logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Garaż: rozłącznik 20A przy zasilaniu 16A i obwodach 16A/10A - dać 16A?

sznekulek 09 Kwi 2026 17:15 345 12
REKLAMA
  • #1 21880560
    sznekulek
    Poziom 8  
    Posty: 12
    Mój garaż zabezpieczony jest w głównej rozdzielnicy bezpiecznikiem 16A. W garażu mam skrzynkę bezpiecznikową, gdzie gniazda są zabezpieczone bezpiecznikiem 16A, a oświetlenie 10A. Oba te obwody zabezpieczone są bezpiecznikiem 20A, który pełni rolę rozłącznika napięcia. Tegoż akurat nie miałem w posiadaniu. Czy tak może być, czy zmienić ten bezpiecznik na 16A?
  • REKLAMA
  • #2 21880566
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3524
    Konkretnie, o jakich bezpiecznikach piszesz?
    Bo jeżeli o wyłącznikach samoczynnych typu ".." to selektywności zwarciowej i tak nie ma.
    A ten .. 20 A i tak nie pełni roli rozłącznika napięcia, jeżeli o to Ci chodzi.
  • #3 21880568
    interauto7
    Poziom 9  
    Posty: 58
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Wymień bezpiecznik 20A na bezpiecznik 16A. Nadal nie będziesz miał pełnej selektywności (przy zwarciu mogą zadziałać oba 16A jednocześnie), ale przynajmniej parametry prądowe będą spójne z resztą instalacji., ale jak tak zostawisz też bedzie ok
  • REKLAMA
  • #4 21880571
    sznekulek
    Poziom 8  
    Posty: 12
    Bezpieczniki esy instalacja jednofazowa.
  • REKLAMA
  • #5 21880603
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5349
    Pomógł: 505
    Ocena: 2889
    sznekulek napisał:
    Oba te obwody zabezpieczone są bezpiecznikiem 20A, który pełni rolę rozłącznika napięcia. Tegoż akurat nie miałem w posiadaniu.

    Bardzo ciekawe jest to co piszesz. Mógłbyś rozwinąć myśl w jaki sposób wyłącznik zastępuje rozłącznik?
    Nic o RCD nie piszesz, jest, jest niepotrzebny czy też w posiadaniu nie miałeś?
  • #6 21880632
    sznekulek
    Poziom 8  
    Posty: 12
    >>21880603 Źle określiłem pojęcie rozłącznika izolacyjnego. Rzeczywiście go nie miałem i zainstalowałem dodatkowe zabezpieczenie obwodu gniazda i oświetlenia bezpiecznikiem 20 A. Jeśli zaś chodzi o RCD, to jest układ TN-C i nie powinien on być zastosowany. W rożdzielnicy głównej jest zabezpieczenie 16 A. Chciałem się dowiedzieć, czy ten bezpiecznik 20 A jest prawidłowy i jakie powinny być wartości bezpieczników, aby działało to jak należy.
  • REKLAMA
  • #7 21880648
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5349
    Pomógł: 505
    Ocena: 2889
    sznekulek napisał:
    >>21880603 Źle określiłem pojęcie rozłącznika izolacyjnego.Rzeczywiście go nie miałem i zainstalowałem dodatkowe zabezpieczenie obwodu gniazda i oświetlenia bezpiecznikiem 20A.Jeśli zaś chodzi o RCD to jest układ TN-C i nie powinien on być zastosowany.W rożdzielnicy głównej jest zabezpieczenie 16A.Chciałem się dowiedzieć czy ten bezpiecznik 20A jest prawidłowy i jakie powinny być wartości bezpieczników abydziałało to jak należy.

    A ta instalacja w garażu ile ma lat?
  • #8 21880650
    sznekulek
    Poziom 8  
    Posty: 12
    >>21880648 30

    Dodano po 12 [minuty]:

    [posty]21880648 30>>21880568 >>21880568 To jaka powinna być wartość tego bezpiecznika i bezpieczników obwodu gniazd i oświetlenia, aby była selektywność
  • #9 21880745
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17181
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6647
    sznekulek napisał:
    30
    Już ponad trzydzieści lat instalacje mają żyły N i PE oddzielne oraz są wyposażone w ochronę uzupełniającą, czyli RCD.
  • #10 21880792
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5712
    Pomógł: 257
    Ocena: 1975
    Te przepisy weszły w 1995 roku i nie obowiązywały w stosunku do budynków które uzyskały decyzję o pozwoleniu na budowę przed wejściem przepisu. Omawiany garaż może mieć 30 lat ale pozwolenie na budowę mógł uzyskać wcześniej, więc instalację dwuprzewodową może mieć zgodnie z prawem. Ale to bez znaczenia, odnośmy się do faktów a nie do tego jak powinno się robić 30 lat temu.
    Kolego autorze, zabezpieczeń nie dobiera się na oko, czy wg opinii randomów z internetu tylko na podstawie przekrojów, długości, rodzaju materiału przewodów, warunków środowiskowych itd.
  • #11 21880823
    clubber84
    Poziom 39  
    Posty: 5172
    Pomógł: 446
    Ocena: 1732
    Witam,
    stomat napisał:
    zabezpieczeń nie dobiera się na oko, czy wg opinii randomów z internetu tylko na podstawie przekrojów, długości, rodzaju materiału przewodów, warunków środowiskowych itd.

    a widzi kolega, nie tylko amatorzy, ale także wśród elektryków znajdą się tacy, którzy tego nie rozumieją i montują co popadnie lub co im się wydaje. Na szczęście takich "paproków" coraz mniej.

    A tu jest klasyczny przykład "wydaje mi się" i w miejscu, gdzie powinno być wszystko cacy, nie jest cacy.
    Ciekawe, czy instalacja od "nowości" widziała obowiązkowy, okresowy przegląd 5-letni?

    sznekulek napisał:
    Chciałem się dowiedzieć czy ten bezpiecznik 20A jest prawidłowy

    Niestety nie jest, bo nie powinien pełnić roli rozłącznika.

    Pozdrawiam
  • #12 21880960
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5712
    Pomógł: 257
    Ocena: 1975
    clubber84 napisał:
    sznekulek napisał:
    Chciałem się dowiedzieć czy ten bezpiecznik 20A jest prawidłowy

    Niestety nie jest, bo nie powinien pełnić roli rozłącznika.

    Akurat to jest tu najmniejszym problemem.
  • #13 21880962
    clubber84
    Poziom 39  
    Posty: 5172
    Pomógł: 446
    Ocena: 1732
    W trakcie ciągnięcia autora za język okazuje się, że tak, to jest tu najmniejszym problemem, ale dostał odpowiedź i co z nią zrobi, zależy już od samego autora.

    Pozdrawiam

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy doboru zabezpieczenia w garażu zasilanym jednofazowo, gdzie w głównej rozdzielnicy obwód jest chroniony wyłącznikiem nadprądowym 16A, a w lokalnej skrzynce znajdują się osobne zabezpieczenia: 16A dla gniazd i 10A dla oświetlenia. Zamiast planowanego rozłącznika zastosowano wyłącznik 20A pełniący funkcję odłączania napięcia. W odpowiedziach wskazano, że przy zastosowaniu wyłączników nadprądowych typu „es” nie ma pełnej selektywności zwarciowej, a element 20A nie pełni rzeczywistej roli rozłącznika napięcia. Zalecono wymianę 20A na 16A, aby parametry prądowe były spójne z resztą instalacji, przy czym zaznaczono, że nawet wtedy przy zwarciu mogą zadziałać jednocześnie oba zabezpieczenia 16A.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA