Jak prawidłowo podłączyć wyłącznik różnicowoprądowy w mieszkaniu z aluminiową instalacją typu TN-C i czy trzeba rozdzielić przewód PEN na PE i N?
Różnicówkę należy zastosować po rozdzieleniu przewodu PEN na PE i N, czyli w układzie TN-C-S; punkt rozdziału powinien być uziemiony [#3789787] Sama różnicówka ma być dobrana jako 2‑polowa, bez zabezpieczenia nadprądowego, a fazę najlepiej podać z lewej strony, jeśli aparat nie ma własnego oznaczenia [#3789215][#3828820] Przewód PE prowadzi się od punktu rozdziału do instalacji ochronnej, a obwody za RCD muszą mieć już oddzielne N i PE [#3789787] W praktyce oznacza to, że nie robi się ochrony przez „zmostkowanie” PE z N w dowolnym miejscu instalacji, tylko wykonuje się poprawny rozdział PEN w miejscu głównym i dopiero za nim montuje RCD [#3789787][#3789215]
Witam mam pytanie odnośnie instalacji w bloku który zamieszkuję(blok ma 30 lat) .W bloku na korytarzu idą trzy fazy
i zero( wszystko w aluminium)Do mojego mieszkania przez licznik i bezpiecznik 25 A wchodzi jedna faza i zero.W domu mam trzy bezpieczniki
16 A 10 A 16A(gniazdka ,oswietlenie, gnizadka) W domu instalacja aluminiowa
Robie remont kuchni i przy okazji chciałem zrobic instalacje od licznika do kuchni od podstaw i kuchnie zabezpieczyc rożnicówką W kuchni bede miał zmywarkę (2.3 kw) czajnik (1.5 kw) piecyk elektryczny (2.3kw) no i oswietleni .Urzadzenia chcę podlaczyć każde przez osobny bezpiecznik 16 A i oswietlenie przez 10 A czyli chce dołożyć 4 bezpieczniki.Przewód który chce użyć to 2.5 mm2 urządzenia i 1.5 mm2 światło.Proszę mnie poprawić jak coś żle chcę zrobić . I problem jak w tytule nie wiem jak wpiać ta różnicówkę bo każdy elektryk mówi mi co innego ,jeden ze jak sie podlaczy to bedzie walić rożnicówka trzeba pociagnac PE z piwnicy, drogi mowi ze jak podlacze PE do N przed licznikiem na korytarzu to bedzie wszystko działać jak trzeba .Proszę o jakiś schemat jakieś dorady.Nie jestem elektrykiem wiec sorry za niefachowe okreslenia
Dzieki za linka pisze ze nie da sie zastosować roznicówki przy instalacji TN-C
jak mogę sprawdzić czy to jest TN-C czy jakaś inna . I jeszcze jedno pytanie
czy przy zmywarce i kuchence robić gniazdka czy wpiać sie bezposrednio w urzadzenie (nie wiem czy nie strace przez to gwarancji)
Dodano po 11 [minuty]:
A czy to PE nie musze pociągnać z przed licznika na korytarzu (z tego grobego kabla N co idzie w pionie ) ??
[quote="tomasz0703"]Dzieki za linka pisze ze nie da sie zastosować roznicówki przy instalacji TN-C
quote]
Nie rozumiem tego zdania, RCD można zastosować do każdej instalacji.
A PE musisz podłączyć przed RCD, możesz do tego grubego.
Gwarancji nie powinieneś stracić.
Bo kolega Zbyszek dal linka i pisze tam ze roznicowki nie można zastosować
w instalacji TN-C a ja nie mam pojacia jaki rodzaj sieci mam ale wydaje mi się że moze byc ta TN-C i co wtedy czy da sie jakoś podłączyć tą rożnicowke ? .
Witam
Układ TN-C to właśnie 3 fazy i PEN,a układ TN-S to 3 fazy, N i PE. Czyli w Twoim przypadku to TN-C. Więc musisz mieć jeszcze przewód PE. Możesz to zrobić rozdzielając przewód PEN na N i PE ale punkt rozdziału musi być uziemiony!! Wtedy powstanie układ TN-C-S w którym możesz zastosować RCD.
A tak wogóle to masz uprawnienia??Bo jeżeli nie to zalecałbym zlecic tę robote elektrykowi z uprawnieniamu i doświadczeniem. On będzie wiedział co i jak zrobić.
Pozdrawiam
Kol. TOMASZ 0703 gdzie ja tak napisałem masz tam linka jak się podancza różnicówki. Wydaje mi się że w twoim układzie jak w większości musisz się zastosować do podanego w moim poście układu T-N-C-S.To jest tak jak to piwinienes wykonać.Pozdro
Wszystko dobrze tylko punkt rozdziału PEN na PE i N powinien być uziemniony!!
Cytat chyba z jakiegoś opracownia ze strony SEP`u:
Cytat:
Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE
i neutralny N, w przypadku układu sieci TN-C-S, powinno następować w złączu lub w rozdzielnicy głównej budynku, a punkt rozdziału powinien być uziemiony.
Zapewnia to utrzymanie potencjału ziemi na przewodzie ochronnym PE przyłączonym do części przewodzących dostępnych urządzeń elektrycznych w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej.
Od przewodu PEN ktory idzie w pionie odchodzi przewod 4 mm2 ktory jest przykręcony do metalowych blach w skrzynce.Mierzyłem oporność miedzy rurką z gazem która idzie obok a to blacha do ktorej przykrecony jest PEN i
oporność wynosi 16 MΩ.Czy to znaczy że PEN jest uziemiony i ze moge podlaczyc swoja różnicówkę i bedzi spelniala swoje zadanie ??
Nie chcę zaczynać nowego tematu mam jeszcze pytanie:chce ciągnać przewody za szawkamikuchennymi w korytkach z pcv .Na jakiej wysokości
maja być korytka na co trzeba uważać, czy moga sie spotykać korytka w pobliżu z instalacja wodkan i gaz (lutowany na miedzi twardym lutem).Mile widziane wszystkie dorady zwiazane z tym tematem.Dzieki za pomoc z roznicowka
Wysokość nie odgrywa żadnej roli, tylko tak poprowadz abyś żeczywiście czgoś nie uszkodził.Korytka mogą się spotykać zawsze, tylko mocując je nie przewierć innych instalacji.Pozdro
Nie chcę zaczynać nowego tematu mam jeszcze pytanie:chce ciągnać przewody za szawkami kuchennymi w korytkach z pcv .Na jakiej wysokości
maja być korytka na co trzeba uważać, czy moga sie spotykać korytka w pobliżu z instalacja wodkan i gaz (lutowany na miedzi twardym lutem).Mile widziane wszystkie dorady zwiazane z tym tematem.Dzieki za pomoc z roznicowka
Dodano po 53 [sekundy]:
co kolega GAPA mial na mysli ???
korytka możesz mocować na dowolnej wysokości ponieważ jest to instalacja na tynkowa. Co do mocowania można wiercić lub kleić za pomocą kleju montażowego. Kolega GAPA chyba miał na myśli moją wypowiedź, ponieważ wykonanie uziemienia na 10 piętrze jest małym problemem pozdrawiam
A czy jak będę przechodzil z tymi korytkami kolo rurek z gazem woda kanalizacja na co muszę zwrócić uwagę (jakies odleglosci musze zachowac od tych rur ?)
co do schematu który pokazałeś to wszystko oki do momentu aż ktoś pomiędzy rozdzielnicą i Twoim mieszkaniem nie przetnie przewodu zerowego.Gdy go przetnie na większości Twoich uziemionych urządzeń pojawi się 220 v...na rysunku pokazałem skąd się prąd weżmie, obwód może się zamknąć również przez mieszkanie sąsiada. I nie mówcie że nie przetną zera, mój sąsiad potrafił międzyfazowe na instalację puścić bo próbował kraść prąd...
koledzy, ja mówię o praktyce a nie o teorii....
jeśli nie uziemi punktu "zero" jak wspominali przedmówcy to (nie życzę ) porażenie prądem może być.... sprawdziłem kiedyś i między zerem a ziemią miałem w domu 30v...tylko! powodem była zaśniedziała śruba na złączu zera...
jeśli przetną przewód uziemienia to na obudowach SPRAWNYCH urządzeń będzie dalej 0V ew jakieś śmieci....nniegrożne.
Ja po prostu mówię o sytuacji gdy działanie czynnikow z zewnatrz(niezależnych od nas) może wpuścić na obudowę pralki 220 v a sprytny użytkownik na pewno znajdzie kran czy inny uziom coby się podłączyć...Dodam że jeszcze ROK temu w moim bloku było przyłącze główne gdzie wszystkie fazy i ZERO były zabezpieczone wkładkami topikowymi!!!i tu już los czy wywali wkładka na fazie czy na zerze???może autor jakąś rurę z wodą chociaż ma żeby uziom zapiąć? różnicówkę wywali w razie przebicia
Dzieki KORTYLESKI za sugestię mozesz mi wytlumaczyc "obwód może się zamknąć również przez mieszkanie sąsiada" .A co wy sadzicie chyba nikt ne bedzie przecinal N-ki
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) w instalacji aluminiowej w bloku z instalacją TN-C (3 fazy i przewód PEN). Wskazano, że aby zastosować różnicówkę, konieczne jest rozdzielenie przewodu PEN na N i PE w punkcie uziemionym, co tworzy układ TN-C-S. Przewód PE powinien być doprowadzony z pionu (np. grubym przewodem 4 mm²) do mieszkania, a w instalacji domowej stosuje się przewody 2,5 mm² dla urządzeń i 1,5 mm² dla oświetlenia. Różnicówka powinna być typu 302 (bez zabezpieczenia nadprądowego), a jej prąd znamionowy może wynosić 25 A. Podłączanie urządzeń takich jak zmywarka, kuchenka elektryczna i czajnik przez osobne bezpieczniki 16 A jest prawidłowe. Wskazano, że faza (L) zwykle podłączana jest z lewej strony wyłącznika, a neutralny (N) z prawej. Poruszono kwestie bezpieczeństwa, m.in. ryzyko przerwania przewodu neutralnego (N) i konieczność uziemienia punktu rozdziału PEN na PE i N. Zwrócono uwagę na potencjalne problemy z gwarancją przy bezpośrednim podłączeniu urządzeń bez gniazdek. Omówiono także prowadzenie przewodów w korytkach PVC w kuchni, bez specjalnych wymagań co do wysokości i odległości od instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej, pod warunkiem nieuszkodzenia innych instalacji. Poradzono, że w przypadku pralki Bosch WFF 2000 lepiej zastosować przewód 3x2,5 mm² niż 3x1,5 mm² dla bezpieczeństwa i spokoju użytkownika. Wskazano, że w razie zwarcia bolca PE z N różnicówka powinna zadziałać, ale mogą wystąpić sytuacje awaryjne, w których różnicówka może wyzwolić się bez wyraźnej przyczyny (np. włączenie światła w lodówce). Podkreślono, że prace przy instalacji powinien wykonywać elektryk z uprawnieniami, a w blokach konieczna jest zgoda spółdzielni na zmiany instalacji. Wygenerowane przez model językowy.