czy wystarczy wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie ?
    Pozdr. J.
  • REKLAMA
  • #3 21531073
    e27
    Poziom 8  
    Posty: 8
    Resetowanie działa przez naciśnięcie jednocześnie dwóch strzałek na panelu wyświetlacza, jak też przez włączenie-wyłączenie.
    Pzdr, P.

    Dodano po 24 [minuty]:

    Dzisiaj po resecie pojawił się nowy komunikat: Tryb napełn. syf, i jak na razie, piec nie wystartował z grzaniem. Powtórny reset też nie pomógł.

    Wyświetlacz panelu kotła z komunikatem Tryb napełn. syf, pokazujący temperaturę 28,5°C i przyciski sterowania.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 21531100
    badboy84
    Poziom 43  
    Posty: 8749
    Pomógł: 1197
    Ocena: 1483
    Cytat:
    Program napełniania syfonu jest uaktywniany w następujących
    przypadkach:
    • Załączenie kotła przełącznikiem zał/wył.
    • Palnik nie był używany przez 28 dni.
    • Nastąpi przestawienie trybu pracy z letniego na zimowy.
    Przy następnym żądaniu ciepła ze strony c.o. lub zasobnika kocioł
    przez 15 minut jest utrzymywany na niskiej mocy cieplnej.
    Program napełniania syfonu pozostaje tak długo aktywny, aż
    zostanie osiągnięty czas pracy przez 15 minut na niskiej mocy
    cieplnej.
    W czasie trwania programu napełniania syfonu w obszarze
    informacyjnym widoku standardowego widnieje wskazanie TRYB
    NAP. SYFONU.


    Cytat:
    2982 V Nie wykryto przepływu lub wykryto zbyt
    niski przepływ
    1. Upewnić się, że cyrkulacja ogrzewania działa poprawnie.
    2. Sprawdzić ustawienie pompy. W razie potrzeby wyregulować tak, żeby odpowiadało
    instalacji grzewczej.
    3. Prawidłowo podłączyć wtyczkę do czujnika temperatury.
    4. Prawidłowo podłączyć wtyczkę do sterownika.
    5. Prawidłowo przymocować czujnik temperatury.
    6. Sprawdzić czujnik temperatury i w razie potrzeby wymienić.
    7. Sprawdzić przewód łączący czujnika temperatury i w razie potrzeby wymienić.
  • #5 21531128
    e27
    Poziom 8  
    Posty: 8
    Dziękuję, pokażę to firmie instalującej. Z rozmowy telefonicznej wyniknęło, że chcą jeszcze raz wymienić płytę główną, tym razem także z okablowaniem. Podejrzewam, że usterka leży gdzieś indziej, przy jakimś czujniku, no ale to oni powinni lepiej znać produkt. Twierdzą, że do tej pory nie mieli takiej usterki. Przy okazji – tytuł błędu 2982 to "Usterka blokady", może 2982V to "Nie wykryto przepływu"?
    Pozdrawiam,
    P.
  • #7 21531233
    e27
    Poziom 8  
    Posty: 8
    Wielkie dzięki! To mi sporo rozjaśniło w głowie. Coś czuję, że problem leży w dopasowaniu cyrkulacji, a nie w sterowniku głównym - skoro jego wymiana nic nie zmieniła.
    Zobaczymy, czy firma pomyśli nieco szerzej niż dotychczas.
    Pozdrawiam,
    P.
  • #8 21531248
    badboy84
    Poziom 43  
    Posty: 8749
    Pomógł: 1197
    Ocena: 1483
    Może filtr należałoby wyczyścić bo może on ograniczać przepływy.
  • REKLAMA
  • #9 21531281
    e27
    Poziom 8  
    Posty: 8
    Po roku chyba nie powinien być tak mocno zanieczyszczony. Gdzie on dokładnie jest, to nie wiem. Widziałem tylko przezroczyste naczynie przepływowe (coś jak odstojnik w dieslu jachtowym), na którego dnie jest trochę osadu (mniej więcej do 1/4 wysokości).
  • Pomocny post
    #10 21531295
    badboy84
    Poziom 43  
    Posty: 8749
    Pomógł: 1197
    Ocena: 1483
    To zależy czy tylko piec jest nowy czy cała instalacja także. Jakiś serwis pewnie nie zaszkodzi, jeżeli to montowała ta sama firma to wydaje mi się że powinni go sprawdzić.
  • #11 21531313
    e27
    Poziom 8  
    Posty: 8
    Piec jest nowy, instalacja 20 lat. Próbuję się na tym forum wypytać o możliwe przyczyny usterki, bo trochę nie dowierzam firmie. Obawiam się sytuacji jak z warsztatu samochodowego, gdzie podłączają "komputer" i nie pamiętają, że zwykła zła uszczelka może dawać kosmiczne odczyty, co kończy się niepotrzebną wymianą połowy podzespołów.
  • Pomocny post
    #12 21762548
    mbogucki1983
    Poziom 4  
    Posty: 4
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Witam. Instalacja elektryczna do sprawdzenia, może być. Miałem taki problem.
  • #13 21762565
    e27
    Poziom 8  
    Posty: 8
    Kilka dni temu była inna ekipa — wygląda na to, że znaleźli przyczynę. Wtyczka sterowania pompy wewnętrznej pieca była „niedokliknięta” w swoim gniazdku i wibracje pieca podczas pracy ją czasami rozłączały, co powodowało zatrzymanie pompy i za chwilę całego pieca. Brzmi to prawdopodobnie. Pierwszy serwis wymienił płytę główną, wiązkę kabli i pompę. Zwątpiłem w ich fachowość, co tu dużo gadać. Dobrze, że wszystko odbyło się na gwarancji, jednak cały rok męczyliśmy się z tak prostą usterką.
  • #14 21762568
    e27
    Poziom 8  
    Posty: 8
    Nowa ekipa zauważyła, że wtyczka kabli sterujących od pompy wewnętrznej pieca jest „niedokliknięta” w swoim gniazdku. Po tym prostym manewrze problem zniknął. Rok męki pańskiej i niepotrzebna wymiana pompy, płyty głównej i wiązki kabli. Na szczęście na gwarancji.
    Fachowcy z pierwszej ekipy dali d….. na całego.

Podsumowanie tematu

✨ Piec Buderus GB 272-70H obsługujący wspólnotę mieszkaniową zgłaszał cykliczny błąd 2982 „usterka blokady”, który powodował wyłączanie się urządzenia co 2–3 tygodnie. Wymiana płyty głównej i wiązki kabli przez pierwszą firmę serwisową nie rozwiązała problemu. Po resecie pojawił się dodatkowy komunikat „Tryb napełn. syf”, a piec nie uruchamiał się z grzaniem. Błąd 2982 oznacza błąd blokujący działanie pieca, a wariant z literą „V” wskazuje na brak wykrycia przepływu. Podejrzewano problemy z cyrkulacją, czujnikami, złączkami lub zanieczyszczeniem filtra, jednak instalacja była stara (20 lat), a piec nowy. Ostatecznie inna ekipa serwisowa zidentyfikowała przyczynę jako niedokładnie osadzoną wtyczkę sterowania pompy wewnętrznej pieca, która pod wpływem wibracji rozłączała się, zatrzymując pompę i wyłączając piec. Po poprawnym osadzeniu wtyczki problem ustąpił, co wyeliminowało konieczność dalszych kosztownych napraw i wymian podzespołów.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA