logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy 230 V między fazą a rurą wodną w domu to normalne zjawisko?

1green 22 Lut 2006 13:01 9897 30
Najlepsze odpowiedzi

Czy 230 V między fazą a rurą wodną albo bolcem ochronnym w gniazdku jest normalne i co oznacza, gdy w niektórych gniazdkach tego napięcia nie ma?

Tak, 230 V między fazą a rurą wodną albo przewodem ochronnym jest normalne, bo rury i PE powinny być połączone z główną szyną wyrównawczą i mieć ten sam potencjał co N/PE [#2333644] Napięcie w gniazdku mierzy się przede wszystkim między fazą a neutralnym, a między fazą a PE też zwykle wychodzi około 230 V [#2333644][#2338100] Jeśli w jednych gniazdkach jest 230 V między fazą a PE, a w innych nie ma go mimo podłączonego żółto-zielonego przewodu, to najpewniej jest przerwa albo luźne połączenie przewodu ochronnego lub neutralnego w obwodzie albo w puszce [#2337328][#2337402][#2343553] Tego nie warto zostawiać bez sprawdzenia, bo same pomiary napięcia nie potwierdzają, że instalacja jest dobra; potrzebne są m.in. pomiary pętli zwarcia i rezystancji izolacji [#2334586] Przy instalacji z różnicówką zwarcie N-PE może ją wyzwolić, a przewodów N i PE po rozdziale nie powinno się ponownie łączyć [#2344673][#2346605]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
  • #1 2333606
    1green
    Poziom 11  
    Posty: 8
    Witam, jak mowi moj pseudonim jestem zielony w temacie wiec zamieszczam pytanie, ktore dla wielu z Was bedzie oczywiste dla mnie odpowiedz moze sie okazac bardzo pomocna. Otoz kupilem dom i stwierdzilem mierzac napieca w gniazdkach ze:
    - robiac pomiar na wyjsciu jest 230 V
    - w niektorych gniazdkch robiac pomiar do masy jest tez 230 V a w niektorych nie ma nic
    - sprawdzajac przewody: dochodza wszedzie 3 ( ?faza, zero i masa?)
    - napiecie np. miedzy faza z gniazdka a rura z wody w piwnicy wynosi tez 230 V
    W zwiazku z czym chcialbym zapytac:
    Czy 230 V miedzy faza a rura jest normalne?
    Jakie powinny byc wyniki pomiarow mierzac napiecie do masy, czy 230 V jest normalne.

    Dzieki za kazda odpowiedz. Jak juz wyzej pisalem jestem zielony w temacie wiec jak pytam o rzeczy oczywiste prosze mi tego nie potraktowac za zle. Dzieki.
  • Pomocny post
    #2 2333644
    tygrys_michal
    Poziom 19  
    Posty: 351
    Pomógł: 30
    Ocena: 34
    Witam
    no troszke namieszales :)
    masz w domu onstalacje TN-S czyli 5 przewodowa!
    do kazdego gniazka dochodza 3 przewody- faza(L), przewod neutralny (N) oraz przewod ochronny (PE) napiecie w gniazdku mierzysz miedzy faza a neutralnym. Jesli chodzi o pytanie czy miedzy faza a rura moze byc napiecie to odpowiedz brzmi tak poniewaz wszystki media takie jak rury CO itp powinny byc polaczane z glowna szyna wyrownawcza czyli maja ten sam potencjal co N i PE ktore sa uziemone w zlacza (skrzynce na granicy twojej dzialki). Mam nadzieje ze w miare jakno to napisalem:)
    Pozdrawiam
  • #3 2334080
    DetiXX
    Poziom 16  
    Posty: 123
    Pomógł: 10
    Ocena: 21
    Do autora: dlaczego uważasz ze wyniki pomiarów mogą być nieprawidłowe? .. są jak najbardziej OK.
  • #4 2334586
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    Wszystko pięknie ale twoje pomiary o niczym nie świadczą.Wiesz tylko że jest napięcie i nic poza tym.A to w cale nie znaczy że instalacja jest dobra.Żeby się naprawdę przekonać czy masz dobrą instalację trzeba zrobić pomiary chociażby pętli zwarcia i rezystancji izolacji.A tego sam już nie zrobisz.
  • #5 2334703
    tygrys_michal
    Poziom 19  
    Posty: 351
    Pomógł: 30
    Ocena: 34
    jesli dobrze rozumiem to kolega wprowadzil sie do domu w ktorym instalacja juz byla a jesli tak to musial ja ktos odebrac i zrobic pomiary! jesli ktos odebral to raczej jest wszystko ok:) wiec moim zdaniem niema sensu robic pomiarow ale z drugiej strony niema sensu tez sprawdzac czy jest napiecie w gniazdkach:) Oczywiscie jesli ktos ma odpowiedni sprzet lub chce wydac pare zlotych to jak najbardziej wskazane jest zrobienie pomiarow dla lepszego samopoczucia :) i bezpieczenstwa?
    Mysle ze koledze glownie chodzilo o uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy normalne jest ze ma napiecie miedzy faza a rura:)
    Pozdrawiam
  • #6 2335387
    staszeks
    Poziom 27  
    Posty: 893
    Pomógł: 84
    Ocena: 81
    panowie,kolega napisał,że kupił dom.
    Ale nie widziałem aby napisał,że kupił nowy dom.
    W związku z tym niewiele wiadomo o instalacji może to być instalacja stara
    modernizowana tylko w części.
    Jeżeli nowa to powinna być odebrana i nie powinno być problemów.
    Nie napisał nawet jakie zabezpieczenia ma zainstalowane.
    Mże ma bezpieczniki różnicowe a moiże zwykła wkładki topikowe.
    Napięcie między fazą a przedmiotem uziemionym jest noprmalne.
    Nie napisał nawet
  • #7 2336451
    1green
    Poziom 11  
    Posty: 8
    Witam. Dom jest 20 lat stary i nie wiem co wszystko bylo tu robione. Bezpieczniki sa automaty roznicowe 16A. Tylko piec kuchenny jest zabezpieczony normalnymi bezpiecznikami 3 x 25A. Jak w jakims gniazdku nie wystepuje napiecie miedzy faza a ziemia swiadczy to o tym ze jest gdzies przerwa na uziemieniu rozumie? Bo do gniazdka przewod dochodzi. Dzieki.
  • #8 2336660
    DetiXX
    Poziom 16  
    Posty: 123
    Pomógł: 10
    Ocena: 21
    Cytat:
    Witam. Dom jest 20 lat stary i nie wiem co wszystko bylo tu robione.

    TN-C

    Cytat:
    Bezpieczniki sa automaty roznicowe 16A.


    ???
  • #9 2336893
    1green
    Poziom 11  
    Posty: 8
    Cytat:
    Bezpieczniki sa automaty roznicowe 16A.

    ???


    Moze tu pokrecilem nazwe ale wygladaja tak:

    Czy 230 V między fazą a rurą wodną w domu to normalne zjawisko?

    Pozatem jest jeszcze FI bezpiecznik

    Czy 230 V między fazą a rurą wodną w domu to normalne zjawisko?
  • Pomocny post
    #10 2336994
    tygrys_michal
    Poziom 19  
    Posty: 351
    Pomógł: 30
    Ocena: 34
    Cytat:
    Moze tu pokrecilem nazwe

    to sa wylaczniki nadmiarowopradowe
    Pozdrawiam
  • #11 2337328
    1green
    Poziom 11  
    Posty: 8
    DetiXX napisał:
    Do autora: dlaczego uważasz ze wyniki pomiarów mogą być nieprawidłowe? .. są jak najbardziej OK.


    Irytuje mnie tylko to ze w niektorych gniazdkach jest miedzy faza a masa 230V a w niektorych 0 mimo tego ze przewod z masy jest podlaczony. Oznacza to ze gdzies po drodze do takiego gniazdka jest przerwa w tym przewodzie masy chyba?
  • #12 2337402
    madart
    Poziom 26  
    Posty: 892
    Pomógł: 79
    Ocena: 65
    raczej tak, tak bywalo w instalacjach w ktorych ochronno-neutralny byl z aluminium i czesto sie łamał
  • #13 2338100
    staszeks
    Poziom 27  
    Posty: 893
    Pomógł: 84
    Ocena: 81
    W gniazdkach w których jest faza a między fazą a zerem sprawdź
    obecność napięcia próbnikiem neonowym.
    Prawdopodobnie tam gdzie powinno być zero bedzie swiecic.
    gdyby nie swieciło a takich gnazdek masz więcej to do jednego włóż
    włączoną lampkę i sprawdź wtedy.Jezeli przerwa na przewodzie zerowym wtedy napewno zaświeci.Zakładam,że te gniazdka są na jednym uszkodzonym obwodzie.
    P.S.
    uscislijmy terminologię.bo nie wiem co rozumiesz przez masa
    przewód neutralny lub zero
    przewód ochronny (ten podłączony do kołka)
  • #14 2339678
    1green
    Poziom 11  
    Posty: 8
    staszeks napisał:

    P.S.
    uscislijmy terminologię.bo nie wiem co rozumiesz przez masa
    przewód neutralny lub zero
    przewód ochronny (ten podłączony do kołka)


    Przewod podloczony do kolka (zazwyczaj ma kolor zolto/zielony)
  • #15 2340982
    staszeks
    Poziom 27  
    Posty: 893
    Pomógł: 84
    Ocena: 81
    a zero,czyli neutralny w myśl obowiazujących przepisów jasno -niebieski
  • #16 2341218
    SID
    Poziom 11  
    Posty: 22
    Ocena: 2
    wedlug norm dla przewodu neutralnego jest zarezerwowany kolor niebieski a dla przewodu PE zolto-zielony natomiast fazowy moze miec dowolny kolor oprocz tych opisanych wczesnieju ale zwykle jest to brazowy lub czarny
  • #17 2341421
    staszeks
    Poziom 27  
    Posty: 893
    Pomógł: 84
    Ocena: 81
    O.K.
    nie jestem na bieżąco,
    jeszcze niedawno na sztywno był zdefiniowany tylko zerowy
    i tylko wskazanie na żółtozielony jako ochronny.
    Ale odbiegamy od meritum sprawy a główny zainteresowany milczy.
    Chyba nie sprawdzał obecności napięcia językiem
  • #18 2342965
    1green
    Poziom 11  
    Posty: 8
    staszeks napisał:
    O.K.
    nie jestem na bieżąco,
    jeszcze niedawno na sztywno był zdefiniowany tylko zerowy
    i tylko wskazanie na żółtozielony jako ochronny.
    Ale odbiegamy od meritum sprawy a główny zainteresowany milczy.
    Chyba nie sprawdzał obecności napięcia językiem


    Nie rozumie...) Uwazam przewody za wyjasnione: kolor - faza, niebieski - zero, zolto-zielony - ochronny. Ja mam miedzy faza a ochronnym w niektorych gniazdkach 230 V a w niektorych nie. Znaczy to jak sie dowiedzialem ze gdzies przerwa jest w przewodzie ochronnym. Pozostaje mi tylko pytanie czy to jest zle? Czy mozna tak to pozostawic?
  • #19 2343553
    staszeks
    Poziom 27  
    Posty: 893
    Pomógł: 84
    Ocena: 81
    napewno nie jest to dobre.
    Ja osobiście uparcie bym szukał uszkodzenia albo odpiął przewód fazowy
    pod bezpiecznikiem

    Jeszcze ppytanie:
    1.gniazdka z kołkami czy bez??
    2.jeżeli z kołkami to ile przewodów dochodzi do gniazdek (2 lub 3)
    3.instalacja aluminium czy miedź

    Miełem to samo.przyczyną była poluzowana śrubka w miejscu łączenia
    kilku przewodów w puszce pod sufitem.
    Trzeba w jakiś sposób prześledzić drogę przewodów od gniazdka
    do skrzynki z bezpiecznikami i posprawdzać połączenia we wszystkich puszkach. Jeżeli trasa niewidoczna to są przyrządy do szukania
    metali i prtzewodów pod napięciem pod tynkiem.
    Samoistne uszkodzenie przewodu w ścianie jest mało prawdopodobne.
    szukać w puszkach.
    Jeżeli uszkodzenie w ścianie to sprawdzać w jakich miejscach były
    wiercone otwory (n.p. pod kołki rozporowe) Najbardziej prawdopodobne uszkodzenie wiertarką.
  • #20 2344145
    1green
    Poziom 11  
    Posty: 8
    staszeks napisał:


    Jeszcze pytanie:
    1.gniazdka z kołkami czy bez??
    2.jeżeli z kołkami to ile przewodów dochodzi do gniazdek (2 lub 3)
    3.instalacja aluminium czy miedź



    ad1 z kolkami
    ad2 3
    ad3 miedz

    Mam jeszcze jako laik inne pytanie a mianowicie czy zwarcie przewodu zerowego z ochronnym moze spowodowac zwarcie? Jezeli nie to co moze byc przyczyna wybicia korkow przy zwarciu tych dwoch przewodow?
  • #21 2344283
    Aciu
    Poziom 14  
    Posty: 153
    Pomógł: 2
    Ocena: 12
    [quote="1green"]
    staszeks napisał:


    Mam jeszcze jako laik inne pytanie a mianowicie czy zwarcie przewodu zerowego z ochronnym moze spowodowac zwarcie? Jezeli nie to co moze byc przyczyna wybicia korkow przy zwarciu tych dwoch przewodow?

    Ha gdzieś jest zamieniony przewód L z N ( faza z zerem) a pewny jesteś gdzie jest zero (N) matka ziemia (PE) i faza (L)???:|
    Sory nie czytałem początku jeżeli ten obwód jest zasilany przez różnicówke to zwarcie zera z ochronnym wyzwoli różnicówkę tak powinno być!!!
  • #22 2344288
    DetiXX
    Poziom 16  
    Posty: 123
    Pomógł: 10
    Ocena: 21
    Zwarcie N-PE nie powinno powodować przepływu prądu.. w końcu w układzie TN-C te dwa przewody są zwarte i to na całej długości :D
  • #23 2344350
    madart
    Poziom 26  
    Posty: 892
    Pomógł: 79
    Ocena: 65
    Tak tylko z tego co ja wiem sa rozdzielone a potem
    niewolno ich łączyć jezcze raz bo to powoduje zwarcie .
  • #24 2344469
    tygrys_michal
    Poziom 19  
    Posty: 351
    Pomógł: 30
    Ocena: 34
    Mam jeszcze jako laik inne pytanie a mianowicie czy zwarcie przewodu zerowego z ochronnym moze spowodowac zwarcie? Jezeli nie to co moze byc przyczyna wybicia korkow przy zwarciu tych dwoch przewodow?

    Przyczyn moze byc wiele np to ze gdzies jest uszkodzony przewod fazowe dajmy na to w scianie i faza dostaje sie na zbrojenie sciany i dalej do ziemi albo np zwarcie N do PE wtedy nie bedzie zgadzala sie suma na L i N i wywalac moze wylacznik roznicowopradowy.
    ja bym na twoim miejscy zrobil tak jak pisze kolega
    Cytat:
    Trzeba w jakiś sposób prześledzić drogę przewodów od gniazdka
    do skrzynki z bezpiecznikami i posprawdzać połączenia we wszystkich puszkach. Jeżeli trasa niewidoczna to są przyrządy do szukania
    metali i prtzewodów pod napięciem pod tynkiem.
    Samoistne uszkodzenie przewodu w ścianie jest mało prawdopodobne.
    szukać w puszkach.

    Pozdrawiam
  • #25 2344545
    DetiXX
    Poziom 16  
    Posty: 123
    Pomógł: 10
    Ocena: 21
    Cytat:
    Tak tylko z tego co ja wiem sa rozdzielone a potem
    niewolno ich łączyć jezcze raz bo to powoduje zwarcie .


    Widać jakie masz pojęcie o tym co mówisz.. - powodem zakazu ich łączenia ponownego nie jest żadne rzekome zwarcie, o którym piszesz, a które nawet nie zaistnieje.
  • #26 2344673
    staszeks
    Poziom 27  
    Posty: 893
    Pomógł: 84
    Ocena: 81
    1green napisał:

    Mam jeszcze jako laik inne pytanie a mianowicie czy zwarcie przewodu zerowego z ochronnym moze spowodowac zwarcie? Jezeli nie to co moze byc przyczyna wybicia korkow przy zwarciu tych dwoch przewodow?

    zwarcie to raczej nie,ale bezpiecznik różnicowy może przy tym "wyskoczyć" - który bezpiecznik "wybija"?

    Nie napisałeś co pokazał próbnik neonowy jak prosiłem.
    A może elektryk łącząc był po poczęstunku i podłączył przewód zerowy pod fazę??
  • #27 2345123
    madart
    Poziom 26  
    Posty: 892
    Pomógł: 79
    Ocena: 65
    taką wiedza obdarzyl mnie gosc ktory prowadzil wyklady przygotowawcze na SEP :)
    DetiXX mozesz w takim razie przytoczyc info dlaczego nie mozna laczyc spowrotem tych 2ch przewodow?
  • #28 2345329
    1green
    Poziom 11  
    Posty: 8
    staszeks napisał:

    zwarcie to raczej nie,ale bezpiecznik różnicowy może przy tym "wyskoczyć" - który bezpiecznik "wybija"?

    Nie napisałeś co pokazał próbnik neonowy jak prosiłem.
    A może elektryk łącząc był po poczęstunku i podłączył przewód zerowy pod fazę??


    Wybija FI bezpiecznik a z ta neonowka to sprawdze jeszcze.
  • #29 2346605
    DetiXX
    Poziom 16  
    Posty: 123
    Pomógł: 10
    Ocena: 21
    Cytat:
    taką wiedza obdarzyl mnie gosc ktory prowadzil wyklady przygotowawcze na SEP
    DetiXX mozesz w takim razie przytoczyc info dlaczego nie mozna laczyc spowrotem tych 2ch przewodow?


    Zobacz jak wygląda instalacja gdy spowrotem połączyć przewody N i P .. - przecież wtedy taka instalacja niczym nie różniła by się od starej TN-C dwuprzewodowej. Wyłącznik różnicowo - pradowy ma już zakłócone działanie w takim układzie - porzy zwarciu fazy na obudowe jakaś cześć prądu może spowrotem wpływać do przewodu zerowego a następnie wracać przez wyłącznik różnicowoprądowy - jaki z tego byłby sens? .. Jaki wtedy byłby sens w ogóle przyłączania przewodu ochronnego do obudowy urządzeń?
  • #30 2347672
    staszeks
    Poziom 27  
    Posty: 893
    Pomógł: 84
    Ocena: 81
    Tak możemy jeszcze przez miesiąc.
    Instalacja elektryczna jak sądzę była robiona niedawno i zapewne robił to elektryk który wie o co w tym chodzi.
    Dlatego proponuję.
    1.odkręć blachę zakrywającą połączenia w skrzynce z bezpiecznikami.
    2.sprawdź,który bezpiecznik wyłącza fazę w felernym obwodzie.
    3.sprawdź,czy można stwierdzić który niebieski można przypisać do tego obwodu.
    4.gdzieś z boku powinna być listwa w której schodzą się wszystkie niebieskie,sprzwdź czy jest tam podłączony i czy śruba jest dobrze dokręcona.
    5.jeżeli nie pomoże otwórz wzdłuż przewidywanej trasy przewodów wszystkie puszki w scianach i sprawdź połączenia. (jakie masz połączenie czy pod srubę cz na zaciskach sprężynowych-szybkozłączki?)
    (w puszkach mogą się zdarzyć połączenia przewodów różnych kolorów
    w obwodach oświetleniowych jeżeli wszystkie swiatła działają to te będą dobre)
    6.Jezeli masz kontakt z poprzednim włąścicielem mieszkania to spróbuj wyjasnić czy uszkodzenie już było czy powstało w trakcie "wprowadzania się.
    6.pomyśl czy nie wierciłeś otworów w scianach (szafki,obrazki)
    wzdłuż prawdopodobnej trasy przewodów.(wtedy trzeba sprawdzać
    w sąsiednich puszkach - tu z rergoły widać z jakiego kierunku przewody przychodzą i wtedy wiadomo którego przewodu może dotyczyć uszkodzenie)

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem pomiaru napięcia 230 V między fazą a rurą wodną w domu z instalacją TN-S (trójprzewodową: faza L, neutralny N, ochronny PE). Potwierdzono, że obecność napięcia między fazą a uziemioną rurą jest normalna, gdyż rury i inne media są połączone z główną szyną wyrównawczą, uziemioną na granicy działki. Wskazano, że napięcie w gniazdkach mierzy się między fazą a neutralnym, a przewód ochronny (PE) powinien być ciągły i prawidłowo podłączony. W przypadku braku napięcia między fazą a przewodem ochronnym w niektórych gniazdkach sugerowano przerwę lub uszkodzenie przewodu ochronnego, co jest niepożądane i wymaga lokalizacji i naprawy, np. poprzez sprawdzenie połączeń w puszkach i skrzynce bezpiecznikowej. Omówiono również kwestie dotyczące zabezpieczeń: w domu są zainstalowane wyłączniki różnicowoprądowe (FI) oraz automatyczne bezpieczniki, a zwarcie przewodu neutralnego z ochronnym może powodować wyzwolenie wyłącznika różnicowoprądowego, co jest prawidłową reakcją ochronną. Podkreślono, że ponowne łączenie przewodów neutralnego i ochronnego jest zabronione, gdyż zakłóca działanie wyłącznika różnicowoprądowego i bezpieczeństwo instalacji. Wskazano kolory przewodów zgodne z normami: faza (brązowy lub czarny), neutralny (niebieski), ochronny (żółto-zielony). Zalecane jest dokładne sprawdzenie ciągłości przewodów, poprawności połączeń i ewentualna konsultacja z elektrykiem w celu wykonania pomiarów pętli zwarcia i rezystancji izolacji.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA