UPS Fideltronik Ares 300 - pytań pare (uszkodzony?)

26 Jun 2006 15:40 4945 6
  • Level 27  
    UPS Fideltronik Ares 300 - pytań pare (uszkodzony?)
    Witam
    Właśnie w łapki wpadł mi tenże UPS, a po podłączeniu do sieci milczał, i nie uruchamiał się. Po rozebraniu ujrzałem naprawdę świetnie wyglądające transformator i płytę przetwornicy. Wypiąłem stary AKU (CSB 12V/4.5Ah) i wpiąłem jakiś swój (CSB 12V/11Ah z APC SmartUPS) i UPS ożył.

    Zapaliły się kontrolki żółta i zielona, a teraz nasuwają mi się pytania. Czy jeśli akumulator jest już lekko rozładowany, UPS ma prawo nie uruchomić się w przypadku braku AC? Czy ten model ma zimny start? Kiedy zapala się czerwona kontrolka AKU? Jak jest zepsuty, czy jak jest ładowany? Obecnie UPS po ręcznym wyjęciu kabla z sieci nic nie jest w stanie podtrzymać... Następnie żałośnie piknie i zamiera. Możliwe, że obecny AKU wymaga naładowania. Dam znać za parę godzin, czy włącza się przetwornica i podtrzymuje.
    [22.06.2021, g.9.00] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • Relpol przekaźnikiRelpol przekaźniki
  • Level 36  
    Czerwona dioda - praca awaryjna ( brak sieci 230V);
    Zielona dioda - zasilanie wejścia (jest sieć 230V);
    Żółta dioda - zasilanie wyjścia - (podłączony odbiornik);
    Przyczyny mogą być dwie:
    1. Akumulator jest mocno rozładowany;
    2. Przetwornica jest uszkodzona.
  • Relpol przekaźnikiRelpol przekaźniki
  • Level 27  
    Raczej odpuszczam uszkodzenie. Pracował w dosyć stabilnej miejskiej sieci. Miałem kiedyś APC 1000VA z którego mam tego większego AKU (2 sztuki) to puściłem go na allegro, bo tylko się marnował (cyrki może 2-3 razy do roku z AC mamy). Ile może ładować 11Ah?
  • Level 36  
    Zachowanie UPS-a wskazuje na niskie rozładowanie akumulatora.
    Te UPS-y mają zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora i to może być przyczyną nie podejmowania pracy przez przetwornicę. W takiej sytuacji trzeba co najmniej 12 godzin ładować akumulator i dopiero wtedy sprawdzić, czy UPS będzie poprawnie pracował.
  • Level 27  
    Dobrze przetwornica wstaje (i to na zimno!) wkład, który najpierw podstawiłem okazał się uwalony. Mam jeszcze takie pytanko. O jakim amperażu maksymalnym można stosować wkłady? Czy ten UPS skalibruje się do nowej pojemności?
    Pozdrawiam
  • Level 11  
    Witam!
    Mam dokładnie taki sam problem jak opisany tutaj.
    Posiadam ten model UPS-a od ok 8 lat. Pracował bez zarzutu na starym mieszkaniu z zadziałaniem co najmniej 2-4 razy na dzień (stara, słaba instalacja ze słabym zabezpieczeniem). Raz nawet uratował mnie od spaleniu różnych urządzeń tzn. piszczał gdy w sieci było na fazie 380V, żarówki bardzo jasno świeciły, lodówka buczała itp, ale ostrzegł mnie pisk UPS-a. Sąsiedzi mieli mniej szczęścia...

    Około 2,5 roku temu się przeprowadziłem i nie miałem potrzeby używać UPS-a więc nie podłączałem aż do dziś. Podłączyłem do sieci i nic totalna cisza. Znalazłem ten post i mam nadzieję, że to będzie ta przyczyna, że za mało naładowane są akumulatory. Na pewno napiszę efekt po kilkunastogodzinnym ładowaniu.

    Pozdrawiam
  • Level 11  
    Te UPS-y wymagają poprawnego napięcia na akumulatorze do załączenia się. Przerabiałem to na kilku Aresach. Były głuche, po wymianie AKU ochoczo brały się do pracy. Nie wnikałem w szczegóły ich budowy, ale to chyba prąd z akumulatora jest używany do załączenia przekaźników na starcie.