EASUN 24VDC 3000VA2400W – podłączenie turbiny WARME-S3-6K do inwertera off-grid

g_michalek 14 Lis 2025 15:21 1056 7
REKLAMA
  • #1 21751203
    g_michalek
    Poziom 9  
    Posty: 14
    Ocena: 2
    Instalacja off-grid, inwerter EASUN 24 V DC - współpraca PV z turbiną wiatrową
    Witam,
    Czy do takiego falownika można podpiąć turbinę wiatrową?
    Jeśli ktoś to praktykował, to prosiłbym o jakieś rady:
    schemat podłączenia.
    Myślałem o turbinie WARME-S3-6K.
    Posiadam inwerter EASUN 24 V DC 3000 VA / 2400 W, 2 aku 200 Ah.
    Z góry dzięki za podjęcie tematu.
  • REKLAMA
  • #2 21751260
    witekem
    Poziom 24  
    Posty: 723
    Pomógł: 30
    Ocena: 176
    Turbina WARME-S3-6K,
    Jak to jest turbina pionowa 6kW i napięcie 24V to jaki będzie płynął prąd przez generator?
    Jaka musi był grubość przewodu aby ten prąd mógł płynąć bez dużych strat ?
    A jaki jest przewód w generatorze tej turbiny?

    Jakie wysokie są śmigła ?
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #4 21751272
    witekem
    Poziom 24  
    Posty: 723
    Pomógł: 30
    Ocena: 176
    WOW - 6 kW - 48 V
    I wysokość śmigieł 989 mm - niecały metr.
    To na pewno chiński wynalazek. U nich inne prawa fizyki obowiązują.

    Ale wielu u nas daje się nabrać na chińskie oszustwa. I do tego przeważanie jeszcze generator z uzwojeniami z drutu stalowego.
    ALE TANIO!!!!

    Przypomnę, że dla turbiny pionowej, aby uzyskać 3 kW mocy, to śmigła muszą mieć wysokość minimum 3 metry i średnicę minimum 2,5 m (ale bardziej 3 m).
    Tak, średnica to 3 metry.

    A tu jest niecały metr i aż 6 kW... WOW.

    I generator, jak to u Chińczyków, z drutu stalowego.

    Ale TANIO!!!
  • REKLAMA
  • #5 21751881
    MichałS
    Poziom 35  
    Posty: 2725
    Pomógł: 256
    Ocena: 682
    g_michalek napisał:
    czy do takiego falownika można podpiąć turbinę wiatrową?
    Jeśli ktoś to praktykował, to prosiłbym o jakieś rady,
    schemat podłączenia.

    Bezpośrednio do wejścia PV nie ma sensu, ale przez osobny kontroler wiatrowy wprost do aku. Wtedy turbina będzie działac niezależnie i doładowywać akumulatory.
  • #6 21752312
    c.gasior
    Poziom 1  
    Posty: 1
    >>21751881 Właśnie o to mi chodzi.
    Teraz słońca mało, to każde doładowanie się przyda.
    Tylko jeśli turbina ma na wyjściu 48 V to kontroler 24 V poradzi sobie?
    Nigdy tego nie robiłem, stąd takie pytania.
  • #7 21752411
    MichałS
    Poziom 35  
    Posty: 2725
    Pomógł: 256
    Ocena: 682
    Poradzi sobie. Wiele kontrolerów jest uniwersalnych 24/48V tj. pracują na takie napięcie jaki aku im podłączysz.

    Zobacz tutaj:




    Kontroler jest typu BUCK&BOOST co znaczy że napięcie z turbiny może zmieniać się w szerokim zakresie a i tak na wyjściu będzie 24-28.8V
  • #8 21752421
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3406
    Pomógł: 344
    Ocena: 895
    Malo ważne ile ma turbina na wyjściu, ma być taki kontroler do turbiny z takim napięciem wyjściowym by ładować magazyn czyli dopasowany do napięcia i mocy turbiny.
    Kolega wyżej podał przykład. :)

    W jednym się mylisz to że turbina ma wyższe napięcie wyjściowe wcale nie znaczy nie zapewni stabilne zasilanie na wyjściu kontrolera ładowania przy zbyt słabym wietrze.

    Z tego co widzę inni użytkownicy podobnych modeli mają zwykle stałe ok 100W-200W w ciągu doby przy średnim wietrze a ładowanie na poziomie 1-2 A przy 24V czyli praktycznie mikro doładowanie magazynu. Tak orientacyjne taka mała turbinka nie powinna przekraczać mocy ok 300W do 500W przy silnym wietrze.

    p.s. Znając życie Chińczycy podają maksymalną moc jaką dostarczy turbina w ciągu DOBY działania przy silnym wietrze. Lepszy efekt dało by chyba dołożenie jednego czy dwóch tylko panelów 500W do instalacji.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy możliwości podłączenia turbiny wiatrowej WARME-S3-6K do inwertera off-grid EASUN 24VDC 3000VA/2400W w instalacji zasilanej również panelami fotowoltaicznymi. Poruszono kwestie kompatybilności inwertera z turbiną wiatrową, wymagania dotyczące akumulatorów (2x 200Ah) oraz schematów połączeń. Zwrócono uwagę na konieczność odpowiedniego doboru zabezpieczeń i kontrolerów ładowania, które umożliwią współpracę źródeł energii (PV i turbiny) z inwerterem off-grid. Podkreślono, że prawidłowa integracja wymaga zastosowania dedykowanych regulatorów ładowania dla turbiny wiatrowej oraz synchronizacji z systemem bateryjnym, aby zapewnić stabilne i bezpieczne zasilanie. Brak szczegółowych schematów, jednak wskazano na potrzebę konsultacji technicznej i ewentualnego dostosowania instalacji do specyfiki urządzeń.