Układ zabezpieczeń PV – dobór wyłącznika, bezpiecznika i ogranicznika DC

mf70xd 14 Cze 2025 11:13 633 3
  • #1 21579032
    mf70xd
    Poziom 10  
    Posty: 21
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Potrzebuję porady przy konstrukcji zabezpieczeń paneli.
    Czy to ma sens?

    Idąc od strony dachu:
    1. panele PV (6 x 500 W)
    2. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY FOTOWOLTAICZNY (500 V 16 A)
    3. Podstawa bezpiecznikowa (DC 2P 25 A 1000 V DC)
    4. OGRANICZNIK OCHRONNIK PRZEPIĘĆ PRZEPIĘCIOWY FOTOWOLTAIKA (1000 V DC 2P T2)
    5. Falownik

    Niestety nie mogę znaleźć podstawy bezpiecznikowej 16 A... albo bardzo ciężko ją znaleźć (Allegro)
  • Pomocny post
    #2 21579137
    MichałS
    Poziom 36  
    Posty: 2743
    Pomógł: 259
    Ocena: 689
    mf70xd napisał:
    Niestety nie mogę znaleźć podstawy bezpiecznikowej 16 A... albo bardzo ciężko ją znaleźć (Allegro)

    Jest ich dużo, pytanie tylko po co? przy jednym stringu nie da się skutecznie dobrać bezpieczników. Nawet te o ch-a gPV nie mieszczą się w okienku pomiędzy prądem MPPT a zwarciowym.
  • #3 21579153
    mf70xd
    Poziom 10  
    Posty: 21
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    @michalsokol czyli nie dawać topików?
    Rozłącznik, przepięciówka, styknie?
  • #4 21950117
    Robinson74

    Poziom 16  
    Posty: 902
    Ocena: 159
    MichałS napisał:
    mf70xd napisał:
    Niestety nie mogę znaleźć podstawy bezpiecznikowej 16 A... albo bardzo ciężko ją znaleźć (Allegro)

    Jest ich dużo, pytanie tylko po co? przy jednym stringu nie da się skutecznie dobrać bezpieczników. Nawet te o ch-a gPV nie mieszczą się w okienku pomiędzy prądem MPPT a zwarciowym.

    To jaki powinien być topik?
    Głupie AI podpowiada, że co najmniej 1,4 x prąd zwarciowy modułu.