Beretta 22/12 kW – niska temperatura c.w.u. mimo 60°C na kotle, słaba wydajność

zdzmus 08 Sie 2006 15:15 5697 8
  • #1 2893619
    zdzmus
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam
    Kocioł 22/12 kW pracuje normalnie na co. oraz cwu , jednak ciepła woda użytkowa jest za niska przy zwiększonym poborze. Temp na zegarze jest 60 stopni a z kranu tylko ledwo ciepła... Potrzebuję porady
  • #2 2895989
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 730
    Każdy kocioł dwu-funkcyjny ma określoną wydajność wody w litrach na minutę.
    Średnio jest to około 5 litrów wody podgrzanej o około 30 stopni.Napisz jak jest u ciebie.
    Obawiam się, że przy zwiększonym poborze nie uzyszkasz gorącej wody.
    Jeżeli potrzebujesz cieplejszą wodę należy zmniejszyć jej przepływ.
  • #3 2901716
    zdzmus
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam!
    Dzięki za odpowiedz. Ale nie o to mi chodziło. To powiązanie szybkości przepływu z temperaturą wody są oczywiste... Problem w tym ,że są takie momenty w pracy pieca,że przy jednakowym poborze cwu temp. wody jest zdecydowanie niższa niż np. przed godziną . Nie pomaga zmniejszenie poboru wody, a temp. na zegarze osiąga 60 stopni. Po zakręceniu kranu i ponownym odkręceniu do tego samego przepływu , woda ma właściwą temperaturę. Może coś z wymiennikiem ciepła? Jestem elektronikiem , rozwiązania hydrauliczne znam bardziej teoretycznie niż od strony praktycznej . Może ten post ułatwi diagnozę ?
  • #4 2909336
    kamilkolo
    Poziom 12  
    Posty: 40
    Pomógł: 2
    Prawdopodobnie masz zakamieniony wymiennik ciepła woda-woda. Nie wiem jaki jest w tym kotle ale proponuję wyjąć go i odkamienić jakimś środkiem do odkamieniania (np. kamix lub inny dostępny w sklepach.), następnie dobrze wypłukać.
  • #5 2910586
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 730
    Sprawdź również czy podczas poboru wody ciepło idzie na centralne ogrzewanie.
    Może przycina się zawór przełączający?
  • #6 2916552
    dzikamysz
    Poziom 16  
    Posty: 161
    Pomógł: 5
    Ocena: 58
    Wina leży po stronie wymiennika, zarówno ciepłej wody jak i CO. Ten CO to narazie zostaw a zacznij od wymiennika CWU. Musisz go wymontować, najlepiej było by go wypłukać specjalną pompą. W domu weź duży garnek i kup kwasek cytrynowy i jakiś środek typu kret zawierający wodorotlenek sodu lub potasu. Najpierw wygotuj wymiennik w kwasku tzn 2 łyżeczki na litr wody. A następnie wymień wodę i wygotuj w ługu. Duża łyżka stołowa na 2 litry. Przy tych operacjach zachowuj ostrożność, są to materiały żrące i łatwo o wypadek, nawet z środkami specjalnie do tego dostosowanymi. Odpowiem od razu dlaczego dwa środki, kwaskiem cytrynowym usuniesz kamień od strony wody użytkowej a ługiem nalot po stronie wody kotłowej. Jeżeli stosujesz środki typu kamix itp to również można zrobuić to na ciepło, tylko nie przesadzaj z dawkowaniem za dużo może spowodować uszkodzenie wymiennika.
    Pozdrawiam
  • #7 2916721
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 730
    Jeżeli czasem jest w porządku a czasem nie to raczej sugeruję sprawdzenie ręką czy podczas poboru wody na CWU ciepło nie idzie na CO.
  • #8 2923720
    ochus
    Poziom 16  
    Posty: 270
    Pomógł: 5
    Ocena: 18
    Witam.
    Chciałbym się podłączyć do sprawy bo mam identyczny problem ale z Torusem dwufunkcyjnym 26 kW.
    U mnie właśnie rura zasilająca CO bardzo mocno się nagrzewa.Można powiedzieć że do tej samej temp.co rura do wymiennika CWU.
    Rozumiem że zawór nie do końca puszcza cieplą wodę tylko na CWU ale dlaczego wtedy leci letnia woda a temp wody na kotle rośnie bardzo szybko?

    Można ten zawór wymienić samemu czy lepiej poczekać na servisanta?

    Pozdrawiam.
  • #9 2926633
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 730
    Można wymienić samemu.
    Można również spróbować naprawić tzn. wyczyścić.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Kocioł dwufunkcyjny Beretta 22/12 kW prawidłowo osiąga temperaturę 60°C na kotle, jednak temperatura ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) przy zwiększonym poborze jest niewystarczająca i woda z kranu jest ledwo ciepła. Problem pojawia się okresowo, mimo stałego przepływu i temperatury na kotle. Sugerowane przyczyny to zakamieniony wymiennik ciepła woda-woda, który wymaga demontażu i odkamieniania za pomocą środków takich jak kwasek cytrynowy i ług (wodorotlenek sodu lub potasu), z zachowaniem ostrożności ze względu na żrące właściwości tych substancji. Dodatkowo wskazano możliwość nieprawidłowego działania zaworu przełączającego między c.w.u. a centralnym ogrzewaniem (CO), co może powodować kierowanie ciepła na CO podczas poboru ciepłej wody. W przypadku podobnych problemów z kotłem dwufunkcyjnym Torus 26 kW, zaleca się sprawdzenie i ewentualną wymianę lub czyszczenie zaworu przełączającego. Diagnostyka powinna uwzględniać kontrolę przepływu ciepła między obiegami oraz stan wymiennika ciepła.