LEGRAND 412253 T1+T2 4P – czy dobezpieczać ogranicznik przepięć przy C32?

ziooober88 12 Sie 2025 11:20 216 2
  • #1 21632854
    ziooober88
    Poziom 15  
    Posty: 1155
    Ocena: 491
    Witam, jestem na etapie szycia rozdzielnicy w domu jednorodzinnym. Zakupiłem ogranicznik przepięć: LEGRAND OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2 B+C 4P 412253.
    Moje pytanie jest takie czy taki ogranicznik przepięć dobezpieczać? Zabezpieczenie przedlicznikowe to C32. Producent zaleca zastosowanie zabezpieczenia C40. Teraz pytanie czy takie zabezpieczenie ma sens? Układ sieci to TN-S.
  • Pomocny post
    #2 21632861
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2766
    Pomógł: 332
    Ocena: 1160
    ziooober88 napisał:
    Witam, jestem na etapie szycia rozdzielnicy w domu jednorodzinnym. Zakupiłem ogranicznik przepięć: LEGRAND OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2 B+C 4P 412253.
    Moje pytanie jest takie czy taki ogranicznik przepięć dobezpieczać? Zabezpieczenie przedlicznikowe to C32. Producent zaleca zastosowanie zabezpieczenia C40. Teraz pytanie czy takie zabezpieczenie ma sens? Układ sieci to TN-S.
    Producent podaje maksymalną wartość zabezpieczenia przed ogranicznikiem, więc 32 jest mniejsze od 40 - wniosek - nie ma potrzeby. Każdy dodatkowy aparat przed ogranicznikiem zmniejsza jego skuteczność.
  • Pomocny post
    #3 21632870
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Posty: 2044
    Pomógł: 193
    Ocena: 337
    Z reguły do 125A ograniczników się nie dobezpiecza. Sam mam u siebie ten sam model zamontowany i nie montowałem dobezpiecznia, mimo tego że mam przedlicznikowe 3x63A. Naprawdę nie mam pojęcia czym się Legrand kieruje w sprawie dobezpieczeń swoich ograniczników, osobiście dla mnie to bez sensu i do tego jeszcze wyłącznik nadprądowy.