Beens 18 Sie 2006 12:20 1634 2
  • #1 2927307
    Beens
    Poziom 16  
    Posty: 239
    Ocena: 21
    Na wstepie powiem ze bateria jest ok. Podczas pracy na zasilaniu z baterii napiecie wyjsciowe to 170-180V reszta zachowuje sie ok (w sensie pracy czyli zalaczanie i wylaczanie przetwornicy). Podczas pracy z sieci napiecie wyjsciowe prawidlowo 230, akumulator na zarowce 60W trzyma dosc dlugo wiec raczej nie tego wina (z reszta wymienialem go). Natomiast po jego rozladowaniu dioda inf o ladowaniu pulsuje tylko przez minute. Sprawdze jeszcze napiecie i prad ladowania. Czy jest jakis potencjometr ktorym ustawia sie tam napiecie wyjsciowe?
  • #2 2928244
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 32197
    Pomógł: 1792
    Ocena: 587
    Beens napisał:
    Podczas pracy na zasilaniu z baterii napiecie wyjsciowe to 170-180V

    Przetwornica UPS-a nie generuje napięcia sinusoidalnego. Zatem jeżeli miernik nie jest typu True RMS to pomiar napięcia będzie zafałszowany.
    Beens napisał:
    Podczas rpacyz z sieci napiecie wyjsciowe prawdilowo 230

    Bo UPS-kolegi w przypadku prawidłowego napięcia sieci zasilającej podaje je po prostu na wyjście zamiast napięcia generowanego przez przetwornicę.
  • #3 2937302
    Beens
    Poziom 16  
    Posty: 239
    Ocena: 21
    Podłączona żarówka do UPSa wyraźnie przygasa w momencie przełączenia na pracę z baterii a komputer się restartuje i "wariują" napędy tzn. migają przy nich diody i komputer nie startuje.