Przekładniki prądowe 150/5 i 5/1 w układzie Aarona - jaka mnożna przekładni?

slawciol 27 Maj 2007 10:02 4007 2
REKLAMA
  • #1 3925017
    slawciol
    Poziom 15  
    Posty: 186
    Ocena: 24
    Witam
    mam taki układ, Linia zasilająca 6kV znajdują sie 3 przekładniki prądowe 150/5 (na każdej fazie) z tych przekładników ze strony wtórnej podłączone są 2 przekładniki prądowe 5/1
    całość jest podłączona do przekaźnika mierzaca moc w układzie Aarona.
    Jest to urządzenie P10
    Pytania
    Jaka jest mnożna przekładni oraz czy uziemienia przekładników po stronie wtórnej powinny być na początku czy na koniec uzwojenia?
    Może ktoś mi narysuje taki układ?
  • REKLAMA
  • #2 3926902
    igabriel
    Poziom 20  
    Posty: 308
    Pomógł: 35
    Ocena: 60
    mnożną można latwo obliczyć :
    "1 stopień" przekładni 150/5 czyli 150:5= 30
    "2 stopień" przekładni 5/1 czyli 5:1=5
    całość przekładni 30 × 5 = 150

    jeśli chodzi o uziemienie to zależy jak są połączone przekładniki:

    -jeśli w pełną gwiazdę to uziemia się punkt zerowy gwiazdy, końcówki "K" przekładników
    - jeśli w otwartą gwiazdę to uziemia się tylko jedną! koncówkę "L" spośród wszystkich przekładników
  • #3 3926916
    slawciol
    Poziom 15  
    Posty: 186
    Ocena: 24
    igabriel napisał:
    mnożną można latwo obliczyć :
    "1 stopień" przekładni 150/5 czyli 150:5= 30
    "2 stopień" przekładni 5/1 czyli 5:1=5
    całość przekładni 30 × 5 = 150

    jeśli chodzi o uziemienie to zależy jak są połączone przekładniki:

    -jeśli w pełną gwiazdę to uziemia się punkt zerowy gwiazdy, końcówki "K" przekładników
    - jeśli w otwartą gwiazdę to uziemia się tylko jedną! koncówkę "L" spośród wszystkich przekładników

    Zasilanie jest od P1 czyli s1 uziemiamy?
REKLAMA