Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Jak podłączyć silnik trójfazowy 5,8kW tójkąt-gwiazda? ...

18 Mar 2007 12:39 3903 10
  • Poziom 9  
    a jesli jest tak napisane na tabliczce Δ/γ 220/380 to moge go podlaczyc na dwa razy?
  • Poziom 25  
    Co rozumiesz przez pojęcie
    Cytat:
    podlaczyc na dwa razy
  • Poziom 9  
    przepraszam to mialo byc w temacie:
    Jak podłączyć silnik trójfazowy 5,8kW tójkąt-gwiazda?
    mam problem z podlaczeniem silnika 11kw przy pomocy styczników. a oznaczen schematów w tym temacie nie rozumie
  • Poziom 25  
    Rozumiem że chcesz wykorzystać przełącznik gwiazda-trójkąt. Załącz schemat, i zaznacz z czym masz problem.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 26  
    gielator napisał:
    a jesli jest tak napisane na tabliczce Δ/γ 220/380 to moge go podlaczyc na dwa razy?


    Tylko w gwiazde (Y).
  • Poziom 15  
    Witam!
    Tak jak przedmówcy, jeśli na tabliczce "trójkąt/gwiazda 230/380V to tylko
    gwiazda przy napięciu międzyfazowym 400V (kiedyś 380,,siła'')
    Pozdrawiam.
  • Poziom 26  
    Kup wyłącznik γ/Δ a już tam jest wszystko napisane.Jeżeli nie jestes elektr. nie bierz się za to, bo każdy fachowiec z tym problemem nie ma problem.Szanujmy się PANOWIE.Pozdro
  • Poziom 26  
    zbyszek_ napisał:
    Kup wyłącznik γ/Δ a już tam jest wszystko napisane.Jeżeli nie jestes elektr. nie bierz się za to, bo każdy fachowiec z tym problemem nie ma problem.Szanujmy się PANOWIE.Pozdrawiam

    Witam
    Sens tego forum polega na tym,by ktoś zainteresowany sie dowiedział to co go interesuje ;co zrobi ze swą wiedzą ,to tez jego sprawa.Nie przypominam sobie ,by przy wyłącznikach pisało, ze nie wolno przyłączać go do silnika o oznaczeniu Δ/γ 220/380.To wynika z "konstrukcji" uzwojenia.Chyba ,że teraz jest inaczej.
    A taki silnik w sieciach ogólnodostępnych można przyłączyć tylko jak pisał kolega Adam1988 czyli γ.
  • Poziom 17  
    Silnik żeby mógł być włączany przełącznikiem Y / Δ musi być dostosowany do pracy w Δ na 380 V tak jak wypowiedzieli się poprzednicy ten mozna podłączyć tylko w gwiazdę chyba ze był przewinięty tak żeby można go włączć Y/ Δ .Na przełączniku z reguły podany jest maksymalny prąd i napięcie np 500V -25 lub 40A jednak musi być dostosowany silnik do pracy z takim przełącznikiem i tego się nie zmieni .Uszanowanie !
  • Poziom 26  
    Heny12 napisał:
    Silnik żeby mógł być włączany przełącznikiem Y / Δ musi być dostosowany do pracy w Δ na 380 V tak jak wypowiedzieli się poprzednicy ten mozna podłączyć tylko w gwiazdę chyba ze był przewinięty tak żeby można go włączć Y/ Δ .Na przełączniku z reguły podany jest maksymalny prąd i napięcie np 500V -25 lub 40A jednak musi być dostosowany silnik do pracy z takim przełącznikiem i tego się nie zmieni .Uszanowanie !

    Witam. Dodam do wypowiedzi kolegi wyzej ;oznaczenie poszczególnych styków
    Np.przełącznik γ/Δ powinien miec 9 oznaczonych styków.