No cóż; w CA5 w manipulatorze jest tylko tamper, brak jakiegoś wejścia - można to rozwiązać na np dwa sposoby:
1)jeśli masz dwie wolne żyły między manipulatorem a centralą możesz wpiąć tampera szeregowo z jakąś czujką - będziesz miał szeregowo połączone tampery czujki i manipulatora, co przy czujkach skonfigurowanych jako 2EOL/NC da alarm sabotażowy (linii, na której jest czujka)
2)jeśli linii brak można zakombinować inaczej. Centrala CA5 kontroluje obecność szyfratora poprzez nadzorowanie szyny danych DTA - można by wpiąć tampera w tą linię i każdorazowe naruszenie tampera wywoła alarm sabotażowy klawiatury. Nie jestem jednak pewien, jak na takie połączenie zareaguje centrala (czy nie musiałbyś jej odłączać i ponownie włączać pod zasilanie)
pozdrawiam - Maciej