Cześć
Bardzo prosiłbym o pomoc/poradę. W zakresie podłączenia wentylatora łazienkowego (z timerem). Od razu nadmieniam, nie jestem elektrykiem, a domowym majstrem, który próbuje poradzić sobie z tematem.
Otóż, mam taką sytuację jak na poniższym zdjęciu:

od prawej strony wchodzi zasilanie (kabel 3 x 1,5 mm²) do włącznika (1), stamtąd wychodzi zasilanie, gdzie jest podzielone na 2 lampy sufitowe (2).
W "3" chciałbym zamontować wentylator elektryczny, dla którego są potrzebne dojścia LNT (faza, faza za włącznikiem i neutralny).
Przy "2" mam dostępne tylko neutralny i fazę za włącznikiem. Potrzebuję teraz dociągnąć fazę (tę prawidłową, która jest non-stop
) i tutaj jest moje pytanie.
1. Czy rozsądnym/logicznym byłoby dodanie jednego kabla w środku "1", ale przed włącznikiem, i poprowadzenie jej do "3"?
2. Jeśli tak, to czy mogę poprowadzić kabel o mniejszym przekroju do tego wentylatora "3", np. 0,75 mm², czy lepiej zostać przy tym samym przekroju, tudzież 1,5 mm²?
Tutaj zbliżenia na punkty 1,2,3:
1. Włącznik:
2. rozdzielenie na oświetlenie:
3. Wiatraczek to airRoxy Prim TS, którego środek wygląda tak:

Dodatkowo całe to zasilanie wychodzi z rozdzielni od takiego wyłącznika:
Na tej linii jest zasilanie tylko dla 5 (może 6) lamp, o takich:
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
AI: Czy masz możliwość fizycznego poprowadzenia nowego przewodu od punktu 1 do 3 (np. czy jest wolne miejsce w peszlu lub możliwość ukrycia przewodu w ścianie/suficie)?
tak
AI: Jakie jest zabezpieczenie tego obwodu w rozdzielni (jaki bezpiecznik, czy jest różnicówka)?
10 A
Bardzo prosiłbym o pomoc/poradę. W zakresie podłączenia wentylatora łazienkowego (z timerem). Od razu nadmieniam, nie jestem elektrykiem, a domowym majstrem, który próbuje poradzić sobie z tematem.
Otóż, mam taką sytuację jak na poniższym zdjęciu:
od prawej strony wchodzi zasilanie (kabel 3 x 1,5 mm²) do włącznika (1), stamtąd wychodzi zasilanie, gdzie jest podzielone na 2 lampy sufitowe (2).
W "3" chciałbym zamontować wentylator elektryczny, dla którego są potrzebne dojścia LNT (faza, faza za włącznikiem i neutralny).
Przy "2" mam dostępne tylko neutralny i fazę za włącznikiem. Potrzebuję teraz dociągnąć fazę (tę prawidłową, która jest non-stop
1. Czy rozsądnym/logicznym byłoby dodanie jednego kabla w środku "1", ale przed włącznikiem, i poprowadzenie jej do "3"?
2. Jeśli tak, to czy mogę poprowadzić kabel o mniejszym przekroju do tego wentylatora "3", np. 0,75 mm², czy lepiej zostać przy tym samym przekroju, tudzież 1,5 mm²?
Tutaj zbliżenia na punkty 1,2,3:
1. Włącznik:
2. rozdzielenie na oświetlenie:
3. Wiatraczek to airRoxy Prim TS, którego środek wygląda tak:
Dodatkowo całe to zasilanie wychodzi z rozdzielni od takiego wyłącznika:
Na tej linii jest zasilanie tylko dla 5 (może 6) lamp, o takich:
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
AI: Czy masz możliwość fizycznego poprowadzenia nowego przewodu od punktu 1 do 3 (np. czy jest wolne miejsce w peszlu lub możliwość ukrycia przewodu w ścianie/suficie)?
tak
AI: Jakie jest zabezpieczenie tego obwodu w rozdzielni (jaki bezpiecznik, czy jest różnicówka)?
10 A