logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym i z miejscem na czujnik wilgotności nie kręci

Pancerny 06 Lip 2025 15:23 996 9
REKLAMA
  • #1 21598978
    Pancerny
    Poziom 11  
    Posty: 25
    Ocena: 1
    Witajcie, przy remoncie dachu zdjęty został wentylator łazienkowy, aby wybrać z komina kawałki gruzu, które spadły podczas obrabiania na nowo komina. Wentylator jest z wyłącznikiem czasowym i z miejscem na potencjometr do regulacji czujnika wilgotności (samego potencjometru nie ma).
    Wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym i z miejscem na czujnik wilgotności nie kręci
    Z tego, co pytałem, to był on zakładany już dawno temu i tego potencjometru już wtedy nie miał, ponoć w sklepie taki sprzedali, bo takie wersje oferowali, aby nie męczyć się z regulacją wilgotniomierza. Do tej pory działał, uruchamiało się go z włącznika, jednak sprawdzając dla bezpieczeństwa napięcie przy zdejmowaniu, było ono nawet po wyłączeniu włącznika. Okazało się, że przewód ochronny był podpięty pod fazę, jak to działało, nie mam pojęcia.
    Aktualnie jest podpięty tak, jak na obrazku przy wentylatorze, faza jest na przewodzie brązowym, ochronny przy puszkach podłączony jest pod ochronny.

    Wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym i z miejscem na czujnik wilgotności nie kręci
    Wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym i z miejscem na czujnik wilgotności nie kręci
    Wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym i z miejscem na czujnik wilgotności nie kręci
    Wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym i z miejscem na czujnik wilgotności nie kręci

    Przy załączeniu włącznikiem wentylator działa kilka sekund i staje. Co może być tutaj przyczyną?
  • REKLAMA
  • #2 21598998
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30239
    Pomógł: 1185
    Ocena: 4303
    Jeżeli dziaŁa kilka sekund a następnie się wyłącza to głównym i praktycznie jedynym podejrzanym jest wyłącznik czasowy.
    Czy zmiana ustawienia wyłącznika wpływa cokolwiek na czas pracy wentylatora?
  • REKLAMA
  • #3 21599025
    Okraj1
    Poziom 12  
    Posty: 28
    Pomógł: 4
    Ocena: 5
    Wentylator prawdopodobnie jest sprawny. Autor tematu po prostu naprawił instalację, przywracając ją do stanu zgodnego z przepisami
    Cytat:
    Aktualnie jest podpięty tak, jak na obrazku przy wentylatorze, faza jest na przewodzie brązowym, ochronny przy puszkach podłączony jest pod ochronny.

    Ten wentylator do poprawnej pracy potrzebuje fazy stałej podpiętej do zacisku L i sygnału z wyłącznika, podanej pod zacisk z piktogramem, inaczej zachowuje się tak, jak napisał autor. Osoba montująca poprzednio instalację wykorzystała przewód PE jako stałą fazę, a brązowy jako sygnał z wyłącznika (lub na odwrót, co obecnie i tak jest bez znaczenia). Obecnie należy doprowadzić przewód czterożyłowy lub wymienić wentylator na inny model (np. z fotoelementem i czujnikiem wilgotności), wykorzystujący tylko N i L.
  • #4 21599101
    Pancerny
    Poziom 11  
    Posty: 25
    Ocena: 1
    Dzięki za podjęcie tematu.
    Doprowadzenie nowego przewodu na tym etapie nie jest możliwe, bo trzeba by było rozbrajać płytki, co nie wchodzi w rachubę.
    @vodiczka Regulacja wyłącznika czasowego ma minimalny wpływ, przy przekręceniu w dół wentylator lekko się załącza, wirnik lekko chodzi, ale nawet posłuchu nie ma za dużego, trwa to kilka sekund, podkręcając mocniej zaczyna głośniej chodzić i rozkręca się do wysokich obrotów, ale tak jak wspominałem, trwa to też tylko kilka sekund. Może jednak nie w tym problem?
    Zastanawiałem się, czy pomylenie fazy z neutralnym nie mogło tutaj nastąpić i przez to może działać jakieś zabezpieczenie? (o ile takie modele w ogóle je mają).
    Wentylator po drugiej stronie ma oznaczenia L N S/WP, czyli ta wersja @Okraj1, o którą pewnie Tobie chodzi, pewnie chodzi o "sterowanie" za pomocą pociągnięć sznurka(?).
    Wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym i z miejscem na czujnik wilgotności nie kręci
    Czy nie ma opcji, aby jednak to postawić na nogi z wykorzystaniem włącznika bez grzebania i wymiany kabli?
  • #5 21599247
    Okraj1
    Poziom 12  
    Posty: 28
    Pomógł: 4
    Ocena: 5
    Z opcją
    Cytat:
    bez grzebania i wymiany kabli
    będzie ciężko.
    Przy obecnej instalacji i istniejącym wentylatorze można pominąć elektronikę i zasilić bezpośrednio silnik wentylatora, ale będzie to opcja bez wyłącznika czasowego i higrometru – włącz/wyłącz razem z oświetleniem. Można poszukać innego modelu wentylatora z zasilaniem na stałe i czujnikiem wilgotności oraz fotoelementem. Wtedy będzie możliwość sterowania czasem pracy. Niestety ktoś kiedyś wykorzystał żyłę PE do zasilania lub sygnału sterującego, a do tego lepiej nie wracać.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #6 21599709
    anchilos
    Poziom 39  
    Posty: 4255
    Pomógł: 491
    Ocena: 962
    Koledzy, gdzie widzicie żółtozielony przewód PE?

    Gdzie go można podłączyć w tym wentylatorze?

    Podłączyć fazę i neutralny na stałe, zgodnie z oznaczeniami, a na trzeci zacisk podać impuls fazy poprzez włącznik dzwonkowy - powracający.

    Pozdrawiam.
  • Pomocny post
    #7 21599769
    ZbeeGin
    Poziom 39  
    Posty: 4324
    Pomógł: 602
    Ocena: 455
    Wygląda na "podróbkę" DOSPELa Styl 100 WC.
    W wentylatorach typu WC (tylko czasówka) i WCH (czasówka + czujka wigotności) montowane były sterownicze płytki uniwersalne, w których w przypadku typu WC po prostu części komparatora wilgotności nie były montowane. Stąd fabryczny brak potencjometru.
    I w tych wentylatorach są trzy wyprowadzenia: L i N do zasilnia, i T do wyzwalania z L. Nie ma tam możliwości ustawienia ustawienia czasu na ciągłe włączenie, czasówka działa zawsze i jej czas to i ile pamiętam to 30s - 20minut. O ile układ ma czujnik wilgoci to on tą czasówkę będzie również wyzwalał jak tylko wykryje poziom przekroczenia. Po spadku wilgoci po prostu odliczy się nastawiony czas do końca.
    Chwilowe wyzwolenie na kilka sekund po podaniu L i N - bez wyzwolenia T - jest normalne. Po prostu tak tam jest dziwnie rozwiązany układ zasilania z uwagi na układ czujnika higro opartego na poczwórnym WO.

    Jeśli chcesz by wentylator działał na stałe to trzeba oszukać czasówkę podając cały czas L na T. Ale tu uwaga! Ten silnik nie jest przystosowany do pracy ciągłej.
  • REKLAMA
  • #8 21600253
    Pancerny
    Poziom 11  
    Posty: 25
    Ocena: 1
    ZbeeGin napisał:

    W wentylatorach typu WC (tylko czasówka) i WCH (czasówka, czujka wilgotności) montowane były sterownicze płytki uniwersalne, w których w przypadku typu WC po prostu części komparatora wilgotności nie były montowane. Stąd fabryczny brak potencjometru.
    I w tych wentylatorach są trzy wyprowadzenia: L i N do zasilania, i T do wyzwalania z L.

    Znalazł się stary rachunek w segregatorach i to faktycznie ten model.
    Wychodzi chyba na to, że tor przewodu ochronnego to po prostu kabel pod wyzwalacz T, a tutaj kwestia prawidłowego podłączenia w puszkach, bo tam jest misz-masz, może wystarczy przepiąć 1-2 kabelki. Podeślę, jak to jest połączone w puszkach, to powinno się wyjaśnić, jak ktoś z Was na to spojrzy.
  • Pomocny post
    #9 21600415
    anchilos
    Poziom 39  
    Posty: 4255
    Pomógł: 491
    Ocena: 962
    Pancerny napisał:
    Przy załączeniu włącznikiem wentylator działa kilka sekund

    Pancerny napisał:
    Do tej pory działał, uruchamiało się go z włącznika, jednak sprawdzając dla bezpieczeństwa napięcie przy zdejmowaniu, było ono nawet po wyłączeniu włącznika.

    Pancerny napisał:
    Okazało się, że przewód ochronny był podpięty pod fazę, jak to działało, nie mam pojęcia

    i tak ma być. to nie jest przewód ochronny.
    Przewód gdzie jest stale napięcie ma być na L, a przewód z napięciem z włącznika na T.

    Przypomnij sobie co i jak "poprawiłeś".
    Na podstawie zdjęć puszek nikt Ci nie wytropi połączeń.
    W puszkach zwykle jest galimatias, jest wiele przewodów w tych samych barwach.

    Dodano po 30 [minuty]:

    Może to pomoże.
    To nie był przewód ochronny.

    Pancerny napisał:
    ochronny przy puszkach podłączony jest pod ochronny.
  • #10 21619517
    Pancerny
    Poziom 11  
    Posty: 25
    Ocena: 1
    Powrót do pierwotnego podłączenia. Dzięki @All za dyskusję.

Podsumowanie tematu

✨ Wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym i miejscem na potencjometr do czujnika wilgotności (którego brak) przestał prawidłowo działać po remoncie dachu i zdjęciu urządzenia. Wcześniej instalacja była nieprawidłowa – przewód ochronny (PE) był podłączony jako faza, co powodowało stałe napięcie nawet po wyłączeniu włącznika. Po poprawnym podłączeniu zgodnie z oznaczeniami (fazą na brązowym przewodzie, przewód ochronny podłączony do ochronnego) wentylator uruchamia się tylko na kilka sekund i wyłącza, co jest typowe dla uszkodzonego lub aktywowanego wyłącznika czasowego. Wentylator wymaga stałej fazy na zacisku L oraz impulsu z wyłącznika na zacisku T (sygnał sterujący). Brak czteroprzewodowej instalacji uniemożliwia pełne wykorzystanie funkcji czasówki i czujnika wilgotności. Propozycje obejmują zasilanie silnika bezpośrednio (bez czasówki i higrometru) lub wymianę wentylatora na model zasilany tylko przewodami L i N, wyposażony w fotoelement i czujnik wilgotności. Model wentylatora to prawdopodobnie podróbka DOSPEL Styl 100 WC, który fabrycznie nie posiada potencjometru wilgotności i ma trzy wyprowadzenia: L, N i T. Czas pracy wentylatora jest sterowany czasówką o zakresie 30 sekund do 20 minut, wyzwalaną impulsem na zacisku T. Próba oszukania czasówki poprzez stałe podanie napięcia na T może umożliwić ciągłą pracę wentylatora. Ostatecznie powrócono do pierwotnego podłączenia, uznając, że przewód wcześniej uznany za ochronny był w rzeczywistości przewodem sterującym (T).
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA