Czujnik rezystancyjny Pt1000,Pt500

mikor1819 05 Apr 2006 18:42 17144 9
  • #1
    mikor1819
    Level 11  
    Więc tak... przejżałem już kilka tematów i nie znalazłem rozwiązania dla mojego problemu a mianowicie chciałbym zbudować prosty regulator temperatury (kuchenka elektryczna) zakres od 20 do 400C głównie chodzi mi o wytłumaczenie zasady działania takich czujników i jakie prądy przez nie mogą płynąć chciałbym kupić taki czujnik w elektronicznym w obudowie ceramicznej, żadne egzotyczne;) jak widziałem mają tylko 2 "nużki";) jak się dowiem dokładnie jak to działa to sam spróbuje zaprojektować układ i conajwyżej podam go do weryfikacji..:) ma to mniej więcej działać tak że kręcąc potencjometrem ustawiam dokładnie do jakiej temp. ma mi się nagrzać kuchenka.
  • #2
    ryszardon
    Level 21  
    Witam.Najpierw przeszukaj forum,napewno znajdziesz sporo materiałów na temat Pt100 i regulatorów temperatury.Pozdrowienia
  • #3
    and61
    Level 27  
    podaj maila to wyśle ci skan książki o czujnikach rezystancyjnych temperatury, a tak na marginesie dlaczego piszesz o mało stosowanych Pt 1000 i Pt 500 ??nie lepiej zastosować typowy Pt100??jedna styrona dla przykładu
  • #4
    bu508
    Level 13  
    Jak pamiętam to max prąd dla Pt100=2mA więc dla Pt1000<0.2mA.
    Przy większym prądzie będą się grzały same z siebie i pomiar do niczego.
  • #5
    bergbu
    Level 11  
    Czujniki Pt 100 / 500 / 1000 to rezystory zmieniajace swoją oporność ze zmianą temp.
    Max. prąd pracy to ok. 5 do 10 mA większe prądy powodują dodatkowe podgrzewnie czujnika

    Rezystor Pt100
    temp rez. temp rez. temp rez.
    -200 18,49 160 161,04 520 287,53
    -180 27,08 180 168,46 540 294,11
    -160 35,53 220 183,17 580 307,15
    -120 52,11 240 190,45 600 313,59
    -100 60,25 260 197,69 620 319,99
    -80 68,33 280 204,88 640 326,35
    -60 76,33 300 212,02 660 332,66
    -40 84,27 320 219,12 680 338,92
    -20 92,16 340 226,17 700 345,13
    0 100,00 360 233,17 720 351,30
    20 107,79 380 240,13 740 357,42
    40 115,54 400 247,04 760 363,50
    60 123,24 420 253,90 780 369,53
    80 130,89 440 260,72 800 375,51
    100 138,50 460 267,49 820 381,44
    120 146,06 480 274,22 840 387,33
    140 153,58 500 280,90 850 390,26

    rezystory Pt500 warość rezystancji x 5
    rezystory Pt1000 warość rezystancji x 10

    dodatkowe informacjie można znaleść na przykład na stenie www.limatherm.pl
  • #6
    cyberdar
    Level 31  
    Witam

    Jeśli chodzi o dopuszczalne prądy to wynikają między innymi z tego, żeby płynący przez nie prąd nie powodował samopodgrzewania. Moc jaka może się wydzielać w czujniku nie powinna przekraczać 1mW. Dla czujnika PT100 jest to faktycznie 10mA. Jednak w praktyce stosuje się wielokrotnie mniejsze prądy. Prąd dobiera się w zależności od potrzeb jednak nie powinno się przekraczać wcześniej wspomnianych wartości. Z uwagi na taką a nie inną charakterystykę tego czujnika możesz mieć problem ze zrobieniem w prosty sposób termometru - regulatora w takim zakresie. Potrzebna będzie linearyzacja tego czujnika lub zakupienie jakiegoś układu serii XTR. Innym rozwiązaniem może być wykonanie takiego regulatora w oparciu o termoparę. Można do tego użyć układu MAX6675, który mierzy temperaturę w zakresie 0 do 1024 st. C z rozdzielczością 0.25 st. C. Posiada linearyzację, kompensację i komunikację cyfrową. Próbkę tego układu powinieneś dostać za free na MAXIM-ie.

    --
    pozdrawiam
  • #7
    bu508
    Level 13  
    Wrócę jeszcze do max prądu czujnika. Zależy on od wykonania danego czujnika i jest podawany przez producenta czujnika. Podaję przykładowe linki:
    http://www.biall.com.pl/katalog/pdf/10/04.pdf
    http://www.introl.pl/introl2001/czujniki_temperatury_new/wstep/rezystory_termometryczne.html
    http://www.trautomatyka.pl/temperatura/wprowadzenie_rezystancyjne.pdf
    Cytat z ostatniego linku:
    "Prąd pomiarowy powinien być tak
    mały jak to możliwe w celu
    uniknięcia nagrzewania się
    rezystora. Można przyjąć, że prąd
    pomiarowy o wartości 1 mA nie
    wnosi istotnych błędów. Prąd ten
    daje spadek napięcia 0,1 V w Pt100
    przy 0ºC."
    Jak widać firma stosująca Pt100 jest bardziej ostrożna niż wynika to z mojej poprzedniej odpowiedzi, ale nie mam teraz dostępu do normy więc te 2mA cytowałem z pamięci. Dla Pt1000 prąd oczywiście 10x mniejszy.
    Moim zdaniem podawanie max prądu 10mA (przez niektórych producentów) to mniej więcej tak jak wyskalowanie prędkościomierza w Polonezie do 200km/h.
  • #8
    mikor1819
    Level 11  
    Dzieki wszystki za odpowiedz.. termoregulator juz gotowy. zastosowalem pt1000 a prąd troche za duzy bo w granicach 0.5 mA ale mozna zmniejszyc;)
    Nie potrzebuje dokladnego pomiaru bo to nie ma mierzyc tylko nie dopuszczac do przegrzania hehe termo zrobiony na lm741.
  • #9
    Adam_u
    Level 10  
    Mam takie pytanko odnosnie czujnikow termorezystancyjnych czym sie rozni Pt100 od Pt1000? I czy znacie jakos ksiazke gdzie mozna znalezc informacje na temat tego rodaju czujnikow?
  • #10
    and61
    Level 27  
    konkretnie co potrzebujesz wiedzeć bo podstawowa różnica Pt100 to 100ohm =0stC a pt1000 to 1000ohm = 0stC