    Cze,

    macie moze jakies dokumenty itp odnosnie tego gdzie, kiedy i jakie instalacje odgromowe powinno sie stosowac, bo sasiadka na dzialce ma domek dosc duzy, ale na polanie jest transformator i zaraz obok wielkie jezioro i nie wie czy ma dawac 1200zl za zalozenie instalacji odgromowej czy nie.
  • REKLAMA
  • #2 228469
    kss213
    Poziom 20  
    Posty: 422
    Pomógł: 5
    Ocena: 27
    z fizyki wynika ze najpier bedzie walilo w jeziorko albo trafko , obok siebiem mam duza stacje transformatorowa i niezle tam laduje przy kazdej okazji , nikt z sasiadow nie zglaszal sie do mnie pozniej z TV albo innym sprzetem
    uwazam ze te urzadzonko i jeziorko beda bardziej lakomym kaskiem niz domek (roznica potencjalow) :)
  • #3 228474
    hardtmuth
    Poziom 20  
    Posty: 464
    Pomógł: 5
    Ocena: 30
    to jest pocieszna odpowiedz :), bo po co placic, elektryk powiedzial ze nie bedzie potrzeba w takim przypadku odgromowej, a koles inny co zaklada ze tak, ale ja tez bym tak mowil jakbym mial zarobic kaske :),

    ale poczekam moze ktos jeszcze cos napisze :)
  • #4 228477
    kss213
    Poziom 20  
    Posty: 422
    Pomógł: 5
    Ocena: 27
    jesli jest to nic nie zawadzi strzezonego Pan Bog strzeze, ale w takim towarzystwie uwazalbym sie za bezpiecznego w wiekszym stopniu niz tylko samym wolnostojacym domq :)
  • #5 228503
    hardtmuth
    Poziom 20  
    Posty: 464
    Pomógł: 5
    Ocena: 30
    narazie jedyne straty jakie ma to spalony telefon, ale to linia oberwala, najwyrazniej....
  • #6 229200
    Mathevp
    Poziom 19  
    Posty: 413
    Pomógł: 14
    Ocena: 75
    O ochronie odgromowej mozna poczytać w :
    PN-86/E-05003/01
    PN-IEC 61024-1-1
    PN-05003/03
    PN-92/E05003/04
    Osoba posiadająca uprawnienia budowlane może dokonać klasyfikacji obiektu budowlanego w zależnośći od skutków uderzenia pioruna oraz zadevyduje o doborze odpowiedniego poziomu ochrony odgromowej.
    Można przyjąć że: W przypadku obiektów rónoważna powierzchnia zbierania wyładowań jest obszarem ograniczonym linią utworzoną przez przcięcie się powierzchni ziemi z linią prostą o nachyleniu 1:3 przebiegającąstycznie do górnych części obiektu i obracającą się wokół niego.

    Pozdrowienia
    MathevP
  • #8 229556
    hardtmuth
    Poziom 20  
    Posty: 464
    Pomógł: 5
    Ocena: 30
    dzieki wam wszystkim, to co mi podaliscie wystraczy.
  • #9 233569
    akserwis
    Poziom 12  
    Posty: 17
    Ocena: 1
    Czasami lepiej nie stosować instalacji odgromowej bez dokładnego rozeznania . Należy zamontować układy przepięciowe na zasilaniu w złączu i lini telefonicznej proponował bym troche poczytać dołączam troche przepisów.
    Załączniki:
    • opracowania_ochr_instal_niskiego_nap.zip (109.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • opracowanie_ochrona_odgromowa.zip (239.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #10 242559
    radiomechanik
    Poziom 23  
    Posty: 784
    Pomógł: 18
    Ocena: 56
    kolega pracował kiedyś przy obsłudze średniofalowej stacji nadawczej (była taka w Murowanej Goślinie pod Poznaniem) - więc każdy mówił - po co montować odgromy w parterowej budce wartowni- portierni ... aż pewnego razu w brew prawom fizyki - walnęło w ten mały budyneczek tak że porzrywało całą instalację elektryczną w ścianach ... a obok był ok 160 metrowy maszt antenowy ... tak więc faktycznie - trzeba zrobić "rozeznanie terenu" - sprawdzić na jakim gruncie stoi budynek no i żeby nie stało sie tak że potem będzie walic tylko w odgromnik tego domu a obok tfafo i linia energetyczna jest odpowiednio zabezpieczona ...
  • REKLAMA
  • #11 258331
    juliusnemo
    Poziom 14  
    Posty: 94
    Pomógł: 2
    Ocena: 1
    nie ma 100% ochrony zawsze warto
  • #12 263832
    spros
    Poziom 17  
    Posty: 186
    Pomógł: 16
    Ocena: 26
    robilem kiedys stacje GSM w czasie burzy. Elektronika za 10M euro i wszystko zabezpieczone jak pan bog przykazal. Local busy po 25mm2 itd. jak pierdyknelo to szafe to LB przyspawalo. nigdy nie ma nic pewnego. nawet jak zabezpieczenie zrobisz za milion.
  • #13 263910
    PCMAN
    Poziom 17  
    Posty: 255
    Ocena: 4
    Fizyka ogólnie jeszcze mało wie o zjawisku piorunów (niestety). Do tej pory wiadomo było, że wali w ziemie, wode, napowietrzne instalacje elektryczne, trafa etc. Także smam idea piorunochronów, zwłaszcza w osiedlach zawierających mnóstwo wierzowców, zawierała się w tym, że jeśli na dachu bloku jest piorunochron to wszyscy pod blokiem są bezpieczni bo wlanie w ten właśnie piorunochron. I nagle niespodzianka - bo rosną drzewka poniżej i wali po tych drzewkach, bo człowiek miał komórke i walnęło w człowieka, bo człowiek miał parasolkę i walnęło w parasolkę (człowieka przy okazji też popieściło). Generalnie to ja sam bym się lepiej czuł w domku z takim zabezpieczeniem. Nigdy nie wiadomo co się stanie, a wypowiedzi w stylu " jest trafo i jeziorko, więc nic mi nie grozi" radził bym wykreślić. Fizyka narazie tak zakłada, ale zmieniją się warukni środowiska i zmienia się nasze pojęcie o tych zjawiskach, więc fizyka może się wkrótce wycofać z tych praw i stworzyć nowe (tylko, że możesz już nie doczekać tej korekty, a jedynie stać się podstawą do zmiany tych praw).

    Generalnie lepiej wydaj 1200zł i śpij spokojnie niż ryzykować całym dobytkiem a zwłaszcza swoim zdrowiem i życiem (medysyna bowiem przeciwnie do fizyki już wie, jak piorun wpływa na organizm ludzki).
  • REKLAMA
  • #14 267164
    stasiekm
    Poziom 30  
    Posty: 1369
    Pomógł: 77
    Ocena: 100
    wydanie 1200 zlotych nie zagwarantuje pewnego snu
    znam przypadek gdy piorun trafił w linię kablową pół kilometra od uziemionego maszty wysokości 330 metrów ;P
  • #16 569484
    Krzysztof Cedro
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Służę wszystkim radą i pomocą w przypadku problemów z ochroną odgromową i przeciwprzepięciową.

    Krzysztof Cedro
    - współautor programu GromExpert
    - członek Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej
    SPINPOL HT
    041/345-74-76
    spinpol(_at_)spinpol.com.pl
  • #17 569568
    dex
    Poziom 27  
    Posty: 1299
    Pomógł: 40
    Ocena: 98
    stasiekm napisał:
    wydanie 1200 zlotych nie zagwarantuje pewnego snu
    znam przypadek gdy piorun trafił w linię kablową pół kilometra od uziemionego maszty wysokości 330 metrów ;P


    Coz widocznie tak mu bylo wygodniej , bo wali po najmniejszej lini oporu,niekoniecznie po lini prostej,i niekoniecznie po zelastwie!
    A byc moze Chmura przyszla najpierw od tej strony gdzie uderzlo i zdazylo sie rozladowac przed dojsciem do masztu.A byc moze ziemia pod masztem byla niezbyt przewodzaca ,wysuszona , piasek , a tam gdzie puklo mogla byc wilgotniejsza, a moze zaraz pod spodem jakas zyla wodna byla..
    Zalaczam fotki ktore pokazuja ze nawet jak rabnie w metalowy maszt na szczerym polu to potrafi i tak w polowie zejsc z niego ,by przez powietrze zejsc do ziemi,-widocznie tak mu "latwiej"..
    Załączniki:
    • pioruny.zip (2.89 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 570843
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 48834
    Pomógł: 3198
    Ocena: 4186
    W jakiejś dość starej (okres socrealizmu) książce popularno-naukowej było, że strefa
    chroniona przez piorunochron to ta, z której widać go pod kątem 45 stopni lub większym.
    Więc maszt 330 metrów chroni na 330 metrów, a nie na 500.

    A co do zeskoczenia pioruna z masztu - jeśli to był maszt anteny nadawczej, to takie
    maszty są izolowane od ziemi - żeby nie było zwarcia nadajnika do ziemi, bo wtedy
    nie za bardzo by nadawał. To raz, a po drugie jakiś ostry koniec na tym maszcie mógł
    spowodować jonizację powietrza, i to spowodowało, że piorun zamiast obok izolatora
    poszukał sobie dalszej drogi, ale przez wstępnie zjonizowane powietrze.

    Swoją drogą, piorunochrony zwykle mają iskierniki (nie mają połączenia bezpośrednio
    do ziemi), co pewnie zmniejsza skuteczność ściągania piorunów - piorunochron się
    naładuje, i już nie przyciąga, i piorun uderza obok, jeśli tylko nie jest to tak blisko,
    żeby spowodować iskre w iskierniku - wtedy już piorunochron 'ściąga" piorun.
  • #19 577268
    waldekel
    Poziom 28  
    Posty: 1160
    Pomógł: 63
    Ocena: 476
    _jta_ napisał:
    Swoją drogą, piorunochrony zwykle mają iskierniki (nie mają połączenia bezpośrednio
    do ziemi), co pewnie zmniejsza skuteczność ściągania piorunów - piorunochron się
    naładuje, i już nie przyciąga, i piorun uderza obok, jeśli tylko nie jest to tak blisko,
    żeby spowodować iskre w iskierniku - wtedy już piorunochron 'ściąga" piorun.

    Piorunochrony mają zwody i przewody odprowadzające, które są ze sobą połączone, a te z uziomami. Maszty są uziemione, a na nich anteny odizolowane, ale nie do końca, bo posiadają ochronniki przepięciowe (iskierniki).
  • #20 577906
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 48834
    Pomógł: 3198
    Ocena: 4186
    Ja opisałem piorunochrony, które widziałem zrobione na wsi. Przez fachowców.
    Zawsze mnie dziwiło, po co te iskierniki na ścianie na wysokości może 1.5m nad ziemią.
    Nie wykluczam, że fachowcy, którzy je instalowali, mieli inne instrukcje, niż obecnie.
    Proponuję nieco precyzyjniejsze określanie - rozróżnienie, jakie _są_ piorunochrony,
    a jakie są opisane w instrukcji, bo większość istniejących zrobiono dawno temu.
  • #21 578165
    waldekel
    Poziom 28  
    Posty: 1160
    Pomógł: 63
    Ocena: 476
    Kiedyś dawno temu widziałem taką „odgromówkę” u mojego wujka na drewnianym budynku wykonaną z drutu stalowego o średnicy około 2-3 mm i prowadzoną bezpośrednio po ścianach drewnianych. Nawet jeżeli były tam dobrze zrobione uziemienia to w przypadku uderzenia pioruna doszłoby na pewno do pożaru. :sm31:
  • #22 578277
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 48834
    Pomógł: 3198
    Ocena: 4186
    Przypuszczam, że nie.

    Po pierwsze, jakby dochodziło, to by zmienili szybko zasady zakładania
    tych piorunochronów i kazali pozmieniać - w końcu tego pilnowało PZU.

    Po drugie, pamiętam jak kiedyś byłem w takim drewnianym domu,
    i podczas którejś burzy był razem błysk i huk (całkiem niezły) - piorun
    uderzył w piorunochron na tym domu. Niewiele udało się potem
    znaleźć śladów tego na piorunochronie czy ścianach budynku - jakoś
    ta instalacja odgromowa wytrzymała uderzenie pioruna znakomicie.
    Inna sprawa, że był ulewny deszcz, a woda też nieźle przewodzi.
  • #23 662388
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #24 662882
    dex
    Poziom 27  
    Posty: 1299
    Pomógł: 40
    Ocena: 98
    poniewaz sa ladnie zebrane do kupy, o co ci chodzi?Zdjecia wydaly mi sie interesujace.
    Jak nie masz co robic to zbierz wszystkie linki i zamiesc tutaj to wtedy skasuje
  • #25 664016
    Raaf
    Poziom 22  
    Posty: 433
    Pomógł: 37
    Ocena: 77
    waldekel napisał:
    Kiedyś dawno temu widziałem taką „odgromówkę” u mojego wujka na drewnianym budynku wykonaną z drutu stalowego o średnicy około 2-3 mm i prowadzoną bezpośrednio po ścianach drewnianych. Nawet jeżeli były tam dobrze zrobione uziemienia to w przypadku uderzenia pioruna doszłoby na pewno do pożaru. :sm31:

    Jasne. :D
    Instalacja, każda wymaga jakiegoś projektu - przemyślenia, a zastosowanie samowolki, rodzi konsekwencje typu pożar, śmierć itp.
    Przy instalacjach odgromowych stosuje się raczej druty ocynkowane FI 8, FI 10mm, wcześniej spotykało się FI 6 + osprzęt do zamocowania, złącza kontrolne i na koniec pomiary sprawdzające rezystancję uziomu.
    Ważna jest rezystancja, bo jeśli w czasie deszczu piorun znajdzie "łatwiejszą drogę" zejścia do ziemi to wiadomo co się stanie. Można postawić maszt (jak pisał _jta_ , zgodnie z ideą "toczącej się kuli", lub kąta 45st, Programik który wyżej podałem świetnie się sprawdza, pomaga w projektowaniu takich instalacji.
  • #26 664230
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 48834
    Pomógł: 3198
    Ocena: 4186
    Piorunochrony wykonywano - w czasach, kiedy ja się o tym uczyłem, czyli około 30 lat
    temu - z drutu ze stali stopowej, o wytrzymałości 120kG/mm^2, i średnicy 3mm albo
    trochę większej. I, jak pisałem, zabezpieczały raczej dość skutecznie.

    Oczywiście nie wszystko - jak parędziesiąt metrów od domu piorun uderzył w słup
    linii energetycznej NN (takiej zwykłej 220V, napowietrznej), to uległo uszkodzeniu
    radio znajdujące się w domu - uszkodził się tranzystor BF194 we wzmacniaczu w.cz.

    Poza tym żadnych skutków (również na drewnianym słupie) nie zaobserwowano.
    Radio nie miało anteny zewnętrznej - jedynie ferrytową, i było włączone.

    Innymm razem, jak piorun uderzył w las, to znalazłem potem sosnę z wypaloną
    dziurą - prawdopodobnie tam piorun uderzył. Ale pożaru nie spowodował.

    Ze szkód spowodowanych przez pioruny w mieście pamiętam, jak w sieci Ethernet
    na BNC-50 padły podczas jednej burzy dwie karty sieciowe, chyba WD8013E - przy
    uderzeniu pioruna w budynek, w którym były kumputery (nie w kabel Ethernet).
  • #27 739584
    Mariusz G.
    Poziom 19  
    Posty: 244
    Pomógł: 20
    Ocena: 7
    Trafo i jezioro? A więc jesteś stary między przysłowiowym młotem a kowadłem. Radziłbym wykonać solidną instalację odgromową i to nie tylko samego domku ale nawet całej działki (a przynajmniej ogrodzenia i wyższych obiektów). Nie radzę oszczędzać na grubym miedzianym drucie. Instalacje przy okazji też bym pozabezpieczał na przepięcia, gdyż w tak niewielkiej odległości na bank się zaindukują.
  • #28 741038
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Posty: 48834
    Pomógł: 3198
    Ocena: 4186
    A ja proponuję nie dawać za dużo drutów tam, gdzie pioruny często mogą bić _obok_.
    Bo kiedy piorun uderza obok, w drucie indukują się napięcia - tym większe, im dłuższy.

    Poza tym: nigdy nie widziałem, by z miedzi robiono instalacje odgromowe,
    wygląda mi na to, że Mariusz G. chce kogoś wpuścić w maliny.

    Drut stalowy ma oporność właściwą od 0.125 do 0.15 om*mm2/m, jeśli ma średnicę
    3mm i długość 10m, to będzie miał opór 0.2 oma; miedziany miałby 25 miliomów,
    ale po co się wysilać na mały opór drutu, skoro dobre uziemienie ma kilka omów?
    Napięcie w razie uderzenia pioruna będzie prawie takie samo - zmniejszy się o 3-4%
    przez użycie drutu o małym oporze; dużo więcej da lepsze uziemienie - robiąc dwa
    uziemienia zamiast jednego zyskamy zmniejszenie napięcia prawie o 50%.
  • #29 741139
    Mariusz G.
    Poziom 19  
    Posty: 244
    Pomógł: 20
    Ocena: 7
    Nikogo nie wpuszczam w maliny. Robi się stalowym bo jest tańszy. Tylko że stalowy trzeba będzie wymienić po 10 latach bo skoroduje, a miedziany wytrzyma 100 lat. Chytry traci dwa razy. I nie bagatelizowałbym spadków - uderzenie pioruna to kilkaset kA. Wielopunktowy uziom to też mus. Najlepiej gdy jest rozproszony na całym obszarze.

    Pozdrawiam.
  • #30 741824
    stasiekm
    Poziom 30  
    Posty: 1369
    Pomógł: 77
    Ocena: 100
    odgromówkę i uziomy wylokuję sie z miedzi jeśłi kogoś na to stac i jest to instalowame w miejscu gdzie nikt tego następnego dnia nie ukradnie i nie sprzeda na złom
    _jta_ :
    piorun nie ma charakteru pradu stałego
    przyjmuje się standardowy ksztalt 10/350 i wartosć maksymalną 100kA
    jeśli policzysz spadek napiecia z uwzglednieniem tych paramatrów na 5m drutu fi 6 mm to otrzymasz kilkadziesiąt kV

Podsumowanie tematu

✨ Instalacje odgromowe powinny być stosowane po dokładnej analizie obiektu i otoczenia, uwzględniając normy PN-86/E-05003/01, PN-IEC 61024-1-1, PN-05003/03 oraz PN-92/E05003/04. Klasyfikację i dobór poziomu ochrony wykonuje osoba z uprawnieniami budowlanymi. W praktyce istotne jest uwzględnienie powierzchni zbierania wyładowań, uziemienia wielopunktowego oraz zabezpieczeń przeciwprzepięciowych na zasilaniu i liniach telefonicznych. Materiałem przewodów odgromowych najczęściej jest drut stalowy ocynkowany o średnicy 6-10 mm, choć miedź zapewnia większą trwałość, lecz jest droższa i podatna na kradzieże. Uziomy powinny mieć niską rezystancję, a instalacja musi być wykonana zgodnie z projektem i normami, aby uniknąć zagrożeń pożarowych. Piorunochrony działają na zasadzie strefy ochronnej wyznaczonej kątem 45°, a ich skuteczność zależy od poprawnego uziemienia i zastosowania iskierników. W otoczeniu z transformatorami i zbiornikami wodnymi, jak jeziora, ryzyko uderzenia pioruna jest złożone i wymaga indywidualnej oceny. Dodatkowo, instalacje odgromowe nie gwarantują 100% ochrony, dlatego ważne jest stosowanie zabezpieczeń przepięciowych i monitorowanie stanu instalacji. Program GromExpert oraz strony takie jak www.dehn.pl i www.ochrona.net.pl oferują narzędzia i wiedzę pomocną w projektowaniu i doborze instalacji odgromowych.