Jaki ogranicznik przepięć do budynku gospodarczego – TNC czy TNS po podziale TN-C-S?

eryk.tomaszewski 26 Sie 2025 21:58 348 2
  • #1 21645541
    eryk.tomaszewski
    Poziom 8  
    Posty: 651
    Ocena: 69
    Witam. Mam pytanie odnośnie ogranicznika przepięć.

    Mianowicie. ZK z licznikiem w linii ogrodzenia. Od ZK wychodzi WLZ 4x16 Cu do skrzynki termoutwardzalnej (ZK) na podwórku, około 20m. Z tej skrzynki na podwórku odchodzi kabel 5x10 Cu do domu, plus bednarka na obu końcach nabite uziomy i dodatkowo bednarka wprowadzona do RG. W tym Zk na podwórku zrobiony podział PEN, i odchodzą jeszcze 2 kable  na budynki gospodarcze i na zasilanie ogrodu (w sumie to tylko Erbetka zasilona w ogrodzie) też 5x10, ale już bez bednarki. Są 2 ograniczniki przepięć - w tej skrzynce zaraz za podziałem jest ogranicznik do TNC a już w domu do TNS, to jaki zastosować w budynku gospodarczym? Do TNC czy TNS? Układ sieci TNC po podziale TN-C-S. 
  • #2 21645562
    cz4rnypan
    Poziom 18  
    Posty: 195
    Pomógł: 27
    Ocena: 83
    eryk.tomaszewski napisał:
    Witam. Mam pytanie odnośnie ogranicznika przepięć.

    Mianowicie. ZK z licznikiem w linii ogrodzenia. Od ZK wychodzi WLZ 4x16 Cu do skrzynki termoutwardzalnej (ZK) na podwórku, około 20m. Z tej skrzynki na podwórku odchodzi kabel 5x10 Cu do domu, plus bednarka na obu końcach nabite uziomy i dodatkowo bednarka wprowadzona do RG. W tym Zk na podwórku zrobiony podział PEN, i odchodzą jeszcze 2 kable  na budynki gospodarcze i na zasilanie ogrodu (w sumie to tylko Erbetka zasilona w ogrodzie) też 5x10, ale już bez bednarki. Są 2 ograniczniki przepięć - w tej skrzynce zaraz za podziałem jest ogranicznik do TNC a już w domu do TNS, to jaki zastosować w budynku gospodarczym? Do TNC czy TNS? Układ sieci TNC po podziale TN-C-S. 


    Odnosząc się jedynie do konkretnego pytania w kontekście doboru ogranicznika przepięć dla danego układu sieciowego:

    Zgodnie z normą PN-HD 60364-5-53:2022, pkt. 5.4.3, w układach TN-C-S lub TN-S można pominąć SPD między przewodem neutralnym a PE, jeśli odległość między punktem rozdzielenia PE od N a miejscem lokalizacji instalowanych SPD jest mniejsza niż 0,5 m lub jeżeli punkt rozdziału i SPD znajdują się w tej samej tablicy rozdzielczej.

    Odnieś powyższe do swojej sytuacji i postaraj się odpowiedzieć sobie samemu na zadane pytanie :)
  • #3 21645572
    eryk.tomaszewski
    Poziom 8  
    Posty: 651
    Ocena: 69
    cz4rnypan napisał:
    eryk.tomaszewski napisał:
    Witam. Mam pytanie odnośnie ogranicznika przepięć.

    Mianowicie. ZK z licznikiem w linii ogrodzenia. Od ZK wychodzi WLZ 4x16 Cu do skrzynki termoutwardzalnej (ZK) na podwórku, około 20m. Z tej skrzynki na podwórku odchodzi kabel 5x10 Cu do domu, plus bednarka na obu końcach nabite uziomy i dodatkowo bednarka wprowadzona do RG. W tym Zk na podwórku zrobiony podział PEN, i odchodzą jeszcze 2 kable  na budynki gospodarcze i na zasilanie ogrodu (w sumie to tylko Erbetka zasilona w ogrodzie) też 5x10, ale już bez bednarki. Są 2 ograniczniki przepięć - w tej skrzynce zaraz za podziałem jest ogranicznik do TNC a już w domu do TNS, to jaki zastosować w budynku gospodarczym? Do TNC czy TNS? Układ sieci TNC po podziale TN-C-S. 


    Odnosząc się jedynie do konkretnego pytania w kontekście doboru ogranicznika przepięć dla danego układu sieciowego:

    Zgodnie z normą PN-HD 60364-5-53:2022, pkt. 5.4.3, w układach TN-C-S lub TN-S można pominąć SPD między przewodem neutralnym a PE, jeśli odległość między punktem rozdzielenia PE od N a miejscem lokalizacji instalowanych SPD jest mniejsza niż 0,5 m lub jeżeli punkt rozdziału i SPD znajdują się w tej samej tablicy rozdzielczej.

    Odnieś powyższe do swojej sytuacji i postaraj się odpowiedzieć sobie samemu na zadane pytanie :)

    Ok. Rozumiem już 