logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Pobór prądu płyty Mastercook C2D60Z

Jaco2002 24 Lut 2007 22:50 4278 9
  • #1 3613877
    Jaco2002
    Poziom 20  
    Witam!
    Mam zamiar kupić płytę ceramiczną Mastercook C2D60Z. Posiada ona układ automatycznego rozkładu poboru mocy, pozwalający na bezpieczne używanie urządzenia, podłączonego do sieci 230 V. Moje pytanie : Jaki jest maksymalny pobór mocy , który ten układ " przepuści" ? Chodzi mi o to , jaki powiniem zastosować minimalny przekrój przewodu zasilającego. Ponoć układ ten , automatycznie obniża poziom mocy , pobierany przy przypadkowym włączeniu jednocześnie 4 płyt na zbyt wysoki poziom grzania.
  • #2 3614142
    mirofalcon
    Poziom 25  
    Średnio się przyjmuje 10 Amper na 1mm kwadratowy przewodu, tak więc muszisz zobaczyć ile jest maksymalnego poboru prądu i policzyć, zazwyczaj instalacje i przewody zasilające do takich dają 2,5 mm kwadratowego czyli można spokojnie obciążyć mocą około 5,5 KW
  • #3 3614203
    andrzej-jur
    Poziom 17  
    Witam
    Wystarczy zastosować przekrój przewodu 2,5mm².
    Pozdrawiam
    Andrzej
  • #4 3614204
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #5 3614268
    Jaco2002
    Poziom 20  
    To z tego co napisałeś BLEBLE wynika, że powinienem użyć przewodu 6mm^ !!!
    Nie mam jeszcze fizycznie tej płyty, dlatego pytam Szanownych Forumowiczów ( najlepiej użytkujących takową i posiadających instrukcję ) o radę :D
    A co z tą automatyką? Przy jakim obciążeniu "ogranicza" pobór prądu ?
  • Pomocny post
    #6 3614345
    andrzej-jur
    Poziom 17  
    witam
    Właśnie wcześniej wspominałeś o układzie automatycznym.Wystarczy zabezpieczenie 20A.Mam taką płytę podłączoną i użytkuję ją prawie 5 lat.
    Pozdrawiam Andrzej
  • Pomocny post
    #7 3615237
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #8 3615368
    Jaco2002
    Poziom 20  
    No to mam zagwózdkę !
    Andrzej-jur pisze,że używa taką płytę i maksymalny pobór prądu, który " przepuszcza" automatyka to natężenie nie przekraczające 20A.
    Tymczasem według instrukcji załączonej przez Bleble, prąd nominalny przy podłączeniu do jednej fazy, może osiągać wartość nieco ponad 27A.
    To gdzie ten " złoty środek" ?

    Przekalkulowałem to "na chłodno". Tak czy inaczej, przekrój przewodu 2.5mm^ powinien w zupełności wystarczyć. Chyba się nie mylę :D
  • Pomocny post
    #9 3616939
    waldekel
    Poziom 28  
    Bleble ma rację. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać płytę grzejną.
    To co pisze mastercook, to chwyt aby więcej sprzedać, bo nie wszyscy mają trzy fazy.
    Cytat z instrukcji
    Cytat:
    Uwaga:
    Stosowanie powyższych wskazówek gwarantuje prawidłową pracę płyty zasilanej napięciem 230 V. Każde przekroczenie zakresu dowolnego pola spowoduje, że moc maksymalna będzie sumą mocy poszczególnych pól grzejnych. Może to być przyczyną zadziałania zabezpieczeń jednofazowych instalacji domowych.

    Proponuję uważnie przeczytać instrukcję płyty http://www.mastercook.pl/produkty_szczegoly.php?productID=249
    Ręcznie należy ograniczyć pobór mocy :D
  • #10 3617088
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
REKLAMA