[Rozwiązano] Comfee MSR23-12HRDN1-QEAF E1, zewnętrzna nie startuje - od czego zacząć?

dyspozytor1981 14 Kwi 2026 17:59 87 2
REKLAMA
  • #1 21883884
    dyspozytor1981
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam. Mam problem z klimatyzatorem comfee MSR23-12HRDN1-QE/AF. Używałem go 10 lat i ostatnio wyskoczył błąd e1. Jednostka wewnętrzna reaguje na pilota, ale po pewnym czasie wyrzuca błąd e1. Jednostka zewn. nie startuje. Odpiąłem przewód S (sygnałowy) w jednej wewnętrznej i zmierzyłem napięcie od strony jedn. zewn. 7 V stabilnie. Po podpięciu pływa w zakresie 4,5 do 6,5 V. Miałem używaną płytę do jednostki zewn., która kiedyś pracowała w innym moim klimatyzatorze tego samego modelu, i podmieniłem, ale bez poprawy. Od czego mogę zacząć? Sprawdziłem transoptory na płytce, którą zdemontowałem z jedn. zewn., i są ok.
    AI: To jest single czy multi-split i czy sprawdzałeś przewody między jednostkami oraz elementy w zewnętrznej pod kątem zwarcia/przerwy (sprężarka, wentylator, czujniki NTC)?
    Nie
  • REKLAMA
  • #2 21889456
    Jarek Pi.
    Poziom 27  
    Posty: 997
    Pomógł: 55
    Ocena: 122
    Zasilanie do poprawy.
  • #3 21889462
    dyspozytor1981
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Naprawiony. Wypalony był przekaźnik podający fazę na jednostkę zewnętrzną.