Zabezpieczenie przewodu PE i bezpieczna wartość prądu rażeniowego 50Hz

kaspi25 23 Lut 2006 19:51 875 3
REKLAMA
  • #1 2339311
    kaspi25
    Poziom 10  
    Posty: 8
    pytanie 1
    obwód przewodu ochronnego PE przez który może płynąc prąd o wartości Imax zabezpiecza sie wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym o wartości: I<Imax; I=Imax; I =ok 5Imax; I=ok10Imax lub w obwodzie PE nie stosuje sie żadnych zabezpieczen
    pytanie2
    przyjmuje sie ze graniczna bezpieczna dla człowieka wartość prądu rażeniowego o czestotliwości 50Hz płynacego prez dłuższy czas niz 5s wynosi: 1mA, 3mA lub 25mA
    dzieki za odpowiedz pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 2339406
    kalasz20
    Poziom 26  
    Posty: 998
    Pomógł: 42
    Ocena: 66
    Ad1
    Przewodu PE nie wolno przerywać żadnymi wyłącznikami. Bez zabezpieczeń.
  • REKLAMA
  • #3 2339511
    zdzisiek1
    Poziom 16  
    Posty: 143
    Pomógł: 14
    Ocena: 17
    Ad2
    Bezpieczne jest 30mA,ale jeżeli trzeba wybrać wariant to25mA!
  • #4 2344304
    bunny_85
    Poziom 12  
    Posty: 23
    Ocena: 4
    Po pierwsze do przewodu ochronnego PE nie dołącza się żadnych bezpieczników, gdyż przewód ochronny ma za zadanie zwierać napięcie, które w wyniku uszkodzenia urządzenia pojawiło się na obudowie urządzenia do masy. Natomiast jeśli chodzi o dobór bezpieczników to należy je dobierać, tak aby wartość ich prądów znamionowych była równa lub większa o jeden szereg od prądu znamionowego urządzenia.