logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

SATEL CA64. Na wyświetlaczu i w DLOAD cały czas jest komunikat AWARIA.

mirzaw 18 Mar 2006 18:18 2636 4
REKLAMA
  • #1 2429533
    mirzaw
    Poziom 11  
    Posty: 11
    Ocena: 1
    Witam
    Mam mały problem.
    Instaluje system Satel CA64 (płyta główna stara ale po aktualizacji)
    Niestety na wyświatlaczu i w DLOAD cały czas mam komunikat AWARIA.
    Wyjście OUT2 - przeciążenia lub brak obciążenia
    to samo dla OUT3 i OUT4.
    Oczywiście na wyjściach zapiąłem rezystory 2,2.

    Co to może być?
  • REKLAMA
  • #2 2429551
    amino
    Poziom 17  
    Posty: 259
    Pomógł: 14
    Ocena: 15
    Witam!
    Czy przed aktualizacją oprogramowania płyty centrali występował ten problem?

    Marcin SQ3LMK
  • REKLAMA
  • #3 2429727
    mirzaw
    Poziom 11  
    Posty: 11
    Ocena: 1
    Niestety tak. Jednak myślałem że może to być kwestia ustawień. Kupiłem używaną płytę.
    Po zmianie softu wszytkie ustawienia wyzerowałem - wcześniej nie miałem uprawnień.
    Teraz wszystko widzę z poziomu DLOAD ale niestety mimo że wyłączyłem wszystkie wyjścia to dalej występuje błąd
  • REKLAMA
  • #4 2429924
    yvv
    Poziom 21  
    Posty: 389
    Pomógł: 43
    Ocena: 62
    Pokombinuj z oprnościami (zmniejsz, zwiększ), jak nie pomoże to serwis w satelu :/
  • #5 2430722
    mirzaw
    Poziom 11  
    Posty: 11
    Ocena: 1
    Udało się.
    Okazało się, ża na manipulatorze miałem czujkę połączoną z dwoma wyjściami (51,52) i to powodowało taki błąd. Choler że też coś takiego musiało mi sie trafić.
REKLAMA