logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak podłączyć wyłącznik różnicowoprądowy w instalacji aluminiowej w bloku?

tomasz0703 15 Kwi 2007 15:45 7952 53
Najlepsze odpowiedzi

Jak prawidłowo podłączyć wyłącznik różnicowoprądowy w mieszkaniu z aluminiową instalacją typu TN-C i czy trzeba rozdzielić przewód PEN na PE i N?

Różnicówkę należy zastosować po rozdzieleniu przewodu PEN na PE i N, czyli w układzie TN-C-S; punkt rozdziału powinien być uziemiony [#3789787] Sama różnicówka ma być dobrana jako 2‑polowa, bez zabezpieczenia nadprądowego, a fazę najlepiej podać z lewej strony, jeśli aparat nie ma własnego oznaczenia [#3789215][#3828820] Przewód PE prowadzi się od punktu rozdziału do instalacji ochronnej, a obwody za RCD muszą mieć już oddzielne N i PE [#3789787] W praktyce oznacza to, że nie robi się ochrony przez „zmostkowanie” PE z N w dowolnym miejscu instalacji, tylko wykonuje się poprawny rozdział PEN w miejscu głównym i dopiero za nim montuje RCD [#3789787][#3789215]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 3789150
    tomasz0703
    Poziom 26  
    Posty: 972
    Pomógł: 68
    Ocena: 488
    Witam mam pytanie odnośnie instalacji w bloku który zamieszkuję(blok ma 30 lat) .W bloku na korytarzu idą trzy fazy
    i zero( wszystko w aluminium)Do mojego mieszkania przez licznik i bezpiecznik 25 A wchodzi jedna faza i zero.W domu mam trzy bezpieczniki
    16 A 10 A 16A(gniazdka ,oswietlenie, gnizadka) W domu instalacja aluminiowa
    Robie remont kuchni i przy okazji chciałem zrobic instalacje od licznika do kuchni od podstaw i kuchnie zabezpieczyc rożnicówką W kuchni bede miał zmywarkę (2.3 kw) czajnik (1.5 kw) piecyk elektryczny (2.3kw) no i oswietleni .Urzadzenia chcę podlaczyć każde przez osobny bezpiecznik 16 A i oswietlenie przez 10 A czyli chce dołożyć 4 bezpieczniki.Przewód który chce użyć to 2.5 mm2 urządzenia i 1.5 mm2 światło.Proszę mnie poprawić jak coś żle chcę zrobić . I problem jak w tytule nie wiem jak wpiać ta różnicówkę bo każdy elektryk mówi mi co innego ,jeden ze jak sie podlaczy to bedzie walić rożnicówka trzeba pociagnac PE z piwnicy, drogi mowi ze jak podlacze PE do N przed licznikiem na korytarzu to bedzie wszystko działać jak trzeba .Proszę o jakiś schemat jakieś dorady.Nie jestem elektrykiem wiec sorry za niefachowe okreslenia
  • #2 3789167
    zbyszek_
    Poziom 26  
    Posty: 815
    Pomógł: 56
    Ocena: 109
    Kol.wszystko dobrze kumasz i będzie oki.Podłączenie różnicówki masz tutaj
    www.dawel.prx.pl/wylrp.htm
    Pozdro
  • Pomocny post
    #3 3789215
    Aleksander_01
    Poziom 43  
    Posty: 12687
    Pomógł: 1155
    Ocena: 3372
    Witam.
    Różnicówka musi być typu 302 (bez zabezpieczenia nadprądowego).
    Reszta OK.
    Schemat masz poniżej.
    Załączniki:
    • Jak podłączyć wyłącznik różnicowoprądowy w instalacji aluminiowej w bloku? rcd.JPG (26.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3789223
    tomasz0703
    Poziom 26  
    Posty: 972
    Pomógł: 68
    Ocena: 488
    Dzieki za linka pisze ze nie da sie zastosować roznicówki przy instalacji TN-C
    jak mogę sprawdzić czy to jest TN-C czy jakaś inna . I jeszcze jedno pytanie
    czy przy zmywarce i kuchence robić gniazdka czy wpiać sie bezposrednio w urzadzenie (nie wiem czy nie strace przez to gwarancji)

    Dodano po 11 [minuty]:

    A czy to PE nie musze pociągnać z przed licznika na korytarzu (z tego grobego kabla N co idzie w pionie ) ??
  • #5 3789279
    Aleksander_01
    Poziom 43  
    Posty: 12687
    Pomógł: 1155
    Ocena: 3372
    [quote="tomasz0703"]Dzieki za linka pisze ze nie da sie zastosować roznicówki przy instalacji TN-C
    quote]

    Nie rozumiem tego zdania, RCD można zastosować do każdej instalacji.
    A PE musisz podłączyć przed RCD, możesz do tego grubego.
    Gwarancji nie powinieneś stracić.
  • #6 3789382
    tomasz0703
    Poziom 26  
    Posty: 972
    Pomógł: 68
    Ocena: 488
    Bo kolega Zbyszek dal linka i pisze tam ze roznicowki nie można zastosować
    w instalacji TN-C a ja nie mam pojacia jaki rodzaj sieci mam ale wydaje mi się że moze byc ta TN-C i co wtedy czy da sie jakoś podłączyć tą rożnicowke ? .
  • #7 3789787
    G.A.P.A
    Poziom 16  
    Posty: 302
    Pomógł: 7
    Ocena: 66
    Witam
    Układ TN-C to właśnie 3 fazy i PEN,a układ TN-S to 3 fazy, N i PE. Czyli w Twoim przypadku to TN-C. Więc musisz mieć jeszcze przewód PE. Możesz to zrobić rozdzielając przewód PEN na N i PE ale punkt rozdziału musi być uziemiony!! Wtedy powstanie układ TN-C-S w którym możesz zastosować RCD.
    A tak wogóle to masz uprawnienia??Bo jeżeli nie to zalecałbym zlecic tę robote elektrykowi z uprawnieniamu i doświadczeniem. On będzie wiedział co i jak zrobić.
    Pozdrawiam
  • #8 3789851
    zbyszek_
    Poziom 26  
    Posty: 815
    Pomógł: 56
    Ocena: 109
    Kol. TOMASZ 0703 gdzie ja tak napisałem masz tam linka jak się podancza różnicówki. Wydaje mi się że w twoim układzie jak w większości musisz się zastosować do podanego w moim poście układu T-N-C-S.To jest tak jak to piwinienes wykonać.Pozdro
  • #9 3790206
    tomasz0703
    Poziom 26  
    Posty: 972
    Pomógł: 68
    Ocena: 488
    Czy tak ma wyglądać schemat i jakiej roznicowki użyć może 25A ??
    Czy przewód PE z korytarza do domu moze mieć 4 mm2 a w domu 2.5 mm2 ??
    Załączniki:
    • Jak podłączyć wyłącznik różnicowoprądowy w instalacji aluminiowej w bloku? Podłączenie różnicówki.jpg (14.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • Pomocny post
    #10 3790230
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Posty: 1892
    Pomógł: 149
    Ocena: 483
    Schemat jak najbardziej ok, różnicówka też. Przwód również.
  • #11 3790244
    G.A.P.A
    Poziom 16  
    Posty: 302
    Pomógł: 7
    Ocena: 66
    Wszystko dobrze tylko punkt rozdziału PEN na PE i N powinien być uziemniony!!
    Cytat chyba z jakiegoś opracownia ze strony SEP`u:
    Cytat:
    Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE
    i neutralny N, w przypadku układu sieci TN-C-S, powinno następować w złączu lub w rozdzielnicy głównej budynku, a punkt rozdziału powinien być uziemiony.
    Zapewnia to utrzymanie potencjału ziemi na przewodzie ochronnym PE przyłączonym do części przewodzących dostępnych urządzeń elektrycznych w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej.

    Pozdrawiam
  • #12 3790292
    shulc
    Poziom 22  
    Posty: 635
    Pomógł: 37
    Ocena: 109
    wszystko OK. Rozdzielenie PEN na PE i N powinno być uziemione ale jak to wykonać jeśli kolega tomasz0703 mieszka na 10 piętrze ?. :D
  • #13 3790382
    tomasz0703
    Poziom 26  
    Posty: 972
    Pomógł: 68
    Ocena: 488
    Od przewodu PEN ktory idzie w pionie odchodzi przewod 4 mm2 ktory jest przykręcony do metalowych blach w skrzynce.Mierzyłem oporność miedzy rurką z gazem która idzie obok a to blacha do ktorej przykrecony jest PEN i
    oporność wynosi 16 MΩ.Czy to znaczy że PEN jest uziemiony i ze moge podlaczyc swoja różnicówkę i bedzi spelniala swoje zadanie ??
  • Pomocny post
    #14 3790412
    zbyszek_
    Poziom 26  
    Posty: 815
    Pomógł: 56
    Ocena: 109
    Kol.TOMASZ0703 zrób tak jak napisałeś w ostatnim twoim pośie i będzie musiało byc oki.Pozdro
  • #15 3790565
    tomasz0703
    Poziom 26  
    Posty: 972
    Pomógł: 68
    Ocena: 488
    Nie chcę zaczynać nowego tematu mam jeszcze pytanie:chce ciągnać przewody za szawkami kuchennymi w korytkach z pcv .Na jakiej wysokości
    maja być korytka na co trzeba uważać, czy moga sie spotykać korytka w pobliżu z instalacja wodkan i gaz (lutowany na miedzi twardym lutem).Mile widziane wszystkie dorady zwiazane z tym tematem.Dzieki za pomoc z roznicowka


    co kolega GAPA mial na mysli ???
  • #16 3790592
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Posty: 1892
    Pomógł: 149
    Ocena: 483
    Najlepiej na takiej aby nie było ich widac :) To oczywiście żart. Wysokośc obierz dowolną.
  • #17 3790630
    zbyszek_
    Poziom 26  
    Posty: 815
    Pomógł: 56
    Ocena: 109
    Wysokość nie odgrywa żadnej roli, tylko tak poprowadz abyś żeczywiście czgoś nie uszkodził.Korytka mogą się spotykać zawsze, tylko mocując je nie przewierć innych instalacji.Pozdro
  • #18 3790675
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #19 3790712
    shulc
    Poziom 22  
    Posty: 635
    Pomógł: 37
    Ocena: 109
    tomasz0703 napisał:
    Nie chcę zaczynać nowego tematu mam jeszcze pytanie:chce ciągnać przewody za szawkami kuchennymi w korytkach z pcv .Na jakiej wysokości
    maja być korytka na co trzeba uważać, czy moga sie spotykać korytka w pobliżu z instalacja wodkan i gaz (lutowany na miedzi twardym lutem).Mile widziane wszystkie dorady zwiazane z tym tematem.Dzieki za pomoc z roznicowka

    Dodano po 53 [sekundy]:

    co kolega GAPA mial na mysli ???

    korytka możesz mocować na dowolnej wysokości ponieważ jest to instalacja na tynkowa. Co do mocowania można wiercić lub kleić za pomocą kleju montażowego. Kolega GAPA chyba miał na myśli moją wypowiedź, ponieważ wykonanie uziemienia na 10 piętrze jest małym problemem :D
    pozdrawiam
  • #20 3790936
    tomasz0703
    Poziom 26  
    Posty: 972
    Pomógł: 68
    Ocena: 488
    A czy jak będę przechodzil z tymi korytkami kolo rurek z gazem woda kanalizacja na co muszę zwrócić uwagę (jakies odleglosci musze zachowac od tych rur ?)
  • #21 3790964
    zbyszek_
    Poziom 26  
    Posty: 815
    Pomógł: 56
    Ocena: 109
    Samo ułożenie przewodu w korytku nie wymaga żadnych norm i odległości, ważne abys pozostałych intal. nie uszkodził.Pozdro
  • #22 3791282
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3843
    co do schematu który pokazałeś to wszystko oki do momentu aż ktoś pomiędzy rozdzielnicą i Twoim mieszkaniem nie przetnie przewodu zerowego.Gdy go przetnie na większości Twoich uziemionych urządzeń pojawi się 220 v...na rysunku pokazałem skąd się prąd weżmie, obwód może się zamknąć również przez mieszkanie sąsiada. I nie mówcie że nie przetną zera, mój sąsiad potrafił międzyfazowe na instalację puścić bo próbował kraść prąd...
    Jak podłączyć wyłącznik różnicowoprądowy w instalacji aluminiowej w bloku?
  • #23 3792278
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Posty: 1892
    Pomógł: 149
    Ocena: 483
    Taa.... zgadza się. Równie dobrze może ktoś uszkodzic licznik, monter w trakcie pracy w stacji może pomylic faze i zero....
  • #24 3792685
    zbyszek_
    Poziom 26  
    Posty: 815
    Pomógł: 56
    Ocena: 109
    O takich przypadkach nie moze byc mowy kol.KORTYLESKI.W pełni popieram kol.ARTURO2005. Kol.TOMASZ 0703 wykonaj tak ja ci radzimy a będzie oki.Pozdro
  • #25 3793385
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3843
    koledzy, ja mówię o praktyce a nie o teorii....
    jeśli nie uziemi punktu "zero" jak wspominali przedmówcy to (nie życzę ) porażenie prądem może być.... sprawdziłem kiedyś i między zerem a ziemią miałem w domu 30v...tylko! powodem była zaśniedziała śruba na złączu zera...
  • #26 3793559
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Posty: 1892
    Pomógł: 149
    Ocena: 483
    Równie dobrze ktoś może przeciąc przewód uziemiający ?
    Nie popadajmy w skrajności. Podobno w drewnianym kościele może cegła spaśc na głowe
  • #27 3794378
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3843
    jeśli przetną przewód uziemienia to na obudowach SPRAWNYCH urządzeń będzie dalej 0V ew jakieś śmieci....nniegrożne.
    Ja po prostu mówię o sytuacji gdy działanie czynnikow z zewnatrz(niezależnych od nas) może wpuścić na obudowę pralki 220 v a sprytny użytkownik na pewno znajdzie kran czy inny uziom coby się podłączyć...Dodam że jeszcze ROK temu w moim bloku było przyłącze główne gdzie wszystkie fazy i ZERO były zabezpieczone wkładkami topikowymi!!!i tu już los czy wywali wkładka na fazie czy na zerze???może autor jakąś rurę z wodą chociaż ma żeby uziom zapiąć? różnicówkę wywali w razie przebicia
  • #28 3794409
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #29 3794447
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3843
    do mojego mieszkania dochodziły DWA przewody, faza i zero, uziom zakładałem sam ale na szczęście mieszkałem na parterze...
  • #30 3796003
    tomasz0703
    Poziom 26  
    Posty: 972
    Pomógł: 68
    Ocena: 488
    Dzieki KORTYLESKI za sugestię mozesz mi wytlumaczyc "obwód może się zamknąć również przez mieszkanie sąsiada" .A co wy sadzicie chyba nikt ne bedzie przecinal N-ki

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy podłączenia wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) w instalacji aluminiowej w bloku z instalacją TN-C (3 fazy i przewód PEN). Wskazano, że aby zastosować różnicówkę, konieczne jest rozdzielenie przewodu PEN na N i PE w punkcie uziemionym, co tworzy układ TN-C-S. Przewód PE powinien być doprowadzony z pionu (np. grubym przewodem 4 mm²) do mieszkania, a w instalacji domowej stosuje się przewody 2,5 mm² dla urządzeń i 1,5 mm² dla oświetlenia. Różnicówka powinna być typu 302 (bez zabezpieczenia nadprądowego), a jej prąd znamionowy może wynosić 25 A. Podłączanie urządzeń takich jak zmywarka, kuchenka elektryczna i czajnik przez osobne bezpieczniki 16 A jest prawidłowe. Wskazano, że faza (L) zwykle podłączana jest z lewej strony wyłącznika, a neutralny (N) z prawej. Poruszono kwestie bezpieczeństwa, m.in. ryzyko przerwania przewodu neutralnego (N) i konieczność uziemienia punktu rozdziału PEN na PE i N. Zwrócono uwagę na potencjalne problemy z gwarancją przy bezpośrednim podłączeniu urządzeń bez gniazdek. Omówiono także prowadzenie przewodów w korytkach PVC w kuchni, bez specjalnych wymagań co do wysokości i odległości od instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej, pod warunkiem nieuszkodzenia innych instalacji. Poradzono, że w przypadku pralki Bosch WFF 2000 lepiej zastosować przewód 3x2,5 mm² niż 3x1,5 mm² dla bezpieczeństwa i spokoju użytkownika. Wskazano, że w razie zwarcia bolca PE z N różnicówka powinna zadziałać, ale mogą wystąpić sytuacje awaryjne, w których różnicówka może wyzwolić się bez wyraźnej przyczyny (np. włączenie światła w lodówce). Podkreślono, że prace przy instalacji powinien wykonywać elektryk z uprawnieniami, a w blokach konieczna jest zgoda spółdzielni na zmiany instalacji.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA