Komunikacja S7-200 z PC? - Pytania początkującego:-)

Paweł Kwitowski 10 Kwi 2006 22:30 2401 5
  • #1 2514497
    Paweł Kwitowski
    Poziom 11  
    Posty: 6
    Mam problem ze skomunikowaniem komputera ze sterownikiem S7-200(224). Próbuję podłączyć się za pomocą przewodu PC/PPI i używam programu STEP 7-Micro/WIN 32 v3.1.1.6
    Gdy próbuję odświeżyć wyświetla mi się komunikat: "Error: Communications time-out. Check the port number, network address, baud rate, and the attached cable."
    Numer portu jest poprawny, prędkość przesyłu danych również (9600). Jeśli chodzi o przewód, to był nigdy nie testowany (a niestety nie mam nic na podmianę i chciałbym założyć, że ten który mam jest sprawny). Nie za bardzo też wiem jaka wartość powinna być wpisana w "network address".
    Czy mógłby ktoś udzielić mi jeszcze jakichś wskazówek na co powinienem zwrócić uwagę? Jakie parametry są jeszcze ważne? Co może być przyczyną braku komunikacji?
  • #2 2515391
    Pomyslowy_Dobromir
    Poziom 14  
    Posty: 71
    Pomógł: 5
    Ocena: 5
    nie wiem na jakiej podstawie uważasz że prędkość jest poprawna
    mam jedno pytanie czy sterownik jest nowy czy używany i pracujący na obiekcie
    podaj numer CPU
    i powiedz czy (zakładając że pracuje na obiekcie) jest podłączone jakieś urządzenie do portu.

    Dodano po 1 [minuty]:

    sorry, numer procesora podałeś
  • #3 2515640
    Paweł Kwitowski
    Poziom 11  
    Posty: 6
    Sterownik jest używany i pracujący na obiekcie. Prędkość ustawiłem na konwerterze, w systemie i w programie po 9,6kbps. Podczas normalnej pracy nic nie jest podłączone do gniazda.
  • #4 2516465
    AdamAP
    Poziom 11  
    Posty: 54
    Pomógł: 2
    Ocena: 5
    Wejdź w View, Comunications. W prawej części okienka jest:Double_Click to Refresh. Kliknij dwa razy i przeskanuje Ci wszystkie adresy. Jeżeli coś znajdzie, to Ci wyświetli.
    Adam
  • #5 2516687
    Paweł Kwitowski
    Poziom 11  
    Posty: 6
    Ze znalezieniem wskazanego odświeżania nie miałem problemów, ale po prostu nic się nie udaje znaleźć.
    Skanują się wszystkie adresy (a zmieniałem ich max. wartość od 15 do 126 - wszystkie możliwości). Program jakoś reaguje na przewód, bo jeśli się go wypnie, lub pozmienia położenie zworek przeszukuje adresy znacznie wolniej.
    Może jednak powinienem doszukiwać się problemu w samym kablu PC/PPI?
    Proszę jeszcze o jakieś rady... czego mogę spróbować bez zakupu nowego konwertera RS232/485? Jestem zdesperowany i będę bardzo wdzięczny za jakieś skuteczne rady.
  • #6 2526700
    Paweł Kwitowski
    Poziom 11  
    Posty: 6
    A jednak kabel. Wysłałem go do sprawdzenia i winnym problemu ze skomunikowaniem się był właśnie przewódl. Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt! :-)