Przetwornica wyłącza się przez przeładowanie akumulatora – regulator ładowania AGM

PiotrTk 26 Maj 2025 13:45 588 14
REKLAMA
  • #1 21560680
    PiotrTk
    Poziom 5  
    Posty: 37
    Ocena: 1
    Witam
    Czy ktoś ma rozwiązanie na zaistniałą sytuację? Gdy akumulatory są prawie naładowane i wychodzi słońce zza chmur, to akumulatory dostają strzała i napięcie rośnie do ok. 15 V, a przetwornica wyłącza się na kilka sekund. Sytuacja powtarza się praktycznie po każdym wyjściu słońca.
    Opis zestawu:
    2 panele równolegle 315W i 440W oba około 33-35V 9-11A
    Regulator Volt Mppt 20A
    Akumulatory 2x 80Ah
    Przetwornica 5000W 12V

    Akumulatory, regulator i przetwornica podłączone na wspólnej szynie miedzianej.
  • REKLAMA
  • #2 21560863
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #3 21560918
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3410
    Pomógł: 346
    Ocena: 899
    Widocznie akumulatory wcale nie są naładowane tylko zaczynają sie dopiero ładować.

    Jak zaznaczył @maverick73 nie podałeś nic konkretnego , jaka instalacja , jak masz ustawione ładowanie i ile wcześniej ładujesz akumulatory do jakiej pojemności i przez jaki czas.
  • REKLAMA
  • #4 21560943
    retsew
    Poziom 14  
    Posty: 58
    Pomógł: 9
    Ocena: 19
    Prawdopodobnie zabezpieczenie nadnapięciowe przetwornicy wyłącza przetwornicę.
    W mojej przetwornicy z AZO napięcie to 15 V.
    Zobacz w instrukcji, jak jest u Ciebie.
  • #5 21560952
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #6 21560991
    MichałS
    Poziom 35  
    Posty: 2729
    Pomógł: 256
    Ocena: 682
    Zbyt mała pojemność aku. zajadą się w błyskawicznym tempie. Bezpiecznie jest założyć DOD 40% i prąd ładowania 0.2C.
  • #7 21561032
    retsew
    Poziom 14  
    Posty: 58
    Pomógł: 9
    Ocena: 19
    Można na wejściu przetwornicy wstawić szeregowo diodę o odpowiedniej mocy lub mostek prostowniczy z radiatorem i mamy do wykorzystania 2 diody i spadek napięcia 0,6 V lub 1,2 V.
  • #8 21561050
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #9 21561759
    PiotrTk
    Poziom 5  
    Posty: 37
    Ocena: 1
    Teoretycznie dobry pomysł z tym, że ciekawe, czy 1,2 V wystarczy przy takich strzałach. Czasem na wyświetlaczu, zanim się przetwornica wyłączy, to widziałem pik do 16 V.

    Dodano po 3 [godziny] 52 [minuty]:

    >>21561032 tylko czy nie lepiej zamontowac przedcakumulatorem zeby nie walilo w niego takiego napiecia?
  • REKLAMA
  • #10 21561992
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #11 21562036
    retsew
    Poziom 14  
    Posty: 58
    Pomógł: 9
    Ocena: 19
    Do akumulatorów: AGM, GEL, LiFePO4
    Napięcie BOOST: 14~14,8/28~29,6 V (25°C)
    Napięcie Equalization: 14~15,0/28~30 V (25°C)
    Napięcie Float: 13~14,5/26~29 V (25°C)
    Odłączenie odbiorników przy niskim napięciu: 10,8~11,8 V/21,6~23,6 V
    Napięcie ponownego podłączenia: 11,4~12,8 V/22,8~25,6 V

    Generalnie ładowarka nie powinna dawać napięcia 16 V, parametry z instrukcji powyżej.
    Można na wyjściu ładowarki dać rezystor o małej rezystancji 0,05–0,03 oma.
    Ciężko będzie taki dobrać, trzeba szukać boczników do amperomierzy.
  • #12 21563433
    PiotrTk
    Poziom 5  
    Posty: 37
    Ocena: 1
    Te regulatory z VOLTa są najwyraźniej przereklamowane. W dodatku niby mają 20 A ładowania, a ograniczeniem jest maksymalna moc ok. 260 W. Więc niby jak z tego osiągnąć 20 A?
    Teoretycznie da się ustawić maksymalne parametry napięcia dla ładowania, ale przy nagłym nasłonecznieniu i tak przepuszcza. A to się dzieje zazwyczaj, gdy aku mają już powyżej 13 V.

    Dodano po 3 [godziny] 46 [minuty]:

    >>21560991 chyba jeden juz sie zajechal bo od wczoraj mocno sie grzeje. Jeden ma 38' a drugi 25'.
    Ta sama sytuacja przy ladowaniu i przy obciazeniu.

    Dodano po 2 [godziny] 50 [minuty]:

    >>21561992 masz racje ale chodzi mi o umieszczenie miedzy regulatorem a akumulatorem. Przetwornica i tak nie jest podlaczona do regulatora.
    Wszystko jest na wspolnej miedzianej szynie.
  • #13 21563882
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #14 21563997
    PiotrTk
    Poziom 5  
    Posty: 37
    Ocena: 1
    Więc tak czy siak jest to kiepskie rozwiązanie, gdyż za akumulatorem będzie w niego ładować za wysokie napięcie z regulatora. Przetwornica nie będzie się wyłączać, ale akumulatory padną. Jeden już zaczyna nie przyjmować ładunku.
  • #15 21564018
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  

Podsumowanie tematu

✨ Problem dotyczy wyłączania się przetwornicy 5000W 12V przy nagłym wzroście napięcia do około 15-16 V, gdy akumulatory AGM 2x80Ah są prawie naładowane, a panele fotowoltaiczne (315W i 440W) generują skok napięcia przy pojawieniu się słońca. Regulator ładowania Volt MPPT 20A nie ogranicza skutecznie napięcia, co powoduje przeładowanie i wyłączanie przetwornicy. Dyskusja wskazuje, że napięcie ładowania powinno mieścić się w normach dla AGM (BOOST 14-14,8 V, Equalization do 15 V), a napięcie 16 V jest nieprawidłowe i może uszkadzać akumulatory. Proponowane rozwiązania to zastosowanie szeregowo diod prostowniczych lub zenera w celu obniżenia napięcia na wejściu przetwornicy, montaż rezystora o niskiej rezystancji na wyjściu regulatora, użycie komparatora do odcięcia paneli PV przy zbyt wysokim napięciu lub zastosowanie regulatora z lepszą kontrolą napięcia ładowania (np. Epever). Podkreślono, że stosowanie diod między regulatorem a akumulatorem może blokować prawidłowe ładowanie, a obecne akumulatory mogą być już uszkodzone wskutek przeładowania. Zaleca się sprawdzenie stanu akumulatorów i ewentualną wymianę regulatora na model z precyzyjną regulacją napięcia ładowania.