logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dlaczego instalacja 3-żyłowa jest niezbędna dla wyłącznika różnicowo-prądowego?

NeoN_18 24 Sie 2006 16:37 12515 60
REKLAMA
  • #1 2948723
    NeoN_18
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Czy moze mi ktos wytłumaczyć w jakim celu jest niezbedna instalacja 3 żyłowa zeby załozyc różnicówke??
    Z tego co pamietam co mi w szkole mowili to różnicówka wybija wtedy gdy jest róznica pradów wplywajacych i wypływajacych.
    Wiec w przypadku gdzy sie ktos dotknie fazy bedzie upływ pradu do ziemi róznicówke wybije. (uziom zbedny)
    Jak faza sie pokaze na obudowie urzadzenia, chcac nie chcac bezpiecznik wybija. (uziom zbedny, róznicówka tez zbedna)
    Jednyne tłumaczenie (elektryka) ktore zrozumiałem jest to ze, róznicowka odłancza mase wiec uziom jest potrzebny gdyby sie pojawił jakis lewy prad by go uziemnic.
    Porjektant instalacji elektrycznych mowil cos o rezystancji uziomu ze musi byc mniejsza od resytancji masy bo róznicowka bedzie zle działala (cos takiego) ale dlaczego to tego nie wiem.
    Jak to w rzeczywistosci jest???
  • REKLAMA
  • #2 2948792
    KaW
    Poziom 34  
    Posty: 2616
    Pomógł: 170
    Ocena: 306
    mysle ,ze to nie tak -trzeci przewod jest polaczony z bolcem w gniazdku -to z jednej strony -a w odlaczniku -obslugujacym takie gniazdo jest taki czuly "dinks" -ze w przypadku zaistnienia jakiegos malego pradu uplywu-
    na bolcu -przez ten dinks plynie prad maly -do ziemi -co uruchamia dinks -a on odlacza szybko prad -i jesli zrobi to bardzo szybko -
    to czlowiek przezyje -

    Tego elektrycy nie lubia wogole -bo jak cos wlacza co ma uplywnosc -slaba izolacje to zawsze odlacznik odlaczy takie byle jakie cos ....
    Cale to moje tlumaczenie tez nie jest za wyrazne -ale sens inny jest tez taki -jakie jest uziemienie robocze kolo wlasnego domu -wlasne uziemienie robocze ---WLASNE-----to tak bedzie dzialac ta ROZNICOWKA--czyli co moje -musi byc 100% dobre i sprawne -nie na jezyk i sline -tylko na pomiary-rzetelne -nie zalatwiane po znajomosci .Po znajomosci to sie zalatwia --w tym przypadku Smierc.....
  • #4 2948946
    tyktyk
    Poziom 24  
    Posty: 871
    Pomógł: 62
    Ocena: 78
    Do instalacji z różnicówką nie jest konieczny pe ale wtedy np. podłączając komputer nie masz go uziemionego. W instalacji TNS Nie mostkuje się tak jak to ma miejsce w TNC bilca uziemiającego z przewodem N. Bo różnicówka wywali. Generalnie jest tak że przewód PE i N Mają ten sam potencjał tylko że pe jest podłączony przed aparatem a N przepływa przez niego.
  • #5 2949294
    lisantek
    Poziom 11  
    Posty: 6
    3 zylowy bo 1 zyla to faza 2 to tzw zero a trzeci jest pe czyli ocronny i to jest wlasnie ochrona ktora podpinasz do obudowy metalowej o ile taka masz lub na bolec w gniazdku
  • #6 2949337
    NeoN_18
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Acha czyli tylko o to chodzi ze jak bym chciał bolec uziemniajacy podłaczyc do N to by mi wywaliło róznicówke (a dlaczgo musi byc upływ przez obudowe??).
    Ale jak bym sobie załozy róznicówke i wszystkie gniazdka dał bez bolców to by było wszystko OK i róznicówka by działała poprawnie???
    Czy dobrze zrozumiałem.
  • #7 2949419
    tyktyk
    Poziom 24  
    Posty: 871
    Pomógł: 62
    Ocena: 78
    Nie musi być upływności przez obudowę i lepiej gdyby takowej nie było. Chodzi o to że obudowa jest metalowa. Pralka komp itp. w razie jakiegoś uszkodzenia może wystąpić potencjał fazy na tejże obudowie co grozi porażeniem. Bolec służy do tego by uziemić to i dać obudowie potencjał ziemi 0 . W sieci tnc w razie przebicia nastepuje zwarcie i wywala korek natomiast w tns wywala różnicówka gdyż jest różnica w prądzie wypływającym z różnicówki i wpływającym do niej przewodem N. jeśli nie zastosujesz bolców to możesz używać przewodów 2 żyłowych Tylko jeśli kable są w kiepskiej izolacji i występuje w nich upływnoś ok 30mA to różnicówka będzi wywalała.
  • #8 2949470
    Ryszard49
    Poziom 39  
    Posty: 6185
    Pomógł: 312
    Ocena: 1004
    Witam.
    Dołączam zasadę działania wyłącznika różnicowoprądowego.
    Pozdrawiam.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #9 2949553
    KaW
    Poziom 34  
    Posty: 2616
    Pomógł: 170
    Ocena: 306
    dziekuje za piekne tlumaczenie -ten artykul czarny-w sumie zrozumialem tyle -ze zasilanie -przez wylacznik roznicowo pradowy to-nic innego jak przepuszczenie pradu z fazy i neutralnego -przewodow przez jakis obwod magnetyczny -np taki przekaznik dwuuzwojeniowy -..
    jesli tylko prad z fazy -po wykonaniu pracy -bedzie chcial wrocic inna droga -np. przez czlowieka -do podlogi -w celu-zabic - to powstanie roznica pola magnetycznego -ten przekaznik zapracuje i rozlaczy podawanie energi elektrycznej.

    Nie oznacza to ,ze PE jest zbedny-glupi-itp itd-on jest najmadrzejszym
    i jednoczesnie tepym pomocnikiem czlowieka -oczywiscie jesli jest -
    jesli nie ma to kazdy tanczy przy komputerze czy innej maszynie -liczac na to ,ze powstanie ta kochana roznica pradu- w razie czego -
    i ocali zycie czlowiekowi jakis przypadek........czyli czlowiek
    na podlodze robi za PE....
  • REKLAMA
  • #10 2949667
    12robert12
    Poziom 29  
    Posty: 1137
    Pomógł: 134
    Ocena: 178
    przewód PE jest połączony poprzez bolce w gniazdkach z dostępnymi częściami przewodzącymi które mogą znależć sie pod napieciem w czasie awarii, tzn wszelki metalowe obudowy pralek lodówek itp.

    pomyśl jakby PE nie było w układzie z wył różn-prad. połączone z obudową urządzenia? co się dzieje? pojawia sie napiecie na obudowie np. pralki i co sie dzieje? czy różnicówka lub bezpiecznik zadziala ? oczywiście że nie zadziała dopóki człowiek nie dotknie przykładowej pralki i nie popłynie przez niego prąd różnicowy, powodujący zadziałanie wył. różn-prąd.

    mamy wybór czy napiecie na obudowie będzie sobie "czekało" aż się dotkniemy przypadkowo, czy przejmie tą funkcje za nas przewód PE i spowoduje natychmiastowe zadzialanie zabezpieczen.

    dlatego należy bolec w gniazdkach albo mostkować z N co spowoduje w powyższym przypadku zadzialanie wkładki bezpiecznikowej, lub stosować instalacje TNS.

    mam nadzieje ze dobrze wyjasniłem.


    Pozdrawiam :)
  • REKLAMA
  • #11 2950292
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5618
    Pomógł: 256
    Ocena: 1955
    Włosy stanęły mi dęba po przeczytaniu wszystkich tych głupot. Nie myślałem, że ignorancja, niewiedza i niechęć do logicznego myślenia jest aż tak powszechna.
    Przewód ochronny jest niezbędny dla dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. Czy różnicówka jest czy jej nie ma !
    Po drugie różnicówka jest tylko środkiem ochrony DODATKOWYM i wcale nie chroni przed dotykiem bezpośrednim. Każdy z Was mądrale padnie trupem gdy przez wasze ciało przepłynie 28 mA ! A różnicówka będzie spokojnie "spać". Cały sens tkwi w tym, że po uszkodzeniu izolacji prąd popłynie PRZEZ PRZEWÓD PE do ziemi. A nie przez człowieka który dotknie uszkodzonej pralki. Reasumując : odbiorniki klasy 1 wymagają połączenia obudowy z uziemionym punktem zerowym. Stosuje się do tego przewód ochronny lub neutralno-ochronny. A różnicówkę można sobie zainstalować dodatkowo, ale wtedy przewód ochronny i neutralny musi być rozdzielony, no bo inaczej ona nie zadziała.
  • #12 2950463
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Posty: 1465
    Pomógł: 82
    Ocena: 391
    Na ise.pl jest dlugiiii watek natemat RCD w TN-C. A co jesli tajwanski albo made in china RCD nie zadziala?? Pozostaje pewny PE, o ile nie jest przerwany.
  • #13 2951191
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7134
    Pomógł: 354
    Ocena: 1605
    :arrow: stomat
    Spróbuj wykonać instalację nie zabezpieczając np:łazienki różnicówką -kto Ci to odbierze?(chyba że koledzy za flaszkę),a w przypadku nieszczęścia nie chciałbym być w Twojej skórze(prokurator dokladnie Ci ją przetrzepie)
    Ubliżasz innym a zapominasz o podstawie:przy jakim prądzie zadziała bezpiecznik a przy jakim różnicówka i co jest bezpieczniejsze dla człowieka:bezpiecznik(z przewodem PE) czy bezpiecznik i różnicówka (z przewodem PE)
    Mam jeszcze jedno pytanie:czy miałeś okazję na sobie wypróbować działanie różnicówki-jeśli nie to nie pisz bzdur albo spytaj kolegów a na pewno podzielą się doświadczeniem,osobiście wolę(jeśli już musiałoby dojść do takiej sytuacji)aby to był obwód zabezpieczony różnicówką.
    PS.
    O konieczności stosowania przewodu PEN każdy elektryk wie,a na temat działania różnicówki trzeba jeszcze poczytać.Ciekawie piszesz, że różnicówka nie chroni przed dotykiem bezpośrednim,jeśli tak to przed czym chroni?Pomyśl(jeśli potrafisz)jak różnicówka nie rozłączy obwodu gdy dotkniesz się do fazy tzn,że prąd przez Ciebie nie popłynie do ziemi(masz dobrą izolację)a więc nic Ci nie zrobi.a jeśli jest szkodliwy dla Ciebie(bo popłynie przez Ciebie do ziemi)to różnicówka wyłączy pomimo tego że nie będzie przebicia na obudowęnp pralki.Pozdrawiam.[/b]
  • #14 2953039
    KaW
    Poziom 34  
    Posty: 2616
    Pomógł: 170
    Ocena: 306
    PRZED ZLYM DOTYKIEM NIC NIE CHRONI -ale przeciez trzeba te elementy sobie po kolei narysowac -i je nazwac..
    Mysle ,ze obsluga czegokolwiek zaczyna sie od dotyku .
    Przyznaje sie ,ze na korpus pralki wstawilem -przez zla neonowke -faze
    -tak bylo...........i kogos przy sprzataniu kolo pralki lekko cos skrobnelo
    -gdyby byla tam roznicowka /czula/ toby wywalilo korki -zadzilal by
    odlacznik -bo przeciez czesc pradu poplynela przez dotyk milej pani-ale
    tam nie bylo roznicowki -tam bylo zerowanie i moja lampka neonowa ktora raz na milion razy prob sie popsula -fakt autentyczny.
    Od tej pory mam dwie neonowki i to dobrze swiecace i na dodatek -
    zarowke -taka 15W -zeby zrobic zly dotyk na obudowe -jak trzeba sprawdzic roznicowke...

    ZASADA jest
    jedna-masz pieniadze robisz nowoczesna instalacje z bajerami -potrzebnymi-roznivcowke .....nie masz -zostajesz przy zerowaniu-
    i kombinujesz termin ustrzelenia cie przez prad... POZDRAWIAM .
  • #15 2953963
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7134
    Pomógł: 354
    Ocena: 1605
    KaW napisał:
    PRZED ZLYM DOTYKIEM NIC NIE CHRONI -ale przeciez trzeba te elementy sobie po kolei narysowac -i je nazwac..
    Mysle ,ze obsluga czegokolwiek zaczyna sie od dotyku .
    Przyznaje sie ,ze na korpus pralki wstawilem -przez zla neonowke -faze
    -tak bylo...........i kogos przy sprzataniu kolo pralki lekko cos skrobnelo
    -gdyby byla tam roznicowka /czula/ toby wywalilo korki -zadzilal by
    odlacznik -bo przeciez czesc pradu poplynela przez dotyk milej pani-ale
    tam nie bylo roznicowki -tam bylo zerowanie i moja lampka neonowa ktora raz na milion razy prob sie popsula -fakt autentyczny.
    Od tej pory mam dwie neonowki i to dobrze swiecace i na dodatek -
    zarowke -taka 15W -zeby zrobic zly dotyk na obudowe -jak trzeba sprawdzic roznicowke...

    ZASADA jest
    jedna-masz pieniadze robisz nowoczesna instalacje z bajerami -potrzebnymi-roznivcowke .....nie masz -zostajesz przy zerowaniu-
    i kombinujesz termin ustrzelenia cie przez prad... POZDRAWIAM .

    Przeczytaj to jeszcze raz-wypisujesz głupoty-jeśli masz zerowanie i dasz fazę na obudowę,to natychmiast rozłączy ten obwód bezpiecznik,przestań fantazjować,a weż się za naukę.Pozdrawiam.
  • #16 2953995
    trebuch1
    Poziom 26  
    Posty: 823
    Pomógł: 84
    Ocena: 130
    Stomat, poprzednicy nie wypisywali głupot tylko Ty sie głupio wymadrzasz. Kazdy pisze własnym tokiem myslenia ale głupot nie było.
    Stomat: 30 mA zabije ale nie przez 0,1 s i nie wiem czy wiesz ze jest udowodnione naukowo ze kobiety sa odporniejsze na prad od męzczyzn.
    Koń pada pod pradem 10mA.
    Pozdrawiam
  • #17 2954033
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5618
    Pomógł: 256
    Ocena: 1955
    Napisałem dlaczego nie chroni. Ale mogę powtórzyć. Wyobraź sobie sytuację gdy dotykasz przewodu fazowego i impedancja obwodu jest akurat taka, że płynie przez Ciebie 28 mA. Typowa różnicówka nie ma prawa zadziałać, a Ty padniesz trupem. Zatem nie jest to środek ochronny podstawowej. Działa ona tak, że wyłącza wtedy gdy w wyniku uszkodzenia izolacji w odbiorniku popłynie prąd upływu PRZEZ PRZEWÓD OCHRONNY a nie przez ciało człowieka. Pytanie postawione przez autora wątku można porównać do pytania "słyszałem że do pedału hamulca w samochodzie potrzebne są jakieś szczęki czy bębny to sam pedał nie wystarcza ?" Otóż nie wystarcza. Konieczny jest przewód ochronny, Różnicówka nie jest konieczna.
    Przez dziesięciolecia nie stosowano różnicówek i instalacje były bezpieczne. W moim domu (przypuszczam, że w większości domów w polsce) nie ma różnicówki i też czuję się bezpieczny. Co więcej instalacja jest zgodna z przepisami ! Nie wiem skad bierze się wiara w cudowną moc wyłączników różnicowych. Jest to JEDEN ze środków DODATKOWEJ ochrony, ale wcale nie jedyny słuszny. Niebezpieczne natomiast jest myślenie :"mam różnicówkę więc po co mi przewód ochronny".
  • REKLAMA
  • #18 2954117
    piotrekk
    Poziom 17  
    Posty: 313
    Pomógł: 5
    Ocena: 25
    stomat
    jest dodatkowym zabezpieczeniem i to najbardziej zawodnym w układadach sieci. zgadzam się.

    jedno ale.

    jezeli zewrzesz N z PE za różnicówką to nie podłączysz nawet 200W w tym obwodzie, o ile układ sieci jest dobrze zbudowany i różnicówka jest sprawna.

    pozdrawiam
  • #19 2954275
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7134
    Pomógł: 354
    Ocena: 1605
    :arrow: stomat
    Dalej robisz to co u innych krytykujesz i nie odpowiadasz na pytania.
    Filozofujesz pisząc,że przy prądzie 28mA różnicówka nie ma prawa zadziałać,a póżniej próbujesz udowodnić większe bezpieczeństwo instalacji starej?Jeśli rożnicówka nie rozłączy obwodu przy (jak piszesz)prądzie 28mA ,to zrobi to bezpiecznik 16A?
    Poczytaj o wył.różnicowo-prądowym,a leśli masz takie możliwości to sprawdż, a się przekonasz,że lepiej chroni przed dotykiem bezpośrednim niż sam tylko bezpiecznik.Różnicówka chroni nie tylko obwód ale także Ciebie.Pozdrawiam.
  • #20 2954449
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5618
    Pomógł: 256
    Ocena: 1955
    A gdzie napisałem że bezpiecznik wyłączy ?
    Sytuacja którą opisałem nie ma prawa mieć miejsca w sytuacji gdy prawidłowo podłączony jest przewód ochronny. I to próbuję wytłumaczyć, ponieważ autor wątku jak i inni dyskutanci twierdzą, że przewód ochronny jest zbędny wtedy gdy ma się różnicówkę ! To błędne myślenie, sama różnicówka bez przewodu PE nie chroni przed niczym.

    "Do instalacji z różnicówką nie jest konieczny pe ale wtedy np. podłączając komputer nie masz go uziemionego. W instalacji TNS Nie mostkuje się tak jak to ma miejsce w TNC bilca uziemiającego z przewodem N. Bo różnicówka wywali. Generalnie jest tak że przewód PE i N Mają ten sam potencjał tylko że pe jest podłączony przed aparatem a N przepływa przez niego."

    To nie są głupoty ? To pisze człowiek mający w profilu technik-elektryk. Zgroza po prostu.
    I wcale nie twierdzę że "stara" instalacja jest bardziej bezpieczna. Jest tak samo bezpieczna.
  • #21 2954477
    NeoN_18
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Reasumujac:
    Majac w domu instalacje 2 żyłowa moge dołozyc roznicówke ktora wyłaczy prad w czasie samego porazenia. A uziom podłanczac do N w gniazdkach i bedzie OKI ??
  • #22 2954588
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7134
    Pomógł: 354
    Ocena: 1605
    Kol stomat zręcznie się wywijasz.Pisałeś przecież......wyłącza wtedy gdy w wyniku uszkodzenia izolacji w odbiorniku popłynie prąd upływu PRZEZ PRZEWÓD OCHRONNY a nie przez człowieka.......a co będzie jak podłączysz L i N do różnicówki i nie będziesz miał PE to co różnicówka nie zadziała?Ciekawe teorie wygłaszasz,które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i praktyką.Jeszcze raz piszę zaznajom się z działaniem różnicówki nie pisz bzdur.W przypadku gdy nie masz PE to człowiek jezt jako PE i różnicówka zadziała.pisałem Ci o tym wyżej,ale chyba nie czytasz postów albo nie potrafisz myśleć.
    Jeszcze raz powtarzam:obwód prawidłowo wykonany z trzecim przewodem PE i zabezpieczony bezpiecznikiem oraz różnicówką jest bezpieczniejszy niż zabezpieczony tylko bezpiecznikiem
    Jeśli chcesz się przekonać to połącz fazę poprzez żarówkę(w tym przypadku zastąpi człowieka) z kranem i zobacz czy różnicówka wybije.
    Po tym doświadczeniu przeproś(jak będziesz miał tyle odwagi) tych którym ubliżałeś i z których się wyśmiewałeś.Pozdrawiam.
  • #23 2955045
    trebuch1
    Poziom 26  
    Posty: 823
    Pomógł: 84
    Ocena: 130
    Panowie nie kłóćcie się. Czepiacie się wzajemnie za słowka.
    Pozytywne jest to że prawidłowa instalacja róznicówki wymusza na instalatorze użycie przewodu ochronnego (PE).

    1) Różnicówka jako taka jest zabezpieczeniem dodatkowym i stomat ma rację. Ma za zadanie wyłaczyć zasilanie w przypadku pojawienia się pradu płynacego do obudowy odbiornika. Przy braku różnicówki, ten prąd musiałby osiagnąć poziom zadziałania podstawowego bezbiecznika np >16A i czesto przy takim zwarciu coś cię upala.

    2) W prawidłowej i sprawnej instalacji z różnicówką, przez człowieka nie powinien popłynąć zaden prąd. Obudowa odbiornika i człowiek sa na jednym potencjale, nawet jesli odbiornik ma upływnośc do przewodu ochronnego.

    3) Sytuacja porażenia pradem będzie miała zawsze miejsce w przypadku pojawienia się "fazy" na obudowie jeśli będzie jednocześnie uszkodzony przewod ochronny w instalacji lub w samym odbiorniku. Niestety używane są odbiorniki w tragicznym stanie i nieświadomośc ludzi jest tu przerażająca. Róznicówka może uratowąc życie ale nie musi i stomat tez ma rację pisząc o prądzie śmiertelnym dla człowieka i jednoczesnie o wartości poniżej czułości wyłącznika różnicowo-prądowego. Jest to najczarniejszy scenariusz jaki może się wydarzyć. Jednakże odruch bezwarunkowy może uwolnić od porazenia.
    W przypadku dotknięcia uszkodzonego przewodu fazowego, obwód PE nie chroni nas a różnicówka może uratowac od śmierci (ciało człowieka zastepuje przewód PE). Tu stomatowi nie przyznaję racji że zwykłe instalacje moga być bezpieczniejsze od instalacji z różnicówką.
  • #24 2955458
    12robert12
    Poziom 29  
    Posty: 1137
    Pomógł: 134
    Ocena: 178
    :arrow: Stomat

    Cytat:
    Wyobraź sobie sytuację gdy dotykasz przewodu fazowego i impedancja obwodu jest akurat taka, że płynie przez Ciebie 28 mA.


    pokaż mi różnicówki które działaja tylko przy 30mA?? teoria teorią, one działają od 15 do 30mA (AC) z czego większość w niższym przedziale, pooglądaj charakterystyki esów czy wybijają przy prądzie znamionowym?? to że pisze np. B16 nie znaczy że zadziała przy 16A, bo nie zadziała. Pisze P302 40A 30mA AC a gwarantuje Ci że większość działa w okolicach 20mA.

    :arrow: Stomat

    Cytat:
    Przez dziesięciolecia nie stosowano różnicówek i instalacje były bezpieczne.


    sam się zastanów co znaczy bezpieczna? bo gadasz głupoty, ile ginęło ludzi kiedys, a ile ginie teraz od porażenia prądem elektrycznym (uwzględniając rozpowszechnienie elektryczności)? porównaj wyniki krajów zachodnich gdzie od dawna stosuje się takie wyłączniki a w polsce ?
    może zachwilę napiszesz że przez dziesięciolecia w polsce były stosowane przewody aluminiowe i instalacja była bezpieczna.

    chociaż jeżeli ktoś dotknie się równocześnie przewodu L i N to nic go nie uratuje, nawet RCD.

    i nie napisałem że przewód PE jest nie potrzebny, jeżeli jest RCD!!
    pisałem co się stanie w przypadku braku PE lub jego przerwy w TNS z RCD.

    I skutki porażenia prądem nie zależa TYLKO od prądu, zależa takze od czasu przepływu prądu.

    Tobie radzę naucz się czytać ze zrozumieniem!! piszesz że brak tu logicznego myslenia, a sam się nim nie popisałeś.


    Pozdrawiam :D
  • #25 2964109
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5618
    Pomógł: 256
    Ocena: 1955
    A ginęłoby jeszcze mniej gdyby na forach nie udzielano porad sugerujących zbędność przewodów ochronnych. Gdyby ślepa wiara w cudowną moc wyłączników różnicowo-prądowych nie przesłaniała logiki myślenia. Proszę zacytujcie moje słowa gdzie piszę że instalacja bez RCD jest bezpieczniejsza. Twierdzę, że bezpieczniejsza jest instalacja z przewodem ochronnym bez RDC od instalacji z RCD ale bez przewodu ochronnego. I wiem że przewód ochronny jest BEZWZGLĘDNIE KONIECZNY niezależnie od tego jakie są zabezpieczenia. I nikt mnie nie przekona, ze białe jest białe a czarne jest czarne :)
  • #26 2964278
    Jarek68
    Poziom 21  
    Posty: 494
    Pomógł: 31
    Ocena: 85
    Witam, na pewno przewód PE to podstawa wszędzie gdzie występują metalowe obudowy wtedy zadziała bezpiecznik i różnicówka. Różnicówkę też powinno się stosować ma ona za zadanie ochronę tam gdzie nie zadziała bezpiecznik, może to być przetarty przewód zasilający wtedy następuje upływ nie przez obudowę i przewód PE a na przykład przez rozlaną wodę lub człowieka który dotknął uszkodzonego miejsca, inny przypadek może być popularna suszarka do włosów ma plastikową obudowę nie ma żadnego przewodu ochronnego ale może się zdarzyć że rozleje się trochę wody na suszarkę wtedy różnicówka zadziała i ochroni przed porażeniem. To chyba wyjaśniłem dla czego powinno stosować przewód PE i różnicówkę razem bo jedno ma inne zadanie a drugie inne i zawsze podwójne zabezpieczenie będzie skuteczniejsze od jednego.
  • #27 2965214
    hanzi17
    Poziom 15  
    Posty: 146
    Pomógł: 16
    Ocena: 37
    Witam!
    Nie chciałem zakładać nowego tematu.
    Mam pytanie: Czy monując różnicówkę trzeba jeszcze montować bezpiecznik np. B16, czy różnicówka też spełnia funkcję bezpiecznika przy zwarciu?
    Pozdrawiam.
  • #28 2965448
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7134
    Pomógł: 354
    Ocena: 1605
    Witam
    Nie można stosować samej różnicówki.Bezpiecznik chroni obwód przed skutkami zwarcia i przeciążenia,a wył.różnicowo-prądowy to zabezpieczenie przeciwporażeniowe.Pozdrawiam
  • #29 2965461
    hanzi17
    Poziom 15  
    Posty: 146
    Pomógł: 16
    Ocena: 37
    Czyli bezpiecznik przed różnicówką albo za? Albo to obojętne?
  • #30 2965542
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7134
    Pomógł: 354
    Ocena: 1605
    Różnicówka i za nią bezpiecznik

Podsumowanie tematu

✨ Instalacja 3-żyłowa (L, N, PE) jest niezbędna dla prawidłowego działania wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD), ponieważ przewód ochronny PE zapewnia bezpieczne odprowadzenie prądu upływowego do ziemi. Różnicówka monitoruje różnicę prądów wpływających i wypływających przez przewody fazowy i neutralny; gdy pojawi się prąd upływu do przewodu PE (np. przez uszkodzoną obudowę urządzenia), różnicówka wyłącza zasilanie, chroniąc przed porażeniem. Bez przewodu PE prąd upływu może płynąć przez ciało człowieka, co jest niebezpieczne, a różnicówka nie zadziała prawidłowo. Przewód PE jest połączony z metalowymi obudowami urządzeń i bolcem w gniazdku, zapewniając uziemienie. Różnicówka jest zabezpieczeniem dodatkowym, nie zastępuje bezpieczników nadprądowych, które chronią przed zwarciami i przeciążeniami. W instalacjach TN-S przewód PE i N są rozdzielone, co umożliwia skuteczne działanie RCD. W instalacjach TN-C konieczny jest rozdział przewodu PEN na PE i N, aby różnicówka mogła działać. Różnicówka reaguje na prądy upływowe rzędu 15-30 mA, co jest wartością bezpieczną dla człowieka. W przypadku instalacji 2-żyłowej różnicówka może działać, ale bez przewodu PE ochrona jest ograniczona i mniej skuteczna. Montaż różnicówki wymaga stosowania również bezpiecznika (np. B16) w celu ochrony przed przeciążeniem i zwarciem. Różnicówka nie wyłącza przy przeciążeniach ani zwarciach, dlatego bezpiecznik jest konieczny. W praktyce stosowanie instalacji 3-żyłowej z przewodem PE oraz wyłącznika różnicowo-prądowego zapewnia podwójną ochronę przeciwporażeniową i zwiększa bezpieczeństwo użytkowników.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA