Witam!!
Mam takie pytanie....na ile powinienem zmienić mając teraz:
- moc przyłączeniowa 16kW przy zabezpieczeniu w skrzynce 40A przedlicznikowy (w domu 25A zalicznikowy)
...mając trzy elektryczne ogrzewacze przepływowe 2x24kW i 1x18kW, plus część ogrzewania na prąd (maty, konwektory) w sumie 7kW, plus cała reszta AGD/RTV (płyta oczywiście elektryczna)....
W chwili obecnej nie ma problemu z włączeniem jednego ogrzewacza i całej reszty. Przy próbie włączenia drugiego wylatuje ten bezpiecznik 25A w domu.
Czy ktoś może mnie oświecić na ile mam zmienić ...zakładając, że technicznie istnieje możliwość zwiększenia mocy i zabezpieczeń, aby mozna było włączyc przynajmniej 2 ogrzewacze przepływowe w tym samym czasie. Wychodzi mi tak z 70A (zalicznikowy) przy 30kW?