logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Hikvision 2-Wire Y G2: 3 lokale, 4 monitory i Hik-Connect na 1 linii?

Capcom 30 Kwi 2026 15:29 312 4
  • #1 21894056
    Capcom
    Poziom 11  
    Posty: 25
    Cześć wszystkim,

    Stoję przed wyzwaniem instalacji systemu wideodomofonowego w budynku z trzema mieszkaniami. Mam dość specyficzną sytuację kablową, której nie mogę zmienić, dlatego proszę o opinię doświadczonych instalatorów, czy wybrany zestaw na pewno udźwignie temat.


    Sytuacja:


    Okablowanie: Wszędzie położona 8-żyłowa alarmówka (YTDY 8x0,5). Brak możliwości wymiany na UTP

    Struktura: 3 mieszkania (parter, pierwsze i drugie piętro), w jednym z nich (lokal nr 1) muszą być dwa monitory (czyli łącznie 4 ekrany)

    Topologia: Kable są puszczone przelotowo – od monitora do monitora i tylko pierwszy ekran (na parterze) ma dostęp do rozdzielnicy, gdzie będzie zainstalowany dystrybutor

    Wymóg konieczny: Obsługa każdego lokalu z osobnego konta w aplikacji Hik-Connect (lub podobnej)


    Wybrany zestaw (Hikvision 2-Wire seria Y / G2):

    Stacja bramowa: DS-KD8003Y-IME2 (moduł główny) DS-KD-KK (moduł przycisków)

    Monitory: 4x DS-KH6320Y-WTE2

    Dystrybutor: DS-KAD706Y

    Zasilacz: DS-KAW60-2N

    Obudowa natynkowa: DS-KD-ACW2


    Moje pytania:

    1. Czy przy takim podłączeniu na tym zasilaczu system zachowa stabilność przy 4 monitorach? Planuję zdublować żyły (np. 3x na jeden biegun magistrali), żeby zmniejszyć spadki napięcia

    2. Czy system serii Y (G2) faktycznie radzi sobie bez problemu z odseparowaniem 3 niezależnych kont lokatorów w aplikacji Hik-Connect na jednym dystrybutorze?

    3. Czy funkcja Indoor Extension dla drugiego monitora w lokalu nr 1 będzie działała stabilnie (w ogóle czy będzie działała) przy dodatkowych monitorach?

    4. Czy obudowa natynkowa DS-KD-ACW2 będzie fizycznie pasowała do modułu głównego i modułu przycisków?


    Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, ewentualne pułapki, na które warto uważać przy konfiguracji, lub potwierdzenie, że ten setup jest optymalny przy takim okablowaniu.

    Ewentualnie prosiłbym o jakieś alternatywne konfiguracje dla mojej sytuacji. Proszę tylko o nieodsyłanie do agentów AI, bo te gadają sprzeczne informacje i głupoty, interesuje mnie opinia kogoś, kto się zna na rzeczy i robił takie instalacje,


    Z góry dzięki za pomoc! :)
    Jakie są mniej więcej długości poszczególnych odcinków: rozdzielnica → stacja bramowa oraz rozdzielnica/pierwszy monitor → kolejne monitory (albo łączna długość całej linii przelotowej)?
    rozdzielnica → stacja bramowa: ok. 15 m; rozdzielnica → pierwszy monitor ok. 10 m; pierwszy monitor → drugi monitor: ok. 10 m; drugi monitor → trzeci monitor: ok. 15 m; trzeci monitor → czwarty monitor: ok. 15 m
    Możesz rozpisać dokładnie kolejność połączeń na tej magistrali (co jest po czym na przelocie) i gdzie dokładnie ma być wpięty drugi monitor z lokalu nr 1 jako Indoor Extension?
    magistrala → pierwszy monitor → drugi monitor → trzeci monitor → czwarty monitor; pierwszy i drugi monitor jest w tym samym mieszkaniu na parterze, w dwóch osobnych pomieszczeniach, długość kabla pomiędzy nimi to ok. 10 m
  • #2 21895735
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Posty: 7085
    Pomógł: 878
    Ocena: 1498
    Capcom napisał:
    Topologia: Kable są puszczone przelotowo – od monitora do monitora i tylko pierwszy ekran (na parterze) ma dostęp do rozdzielnicy, gdzie będzie zainstalowany dystrybutor

    Capcom napisał:
    1. Czy przy takim podłączeniu na tym zasilaczu system zachowa stabilność przy 4 monitorach? Planuję zdublować żyły (np. 3x na jeden biegun magistrali), żeby zmniejszyć spadki napięcia

    Jakoś tego nie widzę tego dublowania żył przy instalacji przelotowej. Gdyby to była skrętka to na 99% b zadziałało bo potrzebujesz czterech par żył. Przy YTDY - to loteria. Albo zadziała , albo nie.
  • #3 21895898
    Daro1003
    Poziom 34  
    Posty: 2717
    Pomógł: 295
    Ocena: 608
    W jednym z serwisów wideodomofonów powiedziano mi kiedyś że absolutnie nie dublujemy żył jeśli to jest magistrala ponieważ mogą wystąpić jeszcze większe problemy. W YTDY również nie zadziała kilka magistrali - to jie skrętka jak pisze kolega wyżej.

    Ogólnie ktoś bez pojęcia ułożył tą instalację. Przewody od każdego monitora powinny zbiegać się w jednym punkcie wtedy jest manewr.

    System 5Tech 2Wire ma układ gdzie monitor ma wejście i wyjście czyli w tym wypadku powinno być ok. Odpowiednia adresacja monitorów i ich ustawienia powinno dać efekt działania. Trzeba by to skonsultować z serwisem.
  • #4 21895986
    Serwis_LX

    Poziom 23  
    Posty: 393
    Pomógł: 77
    Ocena: 195
    Daro1003 napisał:
    W jednym z serwisów wideodomofonów powiedziano mi kiedyś że absolutnie nie dublujemy żył jeśli to jest magistrala ponieważ mogą wystąpić jeszcze większe problemy. W YTDY również nie zadziała kilka magistrali - to jie skrętka jak pisze kolega wyżej.

    Tak może być. Systemy 2-Wire nie lubią podwajanych żył, kabli sztukowanych z różnych rodzajów przewodu, połączeń na ślinę i taśmę ani puszczania kilku torów transmisji lub/i czegoś innego tym samym przewodem. To wszystko właśnie przez upchanie WSZYSTKIEGO w cyfrowym sygnale na dwóch żyłach - marginesu na błędy i filtrację tam praktycznie nie ma.
    Konto firmowe:
    Laskomex
    Dąbrowskiego 249, Łódź, 93-231 | Strona WWW: http://www.laskomex.com.pl/
  • #5 21901505
    Capcom
    Poziom 11  
    Posty: 25
    Dzięki wszystkim za podpowiedzi, będzie jednak wymiana kabli na skrętkę.
REKLAMA