Cześć.
Mam do zmontowania rozdzielnię DC przewidzianą pomiędzy panelami 5,8 kW a falownikiem.
W rozdzielni znajdą się:
- bezpieczniki topikowe 10x38 16 A
- ochronnik RST klasy T1
- rozłącznik izolacyjny Noark (4 polowy).
Jaki schemat jest poprawny?
panele -> bezp topikowe -> ochronnik -> rozłącznik -> falownik (wada - przy wyładowaniu napięcie bezp topikowych jest przekroczone)
panele -> rozłącznik -> bezp topikowe -> ochronnik -> falownik (wada - przy wyładowaniu przekroczone napięcie bezpieczników i rozłącznika
panele -> ochronnik -> bezpieczniki -> rozłącznik -> ochronnik (wada - nic nie odłącza ochronnika, więc nie ma jak go odłączyć)
Jakie połączenie polecacie?