Jak obliczyć przekrój kabla do silnika 3-4 kW na 25m? OW5x1,5 czy 2,5 mm²?

gReaT 07 Sie 2007 19:47 4259 7
REKLAMA
  • #1 4155553
    gReaT
    Poziom 17  
    Posty: 334
    Pomógł: 2
    Ocena: 46
    Witam !! Chciałem sie dowiedziec jaki jest wzór aby obliczyć przekrój kabla potrzebny do zasilenia silnika.

    Silnik jest chyba 3 - 4 kW długość kabla jaka jest potrzebna to 25m
    Pytanie czy wystarczy przekrój 2kwadrat ??
  • REKLAMA
  • #2 4155633
    klopik24
    Poziom 22  
    Posty: 466
    Pomógł: 35
    Ocena: 25
    podaj napiecie pracy silnika bo tak to koledzy beda tylko zgadywali
  • REKLAMA
  • #3 4155677
    Quarz
    Poziom 43  
    Posty: 14357
    Pomógł: 1646
    Ocena: 629
    Witam,
    gReaT napisał:
    Witam !! Chciałem sie dowiedziec jaki jest wzór aby obliczyć przekrój kabla potrzebny do zasilenia silnika.

    Silnik jest chyba 3 - 4 kW długość kabla jaka jest potrzebna to 25m

    a co to za rodzaj silnika; jedno, czy trójfazowy, z jakiego (wartość) napięcia jest zasilany?

    gReaT napisał:
    Pytanie czy wystarczy przekrój 2kwadrat ??

    O ile dobrze pamiętam, to takiej wartości przekroju przewodu instalacyjnego w szeregu wartości nominalnych nie ma... jest 1,5mm², a potem już 2,5mm², zobacz TAM.

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #4 4156147
    gReaT
    Poziom 17  
    Posty: 334
    Pomógł: 2
    Ocena: 46
    to jest 380V bo ja mierzyłem suwmiarka tą linke i było 2mm wiec niewiem jak jest katalogowo :(
  • #5 4156800
    Paweł Es.
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6981
    Pomógł: 1236
    Ocena: 692
    To był pewnie przekrój 4 mm², w tabelach podaje się przekrój (powierzchnię poprzeczną) a ty suwmiarką zmierzyłeś średnicę ściśniętej linki żyły.

    $$S=\frac{3.14*D^2}{4}\approx 0.79*D^2$$

    gdzie

    S - przekrój
    D - średnica
  • REKLAMA
  • #6 4160638
    gReaT
    Poziom 17  
    Posty: 334
    Pomógł: 2
    Ocena: 46
    Czyli taki kabel powinien byc dobry do silnika 3-4kw 380v
    A jak obliczyc ile taki kabel mozna obciazyc na 25 m ??
  • #7 4162126
    Mystery
    Poziom 14  
    Posty: 78
    Pomógł: 8
    Ocena: 5
    Jeżeli jego przekrój to 4mm2 to bez problemu wystarczy. Przewodu najlepiej nie zwijać a rozłożyć tak aby mógł się chłodzić. Oczywiście wszystko się zgadza pod warunkiem, że silnik pracuje w warunkach "normalnych" a nie "ekstremalnych" :D
  • #8 4162852
    pslosarz
    Poziom 17  
    Posty: 328
    Pomógł: 17
    Ocena: 176
    P=U•I•cosφ
    czyli
    4000=380•I•0,8*
    (*-zazwyczaj tyle wynosi)
    I=13,16A

    A obciążalność długotrwała przewadu 4mm² wynosi 31A przy kablu 4-żyłowym i 28A przy 5 lub 6-żyłowym.

    Więc masz spory zapas.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy doboru przekroju kabla do zasilenia silnika o mocy 3-4 kW na długości 25 m. Kluczowe jest podanie napięcia zasilania – w tym przypadku 380 V. Przekrój kabla mierzy się jako powierzchnię poprzeczną (mm²), a nie średnicę żyły. Dla silnika 3-4 kW przy napięciu 380 V i współczynniku mocy cosφ około 0,8, prąd obliczeniowy wynosi około 13,16 A. Standardowe przekroje kabli to 1,5 mm² i 2,5 mm², ale w praktyce kabel o przekroju 4 mm² jest odpowiedni i zapewnia bezpieczny zapas obciążalności. Obciążalność długotrwała kabla 4 mm² wynosi około 31 A (dla kabla 4-żyłowego) lub 28 A (dla 5- lub 6-żyłowego). Zaleca się, aby kabel nie był zwijany, lecz rozłożony dla lepszego chłodzenia. Wzór na moc elektryczną to P = U × I × cosφ, co pozwala obliczyć prąd i dobrać odpowiedni przekrój kabla.