Ograniczników przepięć nie dobezpiecza się wyłącznikami nadprądowymi. Dobezpiecza się tylko i wyłącznie bezpiecznikami topikowymi, ceramicznymi, którę potrafą zgasić łuk prądu następczego. Poprzedzający wyłącznik nadprądowy nie jest żadnym dobezpieczeniem. Praktycznie każdy SPD, który posiada człon ucinający potrafi sam zgasić łuk prądu następczego do 5000 A. Te lepsze nawet do 50 000 A. Więc to muszą być naprawdę potężne spodziewane prądy zwarciowe i przyłącza, gdzie już wypada zastosować dobezpieczenie SPD - raczej tylko jakiś przemysł. No chyba, że ktoś jest górnikiem i kopie BTC i zrobił sobie przyłącze kilkaset kW... ;]
Oczywiście można dobezpieczyć SPD, tylko po co? Marnowanie miejsca w rozdzielnicy. Na pewno nie dobezpiecza się SPD warystorowych, bo tu nie występuje zjawisko prądu następczego. Oczywiście nikt w Polsce nie montuje T1 warystorowych. ;]