UPS Fideltronik Ares 300 - pytań pare (uszkodzony?)

/|\Atari 26 Cze 2006 15:40 5446 6
  • #1 2765347
    /|\Atari
    Poziom 27  
    Posty: 1189
    Pomógł: 65
    Ocena: 27
    UPS Fideltronik Ares 300 - pytań pare (uszkodzony?)
    Witam
    Właśnie w łapki wpadł mi tenże UPS, a po podłączeniu do sieci milczał, i nie uruchamiał się. Po rozebraniu ujrzałem naprawdę świetnie wyglądające transformator i płytę przetwornicy. Wypiąłem stary AKU (CSB 12V/4.5Ah) i wpiąłem jakiś swój (CSB 12V/11Ah z APC SmartUPS) i UPS ożył.

    Zapaliły się kontrolki żółta i zielona, a teraz nasuwają mi się pytania. Czy jeśli akumulator jest już lekko rozładowany, UPS ma prawo nie uruchomić się w przypadku braku AC? Czy ten model ma zimny start? Kiedy zapala się czerwona kontrolka AKU? Jak jest zepsuty, czy jak jest ładowany? Obecnie UPS po ręcznym wyjęciu kabla z sieci nic nie jest w stanie podtrzymać... Następnie żałośnie piknie i zamiera. Możliwe, że obecny AKU wymaga naładowania. Dam znać za parę godzin, czy włącza się przetwornica i podtrzymuje.
  • #2 2765427
    Gienek
    Poziom 37  
    Posty: 2776
    Pomógł: 393
    Ocena: 353
    Czerwona dioda - praca awaryjna ( brak sieci 230V);
    Zielona dioda - zasilanie wejścia (jest sieć 230V);
    Żółta dioda - zasilanie wyjścia - (podłączony odbiornik);
    Przyczyny mogą być dwie:
    1. Akumulator jest mocno rozładowany;
    2. Przetwornica jest uszkodzona.
  • #3 2765456
    /|\Atari
    Poziom 27  
    Posty: 1189
    Pomógł: 65
    Ocena: 27
    Raczej odpuszczam uszkodzenie. Pracował w dosyć stabilnej miejskiej sieci. Miałem kiedyś APC 1000VA z którego mam tego większego AKU (2 sztuki) to puściłem go na allegro, bo tylko się marnował (cyrki może 2-3 razy do roku z AC mamy). Ile może ładować 11Ah?
  • #4 2765508
    Gienek
    Poziom 37  
    Posty: 2776
    Pomógł: 393
    Ocena: 353
    Zachowanie UPS-a wskazuje na niskie rozładowanie akumulatora.
    Te UPS-y mają zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora i to może być przyczyną nie podejmowania pracy przez przetwornicę. W takiej sytuacji trzeba co najmniej 12 godzin ładować akumulator i dopiero wtedy sprawdzić, czy UPS będzie poprawnie pracował.
  • #5 2765698
    /|\Atari
    Poziom 27  
    Posty: 1189
    Pomógł: 65
    Ocena: 27
    Dobrze przetwornica wstaje (i to na zimno!) wkład, który najpierw podstawiłem okazał się uwalony. Mam jeszcze takie pytanko. O jakim amperażu maksymalnym można stosować wkłady? Czy ten UPS skalibruje się do nowej pojemności?
    Pozdrawiam
  • #6 4822285
    mati_mat
    Poziom 11  
    Posty: 52
    Ocena: 2
    Witam!
    Mam dokładnie taki sam problem jak opisany tutaj.
    Posiadam ten model UPS-a od ok 8 lat. Pracował bez zarzutu na starym mieszkaniu z zadziałaniem co najmniej 2-4 razy na dzień (stara, słaba instalacja ze słabym zabezpieczeniem). Raz nawet uratował mnie od spaleniu różnych urządzeń tzn. piszczał gdy w sieci było na fazie 380V, żarówki bardzo jasno świeciły, lodówka buczała itp, ale ostrzegł mnie pisk UPS-a. Sąsiedzi mieli mniej szczęścia...

    Około 2,5 roku temu się przeprowadziłem i nie miałem potrzeby używać UPS-a więc nie podłączałem aż do dziś. Podłączyłem do sieci i nic totalna cisza. Znalazłem ten post i mam nadzieję, że to będzie ta przyczyna, że za mało naładowane są akumulatory. Na pewno napiszę efekt po kilkunastogodzinnym ładowaniu.

    Pozdrawiam
  • #7 4970679
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
UPS Fideltronik Ares 300 po podłączeniu do sieci nie uruchamiał się, co okazało się być spowodowane rozładowanym akumulatorem. Po wymianie na akumulator CSB 12V/11Ah z APC SmartUPS UPS zaczął działać, zapalając diody żółtą i zieloną. Czerwona dioda sygnalizuje pracę awaryjną (brak sieci 230V), zielona obecność zasilania wejściowego, a żółta zasilanie wyjścia i podłączony odbiornik. Model ten posiada zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora, co może uniemożliwiać uruchomienie przetwornicy przy niskim napięciu akumulatora. Zaleca się ładowanie akumulatora przez co najmniej 12 godzin przed ponownym testem. UPS ma funkcję zimnego startu, potwierdzoną przez użytkownika. Wymiana akumulatora na o większej pojemności jest możliwa, jednak pytano o maksymalny dopuszczalny amperaż i kalibrację UPS do nowej pojemności. Użytkownicy potwierdzają, że poprawne napięcie akumulatora jest konieczne do załączenia przekaźników i uruchomienia UPS-a.