logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy mogę podłączyć całą instalację domu (piekarnik, płyta 2-fazowa) pod 1 fazę Offgrid SMG II?

Tomasz2708 19 Cze 2025 19:23 753 37
Najlepsze odpowiedzi

Czy mogę zasilić całą domową instalację, w tym piekarnik i płytę 2-fazową, z jednej fazy off-grid SMG II?

Tak, ale tylko jeśli Twój dokładny model SMG II obsługuje pracę równoległą na jednej fazie; trzeba sprawdzić oznaczenie z tabliczki, bo nie każdy wariant SMG II to potrafi [#21593241][#21593266] Przy właściwym modelu trzeba spiąć wyjścia falowników razem, podłączyć przewód RJ45 synchronizacji, ustawić jeden jako master, drugi jako slave i przepiąć fazy w rozdzielnicy [#21593405] Dla mocy 12 kW na odcinku 12 m sugerowano minimum 3x4 mm², czyli w praktyce 5x4 mm² dla obu kierunków; dwa równoległe przewody 2,5 mm² dają razem ok. 5 mm², ale to rozwiązanie „na styk” i lepiej zastosować 4 mm² [#21593374][#21584346][#21584350][#21593104] Jeśli nie da się kuć ścian, można dołożyć drugi kabel równolegle zamiast wymieniać jeden grubszy [#21593057] Dla bezpieczeństwa zalecano też osobne zabezpieczenia dla każdego falownika na wyjściu i wejściu [#21584394]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 21584043
    Tomasz2708
    Poziom 10  
    Posty: 114
    Ocena: 1
    Witam. Mam instalację Offgrid składającą się z dwóch inwerterów SMG II i magazynu 16x280 Ah. Jest połączony pod tablicę rozdzielczą instalacji domu pod jedną fazę przy instalacji trójfazowej. Instalacja w domu jest rozdzielona pomiędzy dwoma fazami z elektrowni. W domu działają dwa piekarniki, zmywarka, pralka, bojler, mikrofalówka, ekspres do kawy i płyta indukcyjna, która jest podłączona pod dwie fazy. Inwerter jest w odległości 12 m od licznika, połączony przewodem 2,5 mm². Obecnie Offgrid zasila tylko część instalacji. Czy mogę to wszystko podłączyć pod jedną fazę?
  • #2 21584100
    elktrod
    Poziom 41  
    Posty: 5149
    Pomógł: 760
    Ocena: 1334
    Tak to opisałeś, że nic nie wiadomo z tego co dokładnie masz i jakiej mocy, czym i jak połączone ani co chcesz zmienić, jak i po co? Narysuj schemat obecny z mocami i z przekrojami przewodów oraz schemat docelowy?
  • #3 21584339
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1818
    Pomógł: 198
    Ocena: 486
    Tomasz2708 napisał:
    Czy mogę to wszystko podłączyć pod jedną fazę?

    Możesz, pod warunkiem:
    1. W momencie włączenia wszystkich odbiorników nie przekroczysz maksymalnej mocy falownika, jakiej? Nie napisałeś.
    Chyba, że będziesz pilnować, że może w danej chwili być włączone tylko 1 - 2 urządzenia, np. piekarnik i ekspres.
    2. Wymienisz przewód zasilający z falownika
    Tomasz2708 napisał:
    przewodem 2,5mm2
    - ten ma za mały przekrój.

    Policz moc:
    Piekarniki - 2 do 6kW? - zależy jakie masz ile grzałek?
    Zmywarka - 2kW? w momencie grzania wody
    Pralka - 2kW w momencie grzania wody
    Bojler - 1kW - 3kW?
    Mikrofala - 900Wat
    Ekspres do kawy - 2kW
    Płyta indukcyjna - 2 do 6kW? - zależy ile pól grzejnych
  • #4 21584342
    Tomasz2708
    Poziom 10  
    Posty: 114
    Ocena: 1
    Falowniki dają moc 12kw . Problemem największym jest wciągnięcie grubszego kabla 4mm2 . Zastanawiam się czy podłączenie 2x2,5 mm2 może zastąpić 4mm2 ?
  • #5 21584346
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1818
    Pomógł: 198
    Ocena: 486
    12kW łącznie, czy 2 x 12kW?

    Tu masz przykładowy kalkulator https://lumier.pl/kalkulator/

    Dodano po 1 [minuty]:

    Tomasz2708 napisał:
    Zastanawiam się czy podłączenie 2x2,5 mm2 może zastąpić 4mm2

    Może, 2 przewody równoległe 2,5mm2; razem będzie 5mm2
  • #6 21584348
    Tomasz2708
    Poziom 10  
    Posty: 114
    Ocena: 1
    12 kW łącznie.
  • #7 21584350
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1818
    Pomógł: 198
    Ocena: 486
    Czyli 5 mm² dla 230 V na odcinku 12 m wystarczy, tak na styk.
  • #8 21584371
    Tomasz2708
    Poziom 10  
    Posty: 114
    Ocena: 1
    Jaki optymalny bezpiecznik zastosować za falownikiem? Teraz mam 20 A.
  • #9 21584381
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1818
    Pomógł: 198
    Ocena: 486
    Podawaj precyzyjnie w temacie, wątku.
    Czy masz na myśli 20A za każdym falownikiem czy dla obu łącznie na tej linii równoległej.

    Pojedynczy falownik generuje 6 kW (27A, 230V), czyli potrzebny bezpiecznik 25A za jednym falownikiem.
    Przy niewielkim przekroczeniu prądu 25A zadziała po kilku minutach, natomiast przy znacznym przeciążeniu, np. podwojeniu prądu, zadziała szybciej, przy zwarciu natychmiast.
    Jeśli planujesz ciągłe obciążenie 6kW to może być niewystarczający, wtedy 32A, falownik przy przeciążeniu i tak się wyłączy lub zrestartuje, zależne od ustawień.
    Przeciążenie falownika w przedziale 110-150% mocy znamionowej - przez 10 sekund, powyżej 150% - 5 sekund.
  • #10 21584388
    Tomasz2708
    Poziom 10  
    Posty: 114
    Ocena: 1
    Falowniki będą połączone równolegle i pracować w trybie PAL, więc potrzebny będzie jeden bezpiecznik na wyjściu z falowników i jeden na wejściu w przypadku, gdy falownik przełączy się na przykład na bypass.
  • #11 21584394
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1818
    Pomógł: 198
    Ocena: 486
    Na wyjściu zastosuj 2 bezpieczniki, po jednym na każdy falownik, a potem łącz równolegle.
    Na wejściu też zastosuj 2 po jednym na każdy falownik, w trybie By-pas falownik może wytrzymać większe obciążenie, sprawdź w instrukcji.
  • #12 21584428
    Tomasz2708
    Poziom 10  
    Posty: 114
    Ocena: 1
    Czy pomiędzy falownikami wystarczy kabel 2,5 mm²?
  • #13 21584439
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1818
    Pomógł: 198
    Ocena: 486
    Precyzyjne. Pomiędzy czy a czym i jaka odleglość, wejście, wyjście.
    Narysuj jakiś schemat planowanych połączeń.
  • #14 21587526
    Tomasz2708
    Poziom 10  
    Posty: 114
    Ocena: 1
    Mniej więcej tak to wygląda.

    Czy mogę podłączyć całą instalację domu (piekarnik, płyta 2-fazowa) pod 1 fazę Offgrid SMG II?
  • #15 21587574
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3315
    Pomógł: 338
    Ocena: 880
    Bezsens.
    @techlock
    Skoro działają równolegle, to nie może jeden się przełączyć, tylko obydwa na raz. Wyjścia inwerterów powinny być spięte razem i dopiero jedno zabezpieczenie na obydwa. Nie powinno się stosować dla każdego pojedynczo.

    Pod jedną fazę można podłączyć urządzenia dostosowane do 2 czy 3 faz, ale muszą być one ustawione pod tylko 1 fazę!

    Ustawienia dla 2 faz na falownikach są inne niż dla jednej fazy i nie mogą być nigdy podłączone inwertery równolegle.
  • #16 21592778
    Tomasz2708
    Poziom 10  
    Posty: 114
    Ocena: 1
    Ktoś pomoże to ogarnąć?
  • #17 21592991
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3315
    Pomógł: 338
    Ocena: 880
    Ale co tu ogarniać, masz teraz dwa inwertery wpięte pod dwie różne fazy.

    Chcesz podpinać 2 inwertery pod jedną fazę to zmień całkowicie układ polaczeń inwerterów ( obydwa pod jedną fazę ) i ustawienia inwerterów dla jednej fazy. Proste i logiczne.

    Po co chcesz zmieniać, moc z inwertera jest za mała ?
    Prościej po prostu nie przekraczać mocy inwertera przy używaniu obciążenia na jednej fazie w domu.

    Po prostu nie zmieniaj nic w instalacji, zostaw jak jest. W razie pzekroczenia mocy zadziała bypass na inwerterach i przełączy na zasilanie z sieci.

    Co do trzeciej fazy jak chcesz ja na stałe używać to prostym rozwiązaniem jest ja przepiąć do jakiejkolwiek innej fazy.
    Dla urządzeń 3 fazowych jak masz po prostu zostawić podłączenie dla 3 faz.

    Czy posiadasz urządzenia 2 lub 3 fazowe poza tą kuchenką 2 fazową ?
    Większość sprzętów 2 fazowych można podłączyć bez problemu pod 1 fazę.

    Inwertery to samo:
    - możesz zostawić obydwa na 2 fazach
    - zostawić jeden na 1 fazie
    - wymienić na większy np. 8-10 kW 1 fazowy ( preferowany ) czy 3 fazowy


    Dam Ci przykład.

    Miałem 3 fazowe podłączenie bez 2/3 fazowych urządzeń w całym domu.
    Na fazy :
    1- kuchnia
    2 - oświetlenie
    3 - gniazda w całym domu

    Po przepięciu mam tylko pod 1 fazę , wszystko w jednym z inwerterem 10 kW bo nie mam potrzeby stosowania 3 faz.
  • #18 21593047
    Tomasz2708
    Poziom 10  
    Posty: 114
    Ocena: 1
    Po kablu jest 12m pomiędzy inwertera a rozdielnica, zastanawiam się jaki przekrój kabla zastosować między falownikami a rozdzielnicą . Mam pomiędzy nimi 2x2,5mm2 na wyjsciu i 2x2,5mm2 na wejściu, zastanawiam się czy to może działać w ten sposób .Czy muszę wciągnąć grubsze kable co będzie niemożliwe bez kucia scian .
  • Pomocny post
    #19 21593057
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3315
    Pomógł: 338
    Ocena: 880
    20-30 A obciążenia.
    To wcale nie znaczy że przez krótki czas nie możesz mieć 30-60A.

    Im większy przekrój kabla zastosujesz tym mniej problemów będziesz miał.


    Jak masz problem i uważasz że będzie moc ponad tego co masz to zamiast kuć specjalnie ściany doprowadź po prostu równolegle dodatkowe kable. Będzie dokładnie to samo.

    p.s Przyzwyczaiłem sie do instalacji w UK o mniejszym obciążeniu niż wymagane przepisami w Polsce ale to instalacje spina się w okrąg a w Polsce ciągnie równolegle. :)
  • Pomocny post
    #20 21593104
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1818
    Pomógł: 198
    Ocena: 486
    Autor chce połączyć 2 falowniki równolegle, żeby zwiększyć moc do 12kW. Falowniki powinny mieć możliwość wzajemnej komunikacji celem synchronizacji fazy.
    Oddzielne zabezpieczenia na każdy falownik, gdyż przeciążenie jednego powyżej 6kW zadziała, a jeśli połączyć równolegle, a potem zastosować zabezpieczenie 63A, to w przypadku przeciążenia pojedynczego falownika takie zabezpieczenie nie zadziała.
    Drugi aspekt, czysto pragmatyczny - można w dowolnym momencie wyłączyć jeden falownik z eksploatacji, a drugi nadal będzie działać. Oczywistym jest, żeby w takiej sytuacji ograniczyć pobór przez odbiorniki do 6kW.
    >>21587526 Tak możesz między falownikami wykorzystać przewód 2,5mm2, to tylko 2 metry. Straty niewielkie, a obciążenie na tym przewodzie będzie 6kW, jednak lepiej zastosować przewód 4mm2. Przy maksymalnym obciążeniu przewody będą się nagrzewać i w zależności jak są prowadzone (napowietrznie, w ścianie, itp.) rozpraszanie ciepła będzie różne.
  • #21 21593133
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3315
    Pomógł: 338
    Ocena: 880
    Ale to jest bez sensu teraz.
    Nie mamy pojęcia jak działają inwertery, nie mamy pojęcia jakie ma inwertery, nie mamy pojęcia czy w ogóle on ma pojęcie co chce zrobić i jak to przełączyć i ustawić by zmienić.


    Nic nie może zrobić bo cokolwiek zrobi czy sam przełączy może doprowadzić do uszkodzenia.
  • #22 21593152
    Tomasz2708
    Poziom 10  
    Posty: 114
    Ocena: 1
    Dwa inwertery 6,2 Kw rownolegle w trybie PAL. dogaduja sie miedzy soba razem dzja 12 kw .Wedlug schematu z instrukcji .
    Czy mogę podłączyć całą instalację domu (piekarnik, płyta 2-fazowa) pod 1 fazę Offgrid SMG II?
  • Pomocny post
    #23 21593173
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1818
    Pomógł: 198
    Ocena: 486
    >>21593133 Od początku wiadomo, że autor wie co robi, miał tylko wątpliwości co do przekroju przewodów.
    Jak dla mnie wszystko jest spójne, możesz tak połączyć i powinno śmigać.
  • #24 21593193
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3315
    Pomógł: 338
    Ocena: 880
    Jak dla mnie nie jest spójne bo nie mamy pojęcia jakie są inwertery i jak są TERAZ spięte. Instrukcje obsługi zwykle są uniwersalne a użytkownicy nie mają nawet pojęcia jakie posiadają model inwerterów.

    Dwa inwertery na instalacji dwufazowej wcale nie muszą być zsynchronizowane bo działają na własnych fazach synchronizowane z sieci.
    Dwa inwertery na jednej fazie muszą być koniecznie zsynchronizowane na jednej fazie z jednego inwertera a nie każdy model ma obsługę parallels .
  • #25 21593211
    Tomasz2708
    Poziom 10  
    Posty: 114
    Ocena: 1
    Inwetery SMG II 6,2kw .
    Czy mogę podłączyć całą instalację domu (piekarnik, płyta 2-fazowa) pod 1 fazę Offgrid SMG II?

    Dodano po 3 [minuty]:

    >>21593173
    Czy mogę podłączyć całą instalację domu (piekarnik, płyta 2-fazowa) pod 1 fazę Offgrid SMG II?

    Czyli tak powinno byc dobze ?
  • #26 21593241
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3315
    Pomógł: 338
    Ocena: 880
    przecież nie podałeś jaki to dokładnie model tylko jaki typ a nie każdy jest do łączenia szeregowego.

    Seria jest duża i np. SMG II 6.2KP pozawala na łącznie ale SMG II 6.2KW już nie działa równolegle.

    Qrde, dla nie których jedna litera jak widać w modelu nie ma znaczenia, KW to całkiem inny model niż KP !
    Obydwa mogą dziać na 2 fazach bez synchronizacji niezależnie ( synchronizacja z sieci ale na jednej fazie może tylko model KP.


    Czy mogę podłączyć całą instalację domu (piekarnik, płyta 2-fazowa) pod 1 fazę Offgrid SMG II?
  • #27 21593249
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1818
    Pomógł: 198
    Ocena: 486
    Ze schematu nie wynika jak jest połączony przełącznik transferowy, jednak jak prawidłowo podłączysz to powinno być dobrze.
    Czyli masz zasilanie falowników z sieci 230V 1F 2x5mm2 (bypass); oraz zasilanie odbiorników domowych z falowników 2x5mm2 1F. Domniemuję, że przełącznik transferowy jest po to, żeby przełączać zasilanie odbiorników domowych pomiędzy sieć 230V/PV (falowniki).

    Dodano po 2 [minuty]:

    tomaszlonski napisał:
    Dwa inwertery na instalacji dwufazowej wcale nie muszą być zsynchronizowane bo działają na własnych fazach synchronizowane z sieci.

    Od początku autor pisze, że chce podłączyć odbiorniki pod jedną i tą samą fazę.

    >>21584043
  • #28 21593252
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3315
    Pomógł: 338
    Ocena: 880
    Ja wiem ze chce na jednej i dlatego tłumaczę od samego początku ze może tylko jak ma model SMG II 6.2 KP a nie SMG II 6.2 KW .

    Instrukcje obsługi są UNIWERSALE i wcale ni świadczą o możliwości inwertera, liczy się dokładnie model i seria inwertera !
    Tak ciężko zrozumieć problem z tą jedną literą ze ma być koniecznie w modelu jak byk napisane KP a nie KW by działać równolegle.

    KP lub KW działa na fazach odmiennych bez problemu ( synchronizacja z fazy sieci )
    2x model KP działa na jednej fazie , 2x model KW już nie.
  • #29 21593255
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1818
    Pomógł: 198
    Ocena: 486
    tomaszlonski napisał:
    liczy się dokładnie model i seria inwertera !

    I tu się zgadzam w 100%. Autor napisał wyraźnie, że jego falowniki się synchronizują, to raczej wie co pisze.
    >>21593152
  • #30 21593266
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3315
    Pomógł: 338
    Ocena: 880
    To wystarczy że poda pełen model ( nazwa , seria i numer ) nie jaki ma z instrukcji tylko z nalepki na obu inwerterach czy są identyczne.

    Dopiero taki model jak w obrazku umożliwia podpięcie równoległe :

    Czy mogę podłączyć całą instalację domu (piekarnik, płyta 2-fazowa) pod 1 fazę Offgrid SMG II?

    A taki nie.

    Czy mogę podłączyć całą instalację domu (piekarnik, płyta 2-fazowa) pod 1 fazę Offgrid SMG II?

    Dla ułatwienia tą są identyczne inwertery ale z innymi funkcja obsługi sieci ( zasilania ) .

    p.s Tak w ogólnie to EaSun sam mota jak cholera w modelach, mam model ISolar SMG-III 4.2KW ale działa też równolegle podobne jak w serii z KP.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy możliwości podłączenia całej instalacji domowej, w tym piekarników i płyty indukcyjnej 2-fazowej, pod jedną fazę z inwerterów Offgrid SMG II o łącznej mocy 12 kW i magazynie akumulatorów 16x280 Ah. Kluczowym zagadnieniem jest dobór odpowiedniego przekroju przewodów między inwerterami a rozdzielnicą na odcinku 12 m, gdzie obecnie zastosowano przewody 2x2,5 mm², a zalecane są grubsze kable, np. 2x5 mm² lub 3x4 mm², aby uniknąć przegrzewania i strat. W przypadku łączenia dwóch inwerterów 6,2 kW równolegle w trybie PAL konieczna jest synchronizacja faz oraz odpowiednie zabezpieczenia – najlepiej osobne bezpieczniki dla każdego inwertera, aby chronić przed przeciążeniem. Model inwertera ma kluczowe znaczenie dla możliwości pracy równoległej na jednej fazie – tylko seria SMG II 6.2 KP umożliwia takie połączenie, natomiast SMG II 6.2 KW działa na dwóch fazach bez synchronizacji i nie nadaje się do pracy równoległej na jednej fazie. Instalacja powinna być odpowiednio przełączona i skonfigurowana, w tym ustawienia inwerterów i połączenia kablowe, aby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę systemu. W przypadku braku możliwości wymiany kabli na grubsze, dopuszcza się zastosowanie równoległego układu przewodów 2x2,5 mm², jednak jest to rozwiązanie na granicy norm. Bezpieczniki stosowane za inwerterami powinny odpowiadać obciążeniu i być zgodne z aktualną instalacją, zwykle 20-32 A, w zależności od obciążenia i charakterystyki falowników.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA