logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wyłącznik schodowy 3x1,5 mm² bez PE – czy dopuszczalne w odbiorach i zgodne z normą?

2ab92 25 Maj 2025 22:47 687 17
  • #1 21560244
    2ab92
    Poziom 14  
    Posty: 179
    Pomógł: 6
    Ocena: 31
    Witam kolegów,
    Pytam o praktykę stosowaną przy przewodach do wyłączników schodowych.
    Mam do czynienia z pomiarami odbiorczymi i muszę napisać protokół także z oględzin, no i ekipa doprowadziła 3x1,5 z fazą na żółto-zielonym.
    O ile przewody zawsze można oznaczyć, to martwi mnie jednak ten brak PE. Wiem, że zgodnie z normą obwód powinien mieć w całości przewód PE. Z drugiej strony – czy w ogóle stosowany jest osprzęt w I klasie w zwykłym wykonaniu natynkowym? Czy ten przewód w ogóle znajdzie zastosowanie?
    Nie miałem do czynienia od początku z tą inwestycją, więc jest już "post factum". Zależy mi tu jednak na tym, by instalacja była funkcjonalna i bezpieczna.
    Jak podchodzicie do takich spraw? Wymiana czy nieistotne naruszenie normy, bez obniżenia bezpieczeństwa?
  • #2 21560321
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #3 21560322
    leonov
    Poziom 43  
    Posty: 8910
    Pomógł: 1038
    Ocena: 2241
    Kolory, w puszce włącznika schodowego/krzyżowego, nie mają tutaj znaczenia, bo są wykorzystywane wszystkie.
  • #4 21560335
    krau
    Poziom 24  
    Posty: 525
    Pomógł: 65
    Ocena: 126
    No to protokół powinien być negatywny. Przewód ochronny ma służyć tylko jednemu celowi jak jego nazwa wskazuje.
  • #5 21560341
    rtvserwisant
    Poziom 24  
    Posty: 511
    Pomógł: 59
    Ocena: 97
    Kolory i przeznaczenie żył jakie są wykorzystane w kablach i przewodach jest opisane w normie PN HD308 S2:2007 na którą powołuje się rozporządzenie w sprawie warunków technicznych budynków i mieszkań. Więc wg mnie jaki wynik protokołu może być tylko negatywny w oparciu na w/w normę która jest obowiązkowa do stosowania i niema żadnej możliwości jej nie stosowania.
    Dodatkowo przewód ochronny ma być w każdym punkcie instalacji elektrycznej niezależnie czy jest wykorzystany czy nie.
  • #6 21560480
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2757
    Pomógł: 332
    Ocena: 1150
    rtvserwisant napisał:
    ...
    Dodatkowo przewód ochronny ma być w każdym punkcie instalacji elektrycznej niezależnie czy jest wykorzystany czy nie.
    Przypomnij mi, na jaki akt prawny się powołujesz, mówiąc o obowiązku istnienia przewodu PE w każdym punkcie instalacji elektrycznej.
  • #7 21560515
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4505
    Pomógł: 316
    Ocena: 1568
    tyqva napisał:
    Przypomnij mi, na jaki akt prawny się powołujesz, mówiąc o obowiązku istnienia przewodu PE w każdym punkcie instalacji elektrycznej.


    OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII
    z dnia 15 kwietnia 2022 r.
    w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
    1) ........
    2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych;
  • #8 21560760
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2757
    Pomógł: 332
    Ocena: 1150
    opornik7 napisał:
    tyqva napisał:
    Przypomnij mi, na jaki akt prawny się powołujesz, mówiąc o obowiązku istnienia przewodu PE w każdym punkcie instalacji elektrycznej.


    OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII
    z dnia 15 kwietnia 2022 r.
    w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
    1) ........
    2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych;

    Czyli wynika z tych wt, że nie można łączyć PE z N w instalacji rozdzielczej i odbiorczej. Znana prawda.
    Ale z powyższego wynika, że nie zabrania się stosowania przewodów instalacji bez N.
    I takie dajemy pomiędzy wyłącznikami oświetlenia.
    I wynika też z powyższego, że nie zabrania się stosowania przewodów instalacji bez PE.

    Innym zagadnieniem jest, że osobiście zalecam przy kładzeniu instalacji, używanie przewodów zawierających i N i PE.
    Ale z innych powodów niż zalecenia normy i wt.
    Takie mam zdanie.
  • #9 21560778
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #10 21561127
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2757
    Pomógł: 332
    Ocena: 1150
    2ab92 napisał:
    Witam kolegów,
    Pytam o praktykę stosowaną przy przewodach do wyłączników schodowych.
    Mam do czynienia z pomiarami odbiorczymi i muszę napisać protokół także z oględzin no i ekipa doprowadzila 3x1.5 z fazą na żółto zielonym.
    O ile przewody zawsze można oznaczyć, to martwi mnie jednak ten brak PE. Wiem że zgodnie z normą obwód powinien mieć w całości przewód PE. Z drugiej - czy w ogóle stosowany jest osprzęt w I klasie w zwykłym wykonaniu natynkowym? Czy ten przewod w ogóle znajdzie zastosowanie?
    Nie miałem do czywienia od początku z tą inwestycją, więc jest już "post factum". Zależy mi tu jednak na tym by instalacja była funkcjonalna i bezpieczna.
    Jak podchodzicie do takich spraw? Wymiana czy nieistotne naruszenie normy, bez obniżenia bezpieczeństwa?
    Problem jest innego rodzaju niż to widzisz - nie oceny zgodności z przepisami czy normami. Musisz się pod tym protokołem podpisać i być pewnym prawidłowej oceny w nim zawartej.
    I to jest clou problemu.
  • #11 21561935
    conrad9210
    Poziom 26  
    Posty: 909
    Pomógł: 83
    Ocena: 210
    Cześć, nie ma obowiązku by w instalacji elektrycznej przebiegającej przez włącznik np. światła był obowiązkowo przewód uziemiający. Wyjątek stanowi sytuacja gdy sam włącznik wymaga uziemienia - wtedy jest on obowiązkowy. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dodatkowo Norma PN-HD 60364-4-41. Pozdrawiam
  • #12 21562052
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2757
    Pomógł: 332
    Ocena: 1150
    conrad9210 napisał:
    Cześć, nie ma obowiązku by w instalacji elektrycznej przebiegającej przez włącznik np. światła był obowiązkowo przewód uziemiający. Wyjątek stanowi sytuacja gdy sam włącznik wymaga uziemienia - wtedy jest on obowiązkowy. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dodatkowo Norma PN-HD 60364-4-41. Pozdrawiam
    Wszystko OK, tylko nazewnictwo złe - nie przewód uziemiający, tylko ochronny.
    Pozdrawiam
  • #13 21563008
    2ab92
    Poziom 14  
    Posty: 179
    Pomógł: 6
    Ocena: 31
    Wyjaśniłem tę sprawę w ten sposób, że nałożono koszulki w kolorach zgodnych z normą na przewody i protokół z pomiarów wystawiłem pozytywny.
    Niemniej poinformowałem ekipę i jej szefa o tym że raczej powinny być tu zastosowane przewody 4x zaś powód ich niestosowania z ich strony był wiadomy - dodatkowe koszty dla inwestora.

    Obaj jednak zgodziliśmy się że PE w takim przypadku wykorzystany na 99% nie będzie.

    Temat mogę zamknąć, chyba że któryś z kolegiw ma coś jeszcze do dodania... 😀
  • #14 21563142
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2757
    Pomógł: 332
    Ocena: 1150
    2ab92 napisał:
    Wyjaśniłem tę sprawę w ten sposób, że nałożono koszulki w kolorach zgodnych z normą na przewody……chyba że któryś z kolegiw ma coś jeszcze do dodania... 😀
    Nałożenie koszulek na przewody nie jest zgodne z normą. Jeśli ktoś dostanie się do instalacji pośrodku takiego przewodu mylnie zinterpretuje właściwości poszczególnych żył.
  • #15 21563207
    oleq_30
    Poziom 30  
    Posty: 1525
    Pomógł: 89
    Ocena: 63
    >>21561935 to jak w tym przypadku wykonasz do odbioru pomiar ciągłości przewodu PE wynikajacy z normy PN-HD 60364-6 ???

    do autora wpisujesz w protokół - brak ciągłości przewodu PE w obwodach oświetlenia, i zaleceniach montaż lamp oświetleniowych minimum w II klasie ochrony.

    A do każdej osoby który twierdzi że PE w punkcie oświetleniowym jest nie potrzebny zadam proste pytanie które zabezpieczenie zadziała ??? (RCD czy nadprądowy) gdy w momencie montażu lampy ktoś dotknie przewodu fazowego lub gdy metalowa obudowa lampy będzie znajdować się pod napięciem i ktoś tego dotknie bo będzie chciał na przykład wymienić żarówkę
  • #16 21563246
    conrad9210
    Poziom 26  
    Posty: 909
    Pomógł: 83
    Ocena: 210
    Kolego oleq_30, nikt nie kwestionuje obecności PE w wypuście do którego bezpośrednio podłączasz punkt świetlny, tam ma on być. Wątek dotyczy PE w samym włączniku punktu świetlnego. Pozdrawiam
  • #17 21563419
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3524
    Odpowiedź do autora -
    2ab92 napisał:
    Z drugiej strony – czy w ogóle stosowany jest osprzęt w I klasie w zwykłym wykonaniu natynkowym? Czy ten przewód w ogóle znajdzie zastosowanie?
    Tak, jest stosowany i montowany. Przykład - seria Govena. Potrzebuje przewodu ochronnego do podłączenia do zacisku PE
    A ponieważ w każdej części obwodu instalacji 1- czy 3-fazowej jest wymagany przewód ochronny, to mamy jak znalazł.

    Podwójny włącznik światła bez osłony z zaznaczonym miejscem na przewód ochronny PE.

    Ponieważ w obecnych czasach i trendach wykonywania instalacji mieszkaniowych w "systemie bezpuszkowym" przewody PE znajdują się w puszkach łączników, to ten "problem" znika.

    leonov napisał:
    Kolory, w puszce włącznika schodowego/krzyżowego, nie mają tutaj znaczenia, bo są wykorzystywane wszystkie.
    Proszę nie czytać, co ten user tutaj pisze. Takie coś jest niedopuszczalne.
  • #18 21563578
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4505
    Pomógł: 316
    Ocena: 1568
    W poście #7 wyraźnie napisałem, że musi być PE. Koronnym przykładem jest instalacja w kilku pomieszczeniach w sumie nowego domku kolegi. Zdjęć nie pozwolił mi niestety zrobić. Osprzęt przemysłowy z czasów PRL-u w I klasie. I co wtedy?
    Gościu ma fantazję, nie jest standardem ale to jego sprawa.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy dopuszczalności stosowania przewodu 3x1,5 mm² bez przewodu ochronnego PE w instalacji z wyłącznikami schodowymi oraz zgodności takiego rozwiązania z normami i przepisami. Zgodnie z obowiązującą normą PN HD308 S2:2007 oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (2022), przewód ochronny PE powinien być obecny w całej instalacji elektrycznej, w tym w obwodach odbiorczych i rozdzielczych. Brak przewodu PE w obwodzie oświetleniowym jest podstawą do negatywnej oceny protokołu odbioru, gdyż przewód ochronny zapewnia bezpieczeństwo, zwłaszcza przy metalowych obudowach lamp. W praktyce jednak w niektórych instalacjach stosuje się przewody bez PE między wyłącznikami, co jest krytykowane jako niezgodne z normą i potencjalnie niebezpieczne. Wskazano, że osprzęt I klasy (z zaciskiem PE) jest stosowany i wymaga przewodu ochronnego, przykładem jest seria Govena. Autor ostatecznie zastosował oznaczenia kolorystyczne na przewodach i wystawił protokół pozytywny, informując ekipę o konieczności stosowania przewodów 4-żyłowych z PE, choć z uwagi na koszty inwestora PE prawdopodobnie nie będzie wykorzystany. Podkreślono, że nakładanie koszulek na przewody bez PE nie jest zgodne z normą i może wprowadzać w błąd. Wskazano również, że przewód ochronny jest niezbędny do prawidłowego działania zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) i nadprądowych w przypadku uszkodzenia instalacji.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA