logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak wykonać uziemienie w instalacji 3-fazowej bez PE? Czy bęben z pralki się nada?

brief99 16 Wrz 2006 00:54 24161 33
Najlepsze odpowiedzi

Jak wykonać ochronne uziemienie w instalacji 3‑fazowej bez przewodu PE i czy zakopany bęben z pralki nadaje się na uziom?

W układzie TT nie łączy się przewodu N z PE; PE podłącza się wyłącznie do własnego uziomu, więc bęben z pralki i przewód 2,5 mm² nie są właściwym rozwiązaniem [#3065905][#3064756][#3024806] Najpierw trzeba ustalić w ZE typ sieci, a po wykonaniu uziomu wezwać elektryka do pomiaru rezystancji i sprawdzenia skuteczności ochrony [#3027728][#3065905] Zamiast bębna proponowano porządny uziom z bednarki, szpilek albo większej ilości żelastwa, zakopany głębiej niż 75 cm; padła też uwaga, że stary złom koroduje [#3024740][#3026841] Jako orientację podano minimum 5 m bednarki, a na powierzchni przewód rzędu 10 mm² lub więcej [#3026841][#3024740]
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA
  • #1 3024681
    brief99
    Poziom 22  
    Posty: 686
    Pomógł: 2
    Ocena: 146
    witam... sprawa jest nastepujaca... jest w budynku instalacja 3-fazowa + ZERO (bez PE)... zamontowalem roznicowke, i dokonalem rozdzialu ZERA przed roznicowka, ale chcialbym wykonac UZIEMIENIE... slyszalem ze mozna zakopac BĘBEN z pralki automatycznej (ocynkowany) na glebokosc okolo 75 cm i pociagnac drut i dolaczyc go do zacisku PE i w ten sposob wykonac mozna UZIEMIENIE... teraz pytanie do szanownych kolegow: czy to jest dobry sposob?? i w jaki sposob polaczyc ten druz ztym bebnem?? jaki powinien miec przekrój?? czy wystarczy 2,5 mm2.... prosze o porady...
  • REKLAMA
  • #2 3024740
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Posty: 1466
    Pomógł: 82
    Ocena: 391
    75cm troche za malo. Radzil bym glebiej i wiecej tego zelastwa, pociagnij od tego bednarke a potem juz na powierzchni kabel min 10mm^2, po wykonaniu wszyskiego zaprosc elektryka aby zmierzyl i pomierzyl wszysko. A naj wazniejsze to jak imasz typ sieci TN czy TT?
  • #3 3024741
    brief99
    Poziom 22  
    Posty: 686
    Pomógł: 2
    Ocena: 146
    nie wiem... linia jest napowietrzna i wchodza do budynku 4 przewody... a jak mozna samemu TO pomierzyc ???
  • #5 3024806
    kleki
    Poziom 28  
    Posty: 1350
    Pomógł: 95
    Ocena: 142
    2,5mm2 to za mało... Uziom możesz zrobić też z bednarki. Pomiar powinieneś mieć zdaje się poniżej 10ohm.
    pzdr
  • #6 3025497
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Posty: 1466
    Pomógł: 82
    Ocena: 391
    Benarka wokol domu na glebokosci przynajmniej 1,5m tzw uziom otokowy.
  • REKLAMA
  • #8 3025555
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Posty: 1466
    Pomógł: 82
    Ocena: 391
    No i?
    Jak nie to wykonaj szpilkowy uziom, tak ja kpisales na poczatku, tylko jejen beben od pralki to za malo, przejdz sie na skup zlomu i odkup troche zelastwa, np jakas kratownice przyspawaj bednarke i zakop ale glebie niz 75cm, na jakies 2 m czy cos
    .
  • #9 3025618
    brief99
    Poziom 22  
    Posty: 686
    Pomógł: 2
    Ocena: 146
    no OK... z ta kratownica to juz cos lepiej wyniklo :-) a powidz mi jeszcze mniej wiecej jakich wymiarow ma byc ta kratownica?? i ewentualnie z jakiego drutu, jakiej srednicy?? czy tez moga to byc jakies stare katowniki ????
  • #10 3026778
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Posty: 1466
    Pomógł: 82
    Ocena: 391
    byle wszysko bylo dobrze polczaone, nie powin ci przez internet, czasem wystarczy wbita szpilka w ziemie a czasem trzeba sie dokopywac do chin, musisz pomierzyc rezystacje.
  • #11 3026841
    maestro11
    Poziom 15  
    Posty: 127
    Pomógł: 12
    Ocena: 18
    Wszystko zależy od gruntu w którym się wykonuje uziom.
    Wg mnie minimum 5 m bednarki ( stary złom bedzie korodował a malowanie nie wchodzi w gre ), im więcej tym będzie większa pewność że skuteczność ochrony bedzie właściwa. Aby mieć pewność trzeba zmierzyć rezystancje uziemienia po wykonaniu uziomu.
  • REKLAMA
  • #13 3027414
    grab1
    Poziom 12  
    Posty: 61
    Pomógł: 3
    Ocena: 1
    Jeżeli jest stalowa to i owszem, najlepiej na zewnątrz budynku tj. pod ziemią, a jak wewnątrz to musisz zrobić obejście wodomierza (tj. połączyć rurę przed i za wodomierzem), najlepiej z ocynkowanej bednarki, albo dwie porządne obejmy i przewód 16mm².
    A nawet jak na zewnątrz, to obejście wodomierza nie zaszkodzi.
    Aha, przewód ochronny powinien być połączony szyną wyrównawczą z rurami stalowymi w domu .
  • #14 3027440
    brief99
    Poziom 22  
    Posty: 686
    Pomógł: 2
    Ocena: 146
    rura jest stalowa, jakie mam wykonac OBEJSCIE i w jakim celu (prosze o wyjasnienie) co do przewodu to mam DRUT 10mm2, zasilanie od slupa do bezpiecznikow glownych jest wlasnie 10mm2.... jak wygladaja takie obejmy ?? i co to znaczy szyna wyrownawcza ?? jak to sie montuje ??
  • #15 3027457
    grab1
    Poziom 12  
    Posty: 61
    Pomógł: 3
    Ocena: 1
    Obejście wodomierza: tuż przed i tuż za wodomierzem mocujesz na rurach obejmy ( w hurtowni elektrycznej powinni mieć, w ostateczności uchwyty do rur odpowiedniej średnicy, tylko bez gumek) a następnie łączysz to przewodem najlepiej 16mm² no 10mm². Przed założeniem objemek oczyść rur (farba, rdza, nalot).
    http://www.elektroinstalator.com.pl/artyk/old/2003/2003-03/4_polaczenia.htm
  • #17 3027659
    hur
    Poziom 15  
    Posty: 172
    Pomógł: 2
    Ocena: 35
    brief99 napisał:
    .......... ale chcialbym wykonac UZIEMIENIE....


    Nie wiem po co i w jakim celu uważasz że ono tobie tam potrzebne .
    Ale skoro chcesz to nie ma problemu .Te twoje *Zero* wychodzące ż licznika jest już uziemione przy transformatorze ,oraz co kilka słupów na linni zasilającej ,więc mógłbyś sprawdzić na pobliskich słupach ich stan ,bo one są często w oplakanym stanie (poprzerywane ) .
    Pomysł z bębnem od pralki wydaje się super ,połaczenie 2, 5 mm 2 trochę male że względu na śniedz pokrywające po czasie przy kwaśnych deszczach ,ale wcześniej powinieneś połączyć ten przewód z konstrukcjami stalowymi budynku ( rurami wodnymi ,gazowymi ,dużymi konstukcjami stalowymi itp ) krótko mówiąc wszystko co stalowe .
    :D
    Powodzenia

    ps ,Doprawdy te uziemienia otokowe ,kratowe i tp uważam za zbędne .
    Jeżeli różnicówka jest sprawna to i bez tego będzie dziąlć poprawnie .
  • REKLAMA
  • #19 3027674
    hur
    Poziom 15  
    Posty: 172
    Pomógł: 2
    Ocena: 35
    brief99 napisał:
    a czy to prwda ze juz sama RURA od wody jest sama w sobie UZIEMIENIEM ??


    Oczywiście ,tym lepszym im bardziej rozgałęziona jest ona .Obwód uziemiający rury wodociągowej może obejmować całe miasto ,lub też indywidualne gospodarstwo ( w przypadku własnego ujęcia wody)
  • #20 3027728
    janhen
    Poziom 22  
    Posty: 657
    Pomógł: 32
    Ocena: 152
    Witam
    Zamiast dywagować i kombinować nad sposobem wykonania uziemienia
    najpierw trzeba ustalić w ZE jaki jest układ sieciowy w linii zasilającej niskiego napięcia.Miernik WG-307 firmy podanej przez lukiii absolutnie nie nadaje się do wykonania pomiaru rezystancji uziemienia ochronnego i roboczego.
    Zalecany jest do badań rezystancji uziemień odgromowych w obiektach zagrożonych wybuchem np.stacjach paliw.Pozdrawiam
  • #21 3027739
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Posty: 1466
    Pomógł: 82
    Ocena: 391
    Kolego Hur, roznicowka to dodatek, ochrona podstawoa to dobre uzienienie.
  • #22 3030785
    brief99
    Poziom 22  
    Posty: 686
    Pomógł: 2
    Ocena: 146
    ok, roznicowka jest zalozona a teraz zaczynamy kopac dolek pod beben z pralki, mysle ze 1,5 m powinno wystarczyc... polacze ten beben z drutem 4mm2, czy wystarczy ?? i powiedzcie gdzie podlaczyc to uziemienie?? za roznicowka czy przed roznicopwka?? moze jakis schemacik koledzy wrzuca...
  • #23 3030786
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Posty: 1466
    Pomógł: 82
    Ocena: 391
    dokladnie w miejscu podzialu PEN na PE i N
  • #24 3030796
    brief99
    Poziom 22  
    Posty: 686
    Pomógł: 2
    Ocena: 146
    czyli tak jak na schemacie ??
    Załączniki:
    • Jak wykonać uziemienie w instalacji 3-fazowej bez PE? Czy bęben z pralki się nada? 1.JPG (15.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 3032700
    hur
    Poziom 15  
    Posty: 172
    Pomógł: 2
    Ocena: 35
    lukiiiii napisał:
    Kolego Hur, roznicowka to dodatek, ochrona podstawoa to dobre uzienienie.

    Nigdy w to nie wątpiłem , ale skoro w to *wdepneliśmy * to chyba chodzi ci o zerowanie . Bo cóż mi z super uziemienia zza oknem , skoro obudowa pralki obok zaworu wodnego nie jest uzerowana .:D
  • #28 3064190
    brief99
    Poziom 22  
    Posty: 686
    Pomógł: 2
    Ocena: 146
    dowiedzialem sie w ZE, ze jest to system sieci TT.... i co dalej z tym uziemieniem?? czy mozna z przed roznicowki w takim przypadku rozdzielac zero na N i PE (przed roznicowka??) ??
  • #29 3064756
    grab1
    Poziom 12  
    Posty: 61
    Pomógł: 3
    Ocena: 1
    Nie można. W systemie TT przewód ochronny łączysz z uziemieniem.
  • #30 3064764
    brief99
    Poziom 22  
    Posty: 686
    Pomógł: 2
    Ocena: 146
    no a teraz mam rozdzielony przed roznicowka na N i PE (oczywiscie za licznikiem)... czyli co? teraz trzeba wykopac uziemienie i wszsytko porozdzielac i zostawic 3 fazy i zero w spokoju a PE podciagnac z bebna z pralki zakopanego na 1,5m ???

Podsumowanie tematu

✨ W budynku z instalacją 3-fazową i przewodem neutralnym (bez PE) oraz systemem sieci TT, wykonanie uziemienia wymaga zastosowania oddzielnego przewodu ochronnego PE połączonego z uziomem. Propozycja zakopania ocynkowanego bębna z pralki na głębokości około 1,5 m jako uziomu jest niewystarczająca ze względu na zbyt małą powierzchnię przewodzącą i zbyt płytkie posadowienie. Zaleca się stosowanie bednarki o długości minimum 5 m, zakopanej na głębokości co najmniej 1,5 m, lub wykonanie uziomu otokowego wokół budynku, jeśli to możliwe. Połączenie uziomu z instalacją powinno odbywać się przewodem o przekroju co najmniej 10 mm², a sam uziom musi mieć rezystancję poniżej 10 Ω, najlepiej około 0,5 Ω dla skutecznej ochrony. Pomiar rezystancji uziemienia powinien wykonać wykwalifikowany elektryk, a układ sieciowy należy potwierdzić w zakładzie energetycznym. W systemie TT przewód neutralny N nie może być łączony z przewodem ochronnym PE, który musi być połączony z uziemieniem lokalnym. Możliwe jest wykorzystanie stalowej rury wodociągowej jako elementu uziemienia, pod warunkiem wykonania obejścia wodomierza (połączenie przewodem miedzianym 10-16 mm² przed i za wodomierzem) oraz połączenia z główną szyną wyrównawczą instalacji. Różnicówka jest uzupełniającym środkiem ochrony, ale nie zastępuje prawidłowo wykonanego uziemienia. Schematy połączeń PE i N powinny być zgodne z normami dla systemu TT, a uziemienie podłączone za rozdziałem przewodu PEN na PE i N, czyli za licznikiem energii elektrycznej.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA