Hej.
Włącz stop na falowniku.
Ustaw:
Parametr "F200" - źródło polecenia startu - ustawiamy na wartość "4" - klawiatura zaciski RS485 Modbus,
Parametr "F201" - źródło polecenia zatrzymania - ustawiamy na wartość "4" - klawiatura zaciski RS485 Modbus,
Parametr "F208" - tryb sterowania z listwy sterującej - ustawiamy na wartość "0" - inny rodzaj,
Parametr "F900" - adres komunikacji - nadajemy unikalny adres każdemu urządzeniu w sieci - w naszym przypadku ustawiamy wartość "1",
Parametr "F901" - tryb komunikacji - wybieramy "2" - RTU,
Parametr "F903" - kalibracja nieparzysta/parzysta - wybieramy wartość "0" - brak kalibracji,
Parametr "F904" - szybkość transmisji - wybieramy wartość "3" - 9600 bitów,
Potem połącz na porcie Com, do którego masz wpiętego rsa.
Zrób scan i sprawdź, czy łączy, potem pause.
Wejdź do drugiej zakładki i kliknij read all values.
Exportuj plik z maksymalnie 8 znakami, tylko litery i cyfry.
Ja zamykam program po eksporcie i uruchamiam ponownie.
Podepnij nowy falownik, wszystko tak samo jak powyżej, tylko robisz import i write all values.
Działa jak marzenie. Aha, bądź pewny, że zaznaczyłeś ptaszka przy continue after error.
Nie wiem, czy wszystkie wartości będą się zgadzać w przypadku różnych modeli i serii.
Być może można zrobić programik, co ten eksportowany database zrzuca też do innych programów.
Pozdrawiam.